PDA

Zobacz pełną wersję : instalacja c.o.



ssaka
25-06-2003, 21:52
czy moze ktos z was "nie majac zielonego pojecia" robil instalacje co ....chodzi mi o miedziana
moj "majster" zawalil i tak sobie kombinuje czy samemu sie za to nie wziasc
co wy na to

ArtMedia
26-06-2003, 08:43
Witam.

Robiłem według projektu, ale z Hep2O. Lutować trzeba umieć. I mimo, iż przez całe życie jako elektronik mam doczynienia z lutowaniem, nie zamierzam na pierwszy raz ryzykować i to u siebie bo to zupełnie inna skala.

Sebastian

Jasiu
26-06-2003, 08:50
Lutowanie miedzi na tzw.: lut miękki jest b.proste. Lutowanie na "lut twardy" IMHO jż takie nie jest - a instalacje prowadzoną w posadzce trzeba lutować "na twardo" :)

Jeślibyś miał polutować sobie rurki na wierzchu to bum ciebie namawiał - ale na rurkach zamurowanych bym nie eksperymentował

ssaka
26-06-2003, 10:59
dzieki.....instalacja bedzie kryta ...tynkiem ..a co experymentow.;-) to juz bylem asystentem przy takiej robocie ...boje sie tylko jak to bedzie ze szczelnoscia ......jeszcze sie waham...ale powoli szala przewaza na strone samodzielnego wykonania ...jeszcze mam kilka dni na decyzje ..;-)

januszek
26-06-2003, 11:30
pomogę Ci właściwą decyzję bo byłem w podobnej sytuacji
wykonuj sam
lutowanie jest proste jak j... :oops:
po pierwszych 3 punktach będziesz wiedział ile grzać ile trzeba cyny.
ale mam kilka uwag:
wszedzie tam gdzie będziesz zakrywał tynkiem zastosuj rurę miękką w całości (nie lutuj na złączki)
wyczyść idealnie miejsce lutowania i dokładnie posmaruj topnikiem.
acha nie dawaj dużo cyny bo albo Ci wypłynie albo wpłynie do środka rury.
powodzenia. 8)