czy może być ten sam komin do kominka z płaszczem i kotłowni na paliwo stałe?

theodolit
10-08-2007, 15:48
Rozporzadzenei Warunki techniczne... DzU nr 75 poz 690


paragraf 141 Zabranai sie stosowania:
1. grawitacyjnych zbiorczych przewodow spalinowych i dymowych z zastrzezeniem par 174 ust 3


par 174 ust 3
Douszca sie stosowanie zbiorczych przewodow systemow powietrznych i spalinowych przystosowanych do pracy z urzadzeniami z zamknieta komora spalania, wyposazonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciagu



czyli ... nie mozna

pozdrawiam
Piotrek

10-08-2007, 16:10
czy może być ten sam komin do kominka z płaszczem i kotłowni na paliwo stałe?
komin może byc ten sam dla obu urządzeń grzewczych
oczko dymowe nie moze byc to samo

nektarynka
11-08-2007, 17:27
Czyli robię po prostu większy komin z 2 oczkami dymowymi (jak to wygląda?) To chyba lepszy pomysł niz 2 oddzielne kominy? I tańszy? A czy potem nie ma problemu w eksploatacji?

11-08-2007, 17:53
Czyli robię po prostu większy komin z 2 oczkami dymowymi ...
tak

...To chyba lepszy pomysł niz 2 oddzielne kominy? I tańszy? ...
tak
... A czy potem nie ma problemu w eksploatacji?
jest problem - trzeba je systematycznie czyścic z sadzy ... :-?

nektarynka
12-08-2007, 16:17
jak wygląda taki komin? (jest bardzo szeroki?)

a jesli kominek nie będzie z płaszczem wodnym tylko zwykły?

nektarynka
12-08-2007, 16:35
a tu znalazłam taki zapis

....... Z tych względów kominek z płaszczem wodnym można połączyć z innymi źródłami ciepła takimi jak kocioł gazowy, czy też kocioł na paliwa stałe, które przejmują funkcję grzania, gdy w kominku przestanie się już palić drewno.
Kominek SPECTRA może, więc współpracować z instalacją c.o. jako podstawowe źródło ciepła lub wspomagać zamontowany już kocioł. Przekazywanie ciepła zawsze powinno odbywać się za pośrednictwem wymienników płytowych, a instalacja wodna musi być typu otwartego. ..

strona

http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/kominki.php


to w końcu mozna czy nie mozna??

theodolit
12-08-2007, 17:48
kominek z plaszczem wodnym mozna polaczyc z instalacja co - fakt ze najlepiej przez wymmienik plytowy - ale to jest laczenie czesci inst wodnej - nie spalinowej/dynowej

jednak komin dymowy kominka nie mozna łączyc z kominem spalinowym z kotla


moze byc jeden komin murowany z miejscem na 'oczko' od kominka i obok (wspolna scianka) miejsce na komin spalinowy - daje to dwa oddzielne kanały dymowy i spalinowy wyprowadzone nad dach i pracujace niezalezne !!!

np to jest komin murowany z 'dwoma oczkami'
======
|| || ||
======
^ ^
| | tu bedzie komin od kominka
|
| tu wklad kominowy z kotła CO

oczywiscie blokowanie kominow razem zalezy tez od ich lokalizacji w domu ;) obok tego mozemy miec jeszcze kanały wentylacji grawitacyjnej


pozdrawiam
Piotrek

12-08-2007, 19:50
jak wygląda taki komin? (jest bardzo szeroki?) ...
jesli ma tylko 2 oczka - te które wymieniłas - jest w miare wąski
jesli sa dodatkowe oczka z wentylacja - jest szeroki

... a jesli kominek nie będzie z płaszczem wodnym tylko zwykły?
dla komina nie ma to znaczenia
zarówno kominek z płaszem wodnym dymi
jak i zwykły
znaczenie ma to czym palisz ....

nektarynka
12-08-2007, 21:10
brzoza, Ty masz kom. z pł. wspomagane prądem i kotł. na paliwo stałe?
ciagle nie wiem czy to dobry pomysł.. czy darowac sobie ten płaszcz wodny skoro robię kotłownię..

12-08-2007, 21:20
mam wyłacznie kocioł na paliwo stałe
prąd nie jest mi do ogrzewania potrzebny - centralne ogrzewanie może pracowac bez pompy / jesli sa spadki rur od grzejników w kierunku kotła - czyli inaczej jesli jest grawitacja/

nektarynka
13-08-2007, 09:26
a woda? masz gaz?
co polecasz w mojej sytuacji? (nie ma gazu, olejowe odpada, butla też)

13-08-2007, 11:37
nie za bardzo rozumiem pytania o wode ...
chodzi o ciepłą czy wogóle ?
gaz - znów pytanie jaki ...
sieciowego nie mam, mam w butlach 11 kg

co polecam ? czy chodzi o to, czym masz grzac ciepła wode ?

nektarynka
13-08-2007, 12:50
tak :)

skoro kotłownia będzie (specjalnie wydzieliłam na nią miejsce) to czy warto robić z płaszczem kominek? (konkretnie chodzi mi o koszt tej inwestycji - skoro zainwestuję w kocioł i cały osprzęt do kotł. na paliwo stałe to czy jest sens kupowac kom. z pł. i co tam jeszcze trzeba z tym robić..)

13-08-2007, 13:30
tak :) ...

jest wiele mozliwosci grzania ciepłej wody ...
może to byc w lecie:
- elektryczny przepływowy ogrzewacz
- elektryczny zasobnikowy /czyli tzw bojler z grzałka/
- gazowy przepływowy /mozna go zasilac równiez z butli 11 kg tylko trzeba zamówic inny rodzaj dysz/
- kuchnia węglowa z podkową
w zimie:
kocioł c.o.
ja w sezonie wiosna, lato jesień grzeję podkową i elektrycznym zasobnikowym
/2 "sprzężone" bojlery/
natomiast czy warto dodatkowo wyposażac dom w kominek z płaszczem wodnym ...
są zarówno zwolennicy robienia kotłowni w salonie jak i przeciwnicy - decydują gust i stan kasy ...
a poniewaz tego nie znam - nie mogę Ci doradzic ...