19-06-2003, 11:17
Czy można w budynku wolnostojacym jednorodzinnym przez ścianę zewnętrzną wyprowadzić spaliny z kotła o mocy 28 kw ?
Na potrzeby CO moc 12 kw. Pełna moc 28 kw na potrzeby ciepłej wody.

krispl
19-06-2003, 12:53
Moc graniczna dla domu wolnostojącego to 21 kW mocy pieca. Dla wielorodzinnego natomiast tylko 5 kW. Przy większych mocach trzeba mieć komin spalinowy wyprowadzony ponad dach.

kodi_gdynia
19-06-2003, 19:02
Mój instalator mówi że nie ma to znaczenia. Sam mu mówię że tylko 21kW. On że przepisy się zmieniły i nie ma ograniczeń - jakoś tego nie kupuję ,ale z drugiej strony to on wystawia papiery.
Pozdrawiam

sanipro
19-06-2003, 19:44
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

Jeżeli kocioł ma zbyt dużą wydajność wtedy serwis może zdławić kocioł. Należy jednak pamiętać, że kocioł, który nie pracuje we właściwym zakresie wydajności ma mniejszą sprawność.