PDA

Zobacz pełną wersję : System kominowy – do kominka i kotła kondensacyjne



Mir-mur
09-07-2007, 15:51
Proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego systemu kominowego.

1. firma – Schidel ( a może inna )
2. do piecyka wolnostojącego o przekroju fi 18 z możliwością podłączenia powietrza z zewnątrz
3. do kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania Viessman z układem powietrzno – spalinowym 80/125
4. lub do kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania Valliant z układem powietrzno – spalinowym 80/120

Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.

pablitoo
09-07-2007, 20:26
AD3 - do kondensata żaden komin systemowy ceramiczny.
Należy pamiętać że kotły kondensacyjne wykorzystują skropliny - wracają one z przewodu kominowego do kotła - przewód spalinowy musi być z stali nierdzewnej uszczelniany na łączeniach .
Proszę pamiętać że kondensaty posiadają turbowentylator na wylocie i przewody spalinowe pracują na nadciśnieniu - dlatego to takie ważne aby przewód spalinowy był szczelny .
W takim kominie niepotrzebna jest żadna wyczystka ani odpływ kondensatu - tutaj kondensat wraca przewodem spalinowym bezpośrednio do kotła.
W wypadku stosowania kondensata z zamkniętą komorą spalania najlepszy jest system rura w rurze - czyli przewód spalinowy a dookoła niego przewód ssący powietrze z zewnątrz .

Pozdrawiam

krzysztofh
10-07-2007, 06:35
Wiele razy było o tym na Forum tylko trzeba zadać sobie trochę trudu i poszukać. Sam pisałem kilka razy na ten temat.

Do pieca kondensacyjnego najekonomiczniej jest wymurować komin np. z pustaków od komina systemowego Rondo 18 (same pustaki bez wkładu). Jak przyjdzie ekipa na montaż kotła to wpuści Ci rurę fi 80 z kwasówki w ten komin i będzie OK. W kotłowni do komina będzie wchodziła rura systemowa dwuścienna.
Do kominka np. Rondo 20