Witam.

Odległość od pionu (110) 40 lub 60cm. Czy wystarczy dać rurę z minimalnym spadkiem, czyli ok. 1 cm. i kolano 87st. aby podejść pod stelaż od dołu. Czy też może konieczny jest większy spadek i podejście po przekątnej od pionu do stelaża, już bez kolanka pod stelażem, tylko z odpowiednim przy trojniku? Na pewno większy spadek lepszy, ale pierwszy sposób z pewnych względów będzie mi dużo łatwiej omurować (Kombifix Geberita).
Jak macie?

Sebastian

sanipro
20-06-2003, 11:49
Spadek rur kanalizacyjnych żeliwnych wewnątrz budynku powinien wynosić co najmniej
- przy dn 100 mm - 2,5%
- przy dn 150 mm - 1,5%
- przy dn 200 mm - 1,0%.
W Twoim przypadku na długości 0,6 m powinien być zachowany spadek 1,5 cm.