29-07-2007, 21:06
Czy pod schody z żelbetonu trzeba wylewać fundament??

Piotr J.
29-07-2007, 21:11
Myślę , że musisz sprecyzować pytanie, bo nie wiadomo gdzie te schody? Na klatce schodowej , przed drzwiami wejściowymi?

gatek
29-07-2007, 21:18
chodzi mi o schody z parteru na uzytkowe poddasze. Mam dość mała klatke schodową, schody sa zabiegowe. Planowalismy że bęa betonowe i tak też jest w projekcie. tymczasem widzę że wykonawcy nie wylali żadnego fundamentu i zasanawiam się co teraz?

Geno
29-07-2007, 21:24
To na czym te schody się opierają? :o

Piotr J.
29-07-2007, 21:29
Czyli Tych schodów jeszcze nie ma? Jezeli tak, to fundament mogą jeszcze wylać , jak nie ma chudziaka

marcin_u
29-07-2007, 21:29
dołaczam sie do pytania...i jakie powinno byc zbrojenie w takich schodach zabiegowych? jakie prety i jak gesto? czy robi sie tylko siatke z pretowna spod schodow bez zbrojenia wystajacych stopni? w ilu miejscach zbrojenie musi byc powiazane ze stropem na pietrze? bo budowlancy wyciagneli mi tylko 3 prety fi 12 ze stropu ,czy musze rozkuc kawałek stropu(podciagu) zeby wypuscic wieksza ilosc pretow?
Schody maja szerokosc 95cm.

ps.nie piszcie ze powinien przeliczac to konstruktor bo takie schody własciwie przenosza tylko swoj ciezar + max 2 osoby czyli nie wiecej niz 200kg.Napewno mozna przyjac ilosc zbrojenia z jakims zapasem zeby nie leciec do konstruktora zeby to przeliczal.
Moze ma ktos zdjecia z etapow robienia własnych schodow betonowych wew domu(najbardziej interesuje mnie szalunek i zbrojenie schodow zabiegowych)?

Geno
29-07-2007, 21:32
dołaczam sie do pytania...i jakie powinno byc zbrojenie w takich schodach zabiegowych? jakie prety i jak gesto? czy robi sie tylko siatke z pretowna spod schodow bez zbrojenia wystajacych stopni? w ilu miejscach zbrojenie musi byc powiazane ze stropem na pietrze? bo budowlancy wyciagneli mi tylko 3 prety fi 12 ze stropu ,czy musze rozkuc kawałek stropu(podciagu) zeby wypuscic wieksza ilosc pretow?
Schody maja szerokosc 95cm.

ps.nie piszcie ze powinien przeliczac to konstruktor bo takie schody własciwie przenosza tylko swoj ciezar + max 2 osoby czyli nie wiecej niz 200kg.Napewno mozna przyjac ilosc zbrojenia z jakims zapasem zeby nie leciec do konstruktora zeby to przeliczal.
Moze ma ktos zdjecia z etapow robienia własnych schodow betonowych wew domu(najbardziej interesuje mnie szalunek i zbrojenie schodow zabiegowych)?

To w projekcie nie było zbrojenia schodów?

Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... :D

smiejus
29-07-2007, 21:35
czy musi być fundament - tak, ale można go wylać nawet jak jest chudziak (trzeba kawałek wyciąć, wybrać z 40 cm i zalać)

jak zbroić.. u nas z góry na dół idzie 7 prętów + prety poprzeczne, dodatkowo są co 2 pręt poprzeczny wbite pręty w ścianę, można/trzeba też zrobić bruzdę w ścianie nośnej w która wkłada sie 1 pręt z góry na dół , tworzy to oparcie dla schodów

w przypadku naszych schodów kier.bud. stwierdził ze czołgiem można jeździć i jest ok.

marcin_u
29-07-2007, 22:00
To w projekcie nie było zbrojenia schodów?

Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... :D

czepisz sie szczegołow! a jakie to ma znaczenie czy te schody beda obciazone dodatkowymi 200kg czy 300kg jak same schody beda wazyc kilka ton(nie wiem ile bo nie chce mi sie teraz liczyc ile betonu pojdzie) ?? przeciez nikt nie robi schodow na styk tylko ze sporym zapasem wytrzymalosci i o to pytam zeby wiedziec jakie dac zbrojenie ale zeby tez zbytnio nie przesadzac.

Geno
29-07-2007, 22:11
To w projekcie nie było zbrojenia schodów?

Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... :D

czepisz sie szczegołow! a jakie to ma znaczenie czy te schody beda obciazone dodatkowymi 200kg czy 300kg jak same schody beda wazyc kilka ton(nie wiem ile bo nie chce mi sie teraz liczyc ile betonu pojdzie) ?? przeciez nikt nie robi schodow na styk tylko ze sporym zapasem wytrzymalosci i o to pytam zeby wiedziec jakie dac zbrojenie ale zeby tez zbytnio nie przesadzac.
Pewnie, tylko często szczegóły stanowią o ogóle :)

Mam nadzieje,że takich schodów sobie nie zrobisz :)

http://img66.imageshack.us/img66/8937/dokumentacjamhc1.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=dokumentacjamhc1.jpg)

http://img66.imageshack.us/img66/7027/schodymzb9.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=schodymzb9.jpg)

marcin_u
29-07-2007, 22:31
w projekcie mam napisane tylko : schody płytowe o grubosci plyty 14cm z betonu B20 i zbrojenie głowne fi10 klasy AIII o rozstawie 10cm i prety rozdzielcze fi6 stali klasy AI o rozstawie 20cm.
Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody.
jak to powinno byc zrobione?
czyli zrobic siatke z pretow pionowych(z gory na dol po skosie)fi10 zebro w rostawie co 10cm i pretow poziomych fi6 gładkich co 20cm.
wyskosc schodow bedzie 2,80pomieszczenie+0,24strop +max 0,1styro i wylewka.

