PDA

Zobacz pełną wersję : Czy w kotłowni na węgiel muszę mieć wentylację



I.W.
08-05-2007, 15:46
Czy w kotłowni na węgiel muszę mieć wentylację, czy wystarczy doprowadzenie powietrza do spalania rurą pod posadzką z zewnątrz (to mam) i okno (to też mam). Pytam bo planuję w domu wentylację mechaniczną i nie wiem co zrobic z kotłownią bo podobno mechanicznie kotłowni wentylować nie wolno. Co na to przepisy?

Janussz
08-05-2007, 15:49
Z kotłowni nie wolno mechanicznie usuwać powietrza. O nadmuchu przepisy milczą. Chodzi o to, aby w kotłowni nie występowało podciśnienie. Wg mnie małe nadciśnienie jest nawet wskazane.

I.W.
08-05-2007, 15:53
Z kotłowni nie wolno mechanicznie usuwać powietrza. O nadmuchu przepisy milczą. Chodzi o to, aby w kotłowni nie występowało podciśnienie. Wg mnie małe nadciśnienie jest nawet wskazane.
A oknem wolno powietrze usuwać?
Sprawa dość pilna, bo jutro przywożą kominy i nie wiem czy domówić pustaki wentylacyjne

1950
08-05-2007, 16:56
musisz miec otwór wywiewny możliwie blisko stropu o powierzchni mim 14x14 cm wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina, otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć przekrój równy przekrojowi kanału,
kanał wywiewny i otwór wylotowy do niego nie mogą mieć urządzań do ich zamykania,
stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne,

niezamykalny otwórn nawiewny o powierzchni 200 cm2,
tyle norma
ustytuowanie otworu nawiewnego nie jest określone, ale analogicznie do innych norm powinien być umieszczony max 30 cm nad podłogą

Lew2
08-05-2007, 19:26
stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne,


Dokładniej stosowanie wentylacji tylko wyciągowej jest niedopuszczalne.
Dozwolone jest stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrównoważonej lub nadciśnieniowej tzn. tyle samo powietrza jest dostarczane ile jest wyciągane lub więcej powietrza jest dostarczane niż wyciągane mechanicznie.

http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2002/0690.htm
§ 150. pkt. 10

1950
08-05-2007, 20:59
masz rację,
ale napisałem, tyle norma,
w Warunkach technicznych jest rozszerzony ten przepis

czajnik
09-05-2007, 07:49
Pic polega na tym, że norma jest dobrowolna, natomiast przepis jest obligatoryjny. Z tego powodu, jeżeli jakieś zagadnienie jest uregulowane jednocześnie normą i przepisami, to nie należy powoływać normy, ale przepis.