Witam
Może ktoś poradzić czy instalacja jest dobrze zaprojektowana:
http://images23.fotosik.pl/36/ac7f824be322fc6em.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ac7f824be322fc6e)
Głównie chodzi mi o wielkość rur, bo mam wrażenie że w niektórych miejscach można dać mniejsze.
Piec będzie na eko-groszek.
Zależy jakiej mocy grzejniki, ale jeśli standardowe 2-3kW to starczą do nich rury 3/8", rury 1/2" do grzejników to mam mój ojciec w instalacji grawitacyjnej z lat 70. Poza tym rura 1" do bojlera to też trochę za dużo.
Myśle że wiesz że zbiornik wyrównawczy musi być w najwyższym punkcie instalacji, a rura 1" do niego to grube przegięcie 1/2" aż nadto wystarczy.
Dzięki za odpowiedź.
Na tym schemacie dopisałem moce grzejników:
http://images29.fotosik.pl/36/bfeb3f8cf3541032m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfeb3f8cf3541032.html)
Czyli do grzejników poprowadzić rury 3/8", a do bojlera 3/4"?
Zbiornik wyrównawczy będzie oczywiście w najwyższym punkcie a do niego rura 1/2" - tego nie zaznaczyłem.
Gdybyś mógł jeszcze poradzić jakie rury doprowadzające, bo to 5/4" też mi się wydaje zbyt duże.
trochę dziwi mnie koncepcja
umieszczenia naczynia wzbiorczego - przy kotle na paliwo stałe rozumiem otwartego - poniżej grzejników ???
Oczywiście naczynie wzbiorcze, jak już pisałem, będzie w najwyższym punkcie, dużo nad grzejnikami, na schemacie tak niefortunnie to wygląda.
Myśle że wiesz że zbiornik wyrównawczy musi być w najwyższym punkcie instalacji, a rura 1" do niego to grube przegięcie 1/2" aż nadto wystarczy.
Do 40kW rura bezpieczeństwa i rura wzbiorcza muszą mieć min śr. nominalną 25mm (wew. 27,2mm)
Czyli do zbiornika wyrównawczego będzie taka sama rura jak do bojlera: 3/4". A pozostałe mogą mieć takie średnice:
http://images26.fotosik.pl/36/f71a7ba73059a0f5m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f71a7ba73059a0f5)
??
Z jakich rur ( jaki system ) chcesz wykonać tą instalację , mi to wygląda na stalową łączoną na gwinty
Wyjście z kotła do pompki i do zaworu 4 d wystarczy 1 cal a i łatwiej będzie łączyc bo pompka wyjścia ma calowe a i zawór 4 d calowy będzie tańszy Na obejściu pompki zawór różnicowy zamiast kulowego Absolutnie nie zmniejszał bym średnic gałązek ( rur zasilających bezpośrednio grzejniki) a grzejniki po prawej podłączył bym może krzyżowo
Bardziej prawidłowym rozwiązaniem jest by nic nie było na rórze łączącej kociołek z naczyniem wzbiorczym
Dziękuję bardzo za cenne rady.
Tak, będzie to instalacja stalowa łączona na gwinty.
Czyli jednak rury bezpośrednio przy grzejnikach 1/2"?
Krzyżowo czyli np. wejście lewy górny róg grzejnika, a wyjście (powrót) prawy dolny, o to chodzi?
Dokładnie tak a podłączenia krzyżowe mają tą zaletę że przy dłuższych grzejnikach możemy uzyskać dodatkową moc grzejnika (do 10%) w stosunku do podłączeń bocznych no i lepiej rozkłada się temperatura na powierzchni grzejnika
Zależy jakiej mocy grzejniki, ale jeśli standardowe 2-3kW to starczą do nich rury 3/8", rury 1/2" do grzejników to mam mój ojciec w instalacji grawitacyjnej z lat 70. Poza tym rura 1" do bojlera to też trochę za dużo.
Myśle że wiesz że zbiornik wyrównawczy musi być w najwyższym punkcie instalacji, a rura 1" do niego to grube przegięcie 1/2" aż nadto wystarczy.