30-07-2007, 05:34
...Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody.
jak to powinno byc zrobione?...
fundament musi byc, natomiast dodatkowe oparcie można ale niekoniecznie
/zależy jaka gruba ta sciana nosna, z czego murowana itd/

piejar
30-07-2007, 06:12
Geno - niesamowite schody. Jestem elektrykiem ale takiego zbrojenia bym nie wymyślił. Widzę poza tym, że to czeski dowcip ...
U mnie pod schody z piwnicy na parter wyrąbali chudziak zrobili fundament. Z parteru na piętro - jest specjalna belka (podciąg) na parterze i na piętrze.

ZBYSZEK_SK
05-08-2007, 22:07
To w projekcie nie było zbrojenia schodów?

Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... :D

czepisz sie szczegołow! a jakie to ma znaczenie czy te schody beda obciazone dodatkowymi 200kg czy 300kg jak same schody beda wazyc kilka ton(nie wiem ile bo nie chce mi sie teraz liczyc ile betonu pojdzie) ?? przeciez nikt nie robi schodow na styk tylko ze sporym zapasem wytrzymalosci i o to pytam zeby wiedziec jakie dac zbrojenie ale zeby tez zbytnio nie przesadzac.
Pewnie, tylko często szczegóły stanowią o ogóle :)

Mam nadzieje,że takich schodów sobie nie zrobisz :)

http://img66.imageshack.us/img66/8937/dokumentacjamhc1.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=dokumentacjamhc1.jpg)

http://img66.imageshack.us/img66/7027/schodymzb9.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=schodymzb9.jpg)
Geno jesteś genialny - takich schodów to by nawet szewc nie wymyslił.
Ale jaja , to chyba jakich ginekolog robił te schody, żeby nie dać płyty biegowej no no......

marcin_u
05-08-2007, 22:46
...Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody.
jak to powinno byc zrobione?...
fundament musi byc, natomiast dodatkowe oparcie można ale niekoniecznie
/zależy jaka gruba ta sciana nosna, z czego murowana itd/

sciana jest z suporexu 24 ...wpuscic troche schody w sciane nosna dla lepszego podparcia?

ps.ma ktos moze fotki szalunku schodow zabiegowych i inne z etapow budowy takich schodow?

piejar
06-08-2007, 05:38
A cosik tam mom 8)

marcin_u
06-08-2007, 06:11
A cosik tam mom 8)

to podziel sie tym co masz..zawsze lepiej zobaczyc u innych zanim zabierze sie za wykonanie schodow

Monhub
07-08-2007, 15:40
Również dołączam się do gorącej prośby o zamieszczenie zdjęć "podglądowych" :wink: .
My też sami będziemy robić po raz pierwszy schody i też zabiegowe, a w projekcie informacji jak na lekarstwo. :( :roll:

O ile wymurowanie ścian dla mojego męża było proste, tak schody zaczęły się właśnie w samych sobie.

Przy okazji-pozdrawiam samodzielnych zapaleńców budowy własnego domku. :D

smiejus
07-08-2007, 21:24
zanim zaczniecie coś zbijać dobrze jest schody olówkiem na klatce rozrysować. podobno też schody zaczyna się zbijać od góry.

a tu zdjęcia schodów jednego z forumowiczów, mam nadzieję że sie na mnie nie obrazi.
http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077641401765.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077685601150.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077695601150.jpg

http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077821303222.jpg

dobrze jest wszystko solidnie pozapierać, żeby się schody nie rozeszły bo troche betonu w nie wchodzi, u nas około 1,5 kubika.

Na zabiegu trzeba schodkami w osi ładnie powolutku schodzić w dół. Akurat u nas sie murarze nie postarali i schody mają przez to z 50 cm grubości :-?
co z grubsza widac tutaj http://www.prv.warco.pl/slides/PICT7274.JPG

hala_k
08-08-2007, 10:02
Schody proste - dobrze zbrojone, posadowione i podparte na fundamentach.

http://www.on-line.pl/dom/schody_rysunek.jpg

http://www.on-line.pl/dom/schody_przod.jpg

http://www.on-line.pl/dom/schody_tyl.jpg

Pozdrawiamy
Halina i Andrzej

08-08-2007, 10:10
...Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody.
jak to powinno byc zrobione?...
fundament musi byc, natomiast dodatkowe oparcie można ale niekoniecznie
/zależy jaka gruba ta sciana nosna, z czego murowana itd/

sciana jest z suporexu 24 ...wpuscic troche schody w sciane nosna dla lepszego podparcia?...
wpuszczac nie musisz - Twoje schody sa zaprojektowane jako podparte na fundamencie i stropie
ale czesc inwestorów mimo to dodatkowo wspiera schody na scianie /kując bruzde/ - gdybys sie na takie oparcie jednak zdecydował - to moim zdaniem - zmien pręty montażowe fi 6 mm na fi 10 mm