PDA

Zobacz pełną wersję : Elektryka - gdzie uziemienie



michalp
09-07-2003, 16:22
Robię remont w mieszkaniu i dostałem się do gniazdek elektrycznych, gdzie uziemienie było podłączone do jednego z dwóch kabli 220V. Czy to odpowiednia konstrukcja?

michalp

Doki
09-07-2003, 16:45
Tak to sie kiedys robilo: bolec uziemiajacy podlaczony do przewodu zerowego. To nie to samo, co uziemienie (wylacznik roznicowy nie zadziala) i w nowych instalacjach chyba juz nawet nie wolno tak robic (w kazdym razie nie jest to sposob godny polecenia).

pawel_l
09-07-2003, 17:06
Jeżeli nie chcesz wymieniać instalacji na 3. przewodową to ostatecznie tak zostaw ale podłaczyć trzeba tak:
- przewód N (zerowy) do "bolca"
- z bolca do złącza w gniazdku.
- fazowy bezpośrednio do złącza w gniazdku.

Paweł

tom soyer
09-07-2003, 17:08
Tak to sie kiedys robilo: bolec uziemiajacy podlaczony do przewodu zerowego. To nie to samo, co uziemienie (wylacznik roznicowy nie zadziala) i w nowych instalacjach chyba juz nawet nie wolno tak robic (w kazdym razie nie jest to sposob godny polecenia).

jesli przewod PE (zolto-zielony) jest polaczony z zerowym (niebieskim) to wlasnie zadziala roznicowka. ale podejrzewam ze jej nie masz i tylko dlatego masz jeszcze napiecie w gniazdku.

pytanie:
czy gniazko jest bez bolca i dlatego PE jest polaczone z N? - bardzo zle - wymien gniazdka
czy raczej bolec podlaczony jest do N bo nie ma przewodu PE? - stare rozwiazanie na ktore pomoze jedynie wymiana instalacji
czy bolec podlaczony do L (fazy) w instalacji dwuprzewodowej? - bardzo zle ale mozesz to naprawic podlaczajac do bolca zamiast przewodu fazowego (czarny/brazowy) przewod neutralny N (niebieski)

w starych instalacjach dopuszcza sie polaczenie "bolca" z przewodem zerowym. Jesli masz instalacje trojporzewodowa wszystkie gniazdka bez wyjatku musza miec bolec i do niego musi byc podpiety przewod PE.
I zaloz sobie roznicowke (jednofazowa 60PLN) jesli instalacja nie jest bardzo stara i ma jeszcze dobra izolacje.