witam!
poszukuję informacji na temat wentylacji dachu. w najbliższym czasie pokrywam dach gontem. zamierzam go wentylować stosując specjalne dachówki wentylacyjne-wentylatory. nie wiem jednak jaką powierzchnię wentyluje taka dachówka. dach ma powierzchnię 160m2, poddasze jest nieużytkowe. ze względu na szczelne przyleganie krawędzi plyt poszycia w kalenicy nie mogę zastosować specjalnych pasów wentylacyjnych.
Pozdrawiam Jarek G.

Wojciech Nitka
03-09-2001, 07:50
Dach z nieużytkowym poddaszem najlepiej wentylować poprzez otwory wentylacycjne pod okapem (nawiew) i kalenicę (wywiew). Tylko wówczas jest gwarancja że cała przestrzeń poddasza będzie na bieżąco wentylowana.
Stosowanie wentylacji połaciowych nie gwarantuje prawidłowego przewietrzania. Wiele miejsc na poddaszu będzie nie przewietrzana.
Proponuję z każdej strony poszycia dachu, tuż przy kalenicy, wyciąć po 2-2,5 cm płyty i założyć wentylację kalenicową.