Z tą wiedzą można w szpitalu wylądować...
Do wzbiorczego nie mniej niż 1", do grzejników 1/2 (pamiętaj o oporach w stosunku do miedzi czy plastiku).
he h e
Ale jaka oszczędnośc :lol:
tak jak pisał RABczyn i Mały do zbiornika 1",
czy musi być zawór czterodrogowy rzecz do dyskusji, może być też trójdrogowy, ale nie jest błędem,
prawa strona instalacji z grzejnikami o łącznej mocy >5 kW: do pierwszego grzejnika gałązka 3/4", podłączenie grzejnika 1/2" następny grzejnik podłączenie 1/2"
A jak grzejniki z lewej strony?
Do pierwszych dwóch 3/4" a do ostatniego 1/2" bedzie dobrze?
A jak grzejniki z lewej strony?
Do pierwszych dwóch 3/4" a do ostatniego 1/2" bedzie dobrze?
do wszystkich 1/2"
swobodnie przeniesie tyle ciepła dla tych malutkich grzejniczków
Dziękuję bardzo za rady.
To od razu za trójnikiem z rury calowej, w prawo 3/4", a w lewo 1/2"?
I po drodze trójniki 1/2" x 1/2" x 1/2"? Na pewno grzejnik 1,3kW będzie ciepły?
Dziękuję bardzo za rady.
To od razu za trójnikiem z rury calowej, w prawo 3/4", a w lewo 1/2"?
I po drodze trójniki 1/2" x 1/2" x 1/2"? Na pewno grzejnik 1,3kW będzie ciepły?
Poprawiony schemat:
http://images23.fotosik.pl/37/3b31d909d86c385cm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3b31d909d86c385c)
Jeszcze proszę o radę jaka rura ma być od zaworu trzydrogowego do rury powrotu.
tak właśnie :lol:
i grzejnik też będzie ciepły
A rura od zaworu trzydrogowego do rury powrotu ma być 1" ?
bezpieczniej będzie dać 1"
Odświeżę temat bo dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem, który stwierdził, że jak zrobię według tego ostatniego schematu to po pierwsze woda do bojlera w ogóle nie będzie płynąć, a po drugie zawór trójdrogowy jest w złym miejscu bo stworzy się obieg wody, który nie będzie wpływał w ogóle do kotła, tzn. jak woda będzie wracać z grzejników to od trójnika na dole schematu popłynie w górę przez zawór trójdrogowy i dalej do pompy.
Pomóżcie proszę, bo od przyszłego tygodnia chcę zacząć, a namieszał mi trochę w głowie, mimo że większość schematów jakie widziałem są na takiej samej zasadzie jak ten mój.
Taki schemat zaproponował hydraulik:
http://images28.fotosik.pl/57/614bf824474be116m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=614bf824474be116)
Bardzo proszę o jakąś konstruktywną krytykę.
no wreszcie się dorwałem do netu
co do schematu Twojego instalatora, mówi bzdury, a na dodatek jesteś w plecy jedną pompę i armaturę do niej,
poczytaj sobie karty katalogowe
http://www.ecovarm.com/produkty_opis.php?cPath=4_7_15&products_id=42
http://www.ecovarm.com/index.php?cPath=4_7_15
pooglądaj schematy i pomyśl,
średnice rur miałeś podane,
do Twojej instalacji wystarczy zawór termostatyczny
Jeśli chodzi o tą pompę do bojlera to mówił, że się szybciej nagrzeje (bo tam to w ogóle miała woda nie płynąć).
Średnice rur byłyby takie same.
A zawór termostatyczny jest lepszy od zwykłego tródrogowego?
po pierwsze to chyba rura do naczynia powinna wychodzic z rury co idzie na instalacje
po pierwsze to chyba rura do naczynia powinna wychodzic z rury co idzie na instalacje
Rury wewnątrz pieca się chyba łączą więc na to samo wychodzi?
