PDA

Zobacz pełną wersję : Problem ze ściankami działowymi i schodami.



Jurek_Z
23-07-2007, 19:45
Garaż i pomieszczenie gospodarcze mają posadzkę na poziomie – 0,45 (poziom gruntu wynosi – 0,50). Poziom posadzek na parterze to 0,00 wyniesione 50 cm powyżej gruntu. Mój problem polega na tym, że w projekcie nie ma żadnych rysunków dotyczących wykonania schodów z poziomu – 0,45 do poziomu 0,00. Na czym je posadowić – nie ma tam żadnego fundamentu. Czy zrobić szalunek i wylać na chudziaku? Czy to się nie zapadnie? Ten sam problem ze ściankami działowymi pomiędzy pomieszczeniem gospodarczym spiżarką i kuchnią. Czy można je postawić na skraju posadzki w pomieszczeniu gospodarczym? Czy można je stawiać z porothermu 11,5. Czy trzeba je odizolować od piasku, którym zasypana jest kuchnia i spiżarka? Czy może pod pomieszczeniami na poziomie – 0,45 wylać zbrojoną płytę.

Fundament

http://img234.imageshack.us/img234/379/fundamentmn3.jpg

Parter

http://img234.imageshack.us/img234/1295/parteryu6.jpg

Wycinek parteru

http://img234.imageshack.us/img234/3296/wycinekcr7.jpg

jajmar
23-07-2007, 20:09
Czy zrobić szalunek i wylać na chudziaku?

Mozesz tak wykonać


Czy to się nie zapadnie?

Jeżeli dobrze zagęsciłes podsypke to sie nie zapdnie.


Czy można je postawić na skraju posadzki w pomieszczeniu gospodarczym?

Można i to jest wskazane rozwiązanie aby zacząc je na -0,45


Czy można je stawiać z porothermu 11,5.

Mozna.


Czy trzeba je odizolować od piasku, którym zasypana jest kuchnia i spiżarka?

Trzeba , izolacja z folii lub papy i ja dałbym ze 3-5 cm styropianu.


Czy może pod pomieszczeniami na poziomie – 0,45 wylać zbrojoną płytę.

Nie ma potrzeby. Jeżeli juz cos bardzo chcesz wylewać to zamiast porothermu ten fragment ściany od -0,45 do 0 wraz z chudziakiem stworzy sie takie cos w kształcie "Z"

Jurek_Z
23-07-2007, 20:14
Ślicznie dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.