Czy spotkaliście się z tym zeby, wylewac chudziaka nie do srodka, ale na ścianie fundamentowej? Wszedzie na rysunkach, jest do ściany fundamentowej, a moj majster zaproponował podsypanie piasku do poziomu ściany fundamentowej, zaszalowanie i wylanie betonu.
Jutro porozmawiam o tym z kierownikiem, ale ciekawy jestem waszych opinii.
Tomek

YEYO
29-06-2003, 15:34
Tzn że twój majster chce zrobić ci coś w rodzaju stropu ale bez zbrojenia i nieodpowiedniej klasy betonem. Ciekawe co powie kiedy budynek zacznie pracować i ci to wszystko się rozlezie (popęka) w różne strony. A to ma majster pomysły. :o

chriso
29-06-2003, 15:35
u mnie na scianie fundamentowej po obrysie budynku wymurowali cegle (8cm + 2 cm zaprawy), piach do poziomu sciany fundamentowej, na piach siatka zbrojeniowa, i na to B15

YEYO
29-06-2003, 15:42
Czyli masz praktycznie strop lekki.

chriso
29-06-2003, 16:04
o jakim stropie mowisz? mylnie zalozyles ze mam piwnice

YEYO
29-06-2003, 16:19
Zaponiałem słowo strop umieścić w "" tzn "strop". Trudno jest mówić o posadzce na gruncie jeżeli konstrukcja jest wsparta na ścianach fundamentowych. TO tak jakby "strop" nad gruntem. Przecie w wylewce (chudziaku) nikt nie daje zbrojenia. A czy zbrojenie masz oparte na ścianach czy nie?

Szadam
29-06-2003, 20:53