Kupiłem zawór trzydrogowy i w instrukcji jest taki schemat:
http://images21.fotosik.pl/397/9fd713b62317f690m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9fd713b62317f690)
Wydawało mi się, że rurą która wchodzi do zaworu trzydrogowego z lewej strony woda będzie płynęła w drugą stronę, żeby podgrzać powrót, dlaczego więc ma płynąć w stronę prawą?
Kupiłem zawór trzydrogowy i w instrukcji jest taki schemat:
http://images21.fotosik.pl/397/9fd713b62317f690m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9fd713b62317f690)
Wydawało mi się, że rurą która wchodzi do zaworu trzydrogowego z lewej strony woda będzie płynęła w drugą stronę, żeby podgrzać powrót, dlaczego więc ma płynąć w stronę prawą?
Ano dlatego że nad zaworem jest pompa która pod sobą wytwarza podciśnienie i z tego powodu woda płynie w "prawo" w kierunku pompy.
Witajcie.
Tak sobie czytam ten temat i nie chce mi się wierzyć co za wierutne bzdury piszecie!!!!
W sprawie tak prostej tyle niedoskonałości:
- zawór trójdrożny mieszający, ma ma mieszać wodę z powrotu z wodą z zasilania w celu:
1. albo obniżenia temperatury zasilania,
2. albo podniesienia temperatury powrotu
- obydwie te rzeczy na raz robi mieszający zawór czterodrożny !!!!
- średnice przewodów instalacyjnych zależą nie tylko od mocy odbieranej przez grzejnik ale i od długości przyłącza i ilości zakrętów instalacji, czyli zależą też od oporów instalacji.
- zawór różnicowy powinien być równolegle do pompki, pozwala on na cyrkulację grawitacyjną, w przypadku braku zasilania.
Ale do tego potrzeba spełnić wiele innych kryteriów,- czego nie widać na rysunkach.
Te wszystkie rysunki nie nadają się do niczego, instalacja zrobiona wg. nich może nie pracować prawidłowo.
Masz jeszcze czas, zamów projekt w biurze projektowym, oszczędzisz dużo czasu i nerwów.
- zawór trójdrożny mieszający, ma ma mieszać wodę z powrotu z wodą z zasilania w celu:
1. albo obniżenia temperatury zasilania,
2. albo podniesienia temperatury powrotu
Dlatego właśnie zapytałem czy zawór założony w zaprojektowanym miejscu spełni funkcję, na której mi zależy, czyli czy podniesie temperaturę powrotu?
Bo odnoszę wrażenie, że niestety, obniży temperaturę zasilania.
Instalacja jest prawidlowa, ostatni szkic ktory poprawil Ci 1950.
Bedzie wszystko grzalo,w tym ukladzie zawor bedzie obnizal wode na kaloryfery(optymalna temperatura w domu) a uklad z boilerem dogrzeje CI piec.
http://img405.imageshack.us/img405/8644/3b31d909d86c385cgb0.jpg
Witam, wg mnie lepszy jest schemat hydraulika, bo:
1. dzięki 2 pompom masz niezależne sterowanie c.o. i c.w.u., przy 1 pompie nie masz kontroli nad c.w.u. (chyba, że o czyms nie napisałeś)
2. Zawór trójdrogowy w tym układzie teoretycznie będzie zwiększał temp. powrotu, ale nie wiem po co takie rozwiązanie dla kotła na paliwo stałe?
Nie jestem pewna, czy te rury (zasilanie) faktycznie łączą się w kotle -jeśli nie, to naczynie wzbiorcze powinno by po stronie c.o.
Niezaleznie od c.o. zasobnik powinien mieć zabezpieczenie na dopływie zimnej wody (nie piszesz o tym)
Pozdrawiam
dzięki 2 pompom masz niezależne sterowanie c.o. i c.w.u., przy 1 pompie nie masz kontroli nad c.w.u. (chyba, że o czyms nie napisałeś)
Zgadza się, ale zdecydowałem się już na opcję z jedną pompą
Zawór trójdrogowy w tym układzie teoretycznie będzie zwiększał temp. powrotu, ale nie wiem po co takie rozwiązanie dla kotła na paliwo stałe?)
