Zobacz pełną wersję : stare dreny
Antoni SOROKA
23-06-2003, 10:25
Witam,
przy wykopach pod fundamenty okazało się, że zerwane zostały stare, nieistniejące na mapach dreny (są drożne, bo woda sie sączy). Dreny sa wykonane z kształtek kamionkowych - są to odcinki rur o dług. ok. 40 cm każda ułożone jedna za drugą. :-? . Kto ma pomysł na ich odtworzenie ? :-?
Witam,
przy wykopach pod fundamenty okazało się, że zerwane zostały stare, nieistniejące na mapach dreny (są drożne, bo woda sie sączy). Dreny sa wykonane z kształtek kamionkowych - są to odcinki rur o dług. ok. 40 cm każda ułożone jedna za drugą. :-? . Kto ma pomysł na ich odtworzenie ? :-?
Drenów z reguły nie ma na mapach.
Powinieneś je odtworzyć np. drenem z PCV omijajac budynek. Jeżeli tego nie zrobisz, woda będzie się zbierała z jednej strony budynku, co może być przyczyną zawilgocenia murów. Zwróć też baczną uwagę na staranność wykonania wszelkich izolacji przeciwwilgociowych. Dreny daje się tam, gdzie jest wysoki poziom wody gruntowej.
Trzeba to podłączyć albo do starego układu albo trzeba zrobić nowy i tam przerwany sączek podłączyć. Nie ma innego wyjścia. Inaczej będzie ci zalewać fundament.
O przebiegu starej drenarki można zapytać w Wojewódzkim Zarządzie Malioracji i Urządzeń Wodnych. Oni prowadzą rejestr urządzeń melioracji wodnych. Może tam się dowiesz jak przebiegał stary układ i spróbujesz przewrany dren włączyć od nowa do starej sieci. Przerwane dreny są pewnie poniemieckie, bo nasze polskie już dawno zamuliło.
Gość zna się na rzeczy.
Mogę jeszcze dodać dwa słowa.Jeżeli rurociąg dren.jest ułożony poniżej ławy fund.to daj sobie spokoj z odbudową,lepiej niech sieć będzie przerwana.
Przy ominięciu-opasaniu budynku wydłuży się trasa i możesz nie uzyskać spadku.
Rurki ceramiczne mają dł. 33cm, aśrednicę 5 , 7,5 cm itd co 2,5cm i są pewnie jeszcze produkowane w cegielniach.