W tym układzie zawór trójdrogowy jednak chyba będzie obniżał temp. wody na kaloryfery, a jeśli podwyższa temp. powrotu to chroni piec przez korozją.
Nie jestem pewna, czy te rury (zasilanie) faktycznie łączą się w kotle -jeśli nie, to naczynie wzbiorcze powinno by po stronie c.o.
Jest jeden powrót do pieca więc muszą się łączyć
Niezaleznie od c.o. zasobnik powinien mieć zabezpieczenie na dopływie zimnej wody (nie piszesz o tym)
Na schemacie nie ma przecież instalacji c.w.u., bo rozumiem że chodzi Ci o zimną wodę z sieci, która podgrzana idzie do kranu? Będzie oczywiście takie zabezpieczenie.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Instalacja jest prawidlowa, ostatni szkic ktory poprawil Ci 1950.
Bedzie wszystko grzalo,w tym ukladzie zawor bedzie obnizal wode na kaloryfery(optymalna temperatura w domu) a uklad z boilerem dogrzeje CI piec.
http://img405.imageshack.us/img405/8644/3b31d909d86c385cgb0.jpg
Kto jest w stanie zagwarantowac założony kierunek przepływu w "lewej" cześci instalacji (tej z naczyniem otwartym i "bojlerem"). ????
Pozdrawiam
Kto jest w stanie zagwarantowac założony kierunek przepływu w "lewej" cześci instalacji (tej z naczyniem otwartym i "bojlerem"). ????
Pozdrawiam
No i niestety dla mnie, rację mieli Ci którzy twierdzili, że bojler nie będzie grzany. Wczoraj odpaliłem piec i grzała się tylko rura od powrotu bojlera, pozostała część instalacji działa dobrze. Konieczne więc będzie jednak założenie oddzielnej pompy od CWU, jest tylko problem: w związku z tym że tą samą rurą idzie woda do zbiornika wywównawczego pompę założyłbym na powrocie i tutaj mam pytanie: czy pompę można zamonotwać poziomo? I przed pompą trzeba chyba założyć zawór różnicowy?
Kto jest w stanie zagwarantowac założony kierunek przepływu w "lewej" cześci instalacji (tej z naczyniem otwartym i "bojlerem"). ????
Pozdrawiam
No i niestety dla mnie, rację mieli Ci którzy twierdzili, że bojler nie będzie grzany. Wczoraj odpaliłem piec i grzała się tylko rura od powrotu bojlera, pozostała część instalacji działa dobrze. Konieczne więc będzie jednak założenie oddzielnej pompy od CWU, jest tylko problem: w związku z tym że tą samą rurą idzie woda do zbiornika wywównawczego pompę założyłbym na powrocie i tutaj mam pytanie: czy pompę można zamonotwać poziomo? I przed pompą trzeba chyba założyć zawór różnicowy?
potrzebne jest wyregulowanie instalacji
potrzebne jest wyregulowanie instalacji
To znaczy, co mam zrobić? Szczerze mówiąc piec grzał tylko pół dnia, poodpowietrzałem grzejniki itd. i go wyłączyłem.
za szybki byłem teraz się przyjrzałem schematowi,
przy tym ostatnim układzie bojler nie ma prawa być grzany,
mam w tej chwili nawalony skaner, ale postaram się zeskanować schemat i wkleić na forum
za szybki byłem teraz się przyjrzałem schematowi,
przy tym ostatnim układzie bojler nie ma prawa być grzany,
mam w tej chwili nawalony skaner, ale postaram się zeskanować schemat i wkleić na forum
Kupiłem już drugą pompę, może jutro zamontuję.
Jeszcze dwa pytania:
1) pompę chce zainstalować na powrocie więc musi być "do góry nogami", może tak pracować?
2) gdzie zamontować czujnik temperatury na bojlerze w piance (Galmetu)?