Na jakiej minimalnej wysokości od podłogi powinien znajdować się wlot rury spalinowej z kominka? Czy to ma jakieś znaczenie że wlot będzie wyżej niż minimalna wysokość?

romwis
06-09-2007, 20:15
Zrób tak jak Ci to wypada zrobić. To wielkiego znaczenia nie ma. Jedynie może to skrócić efektywną wysokość przewodu kominowego (liczona od tego wlotu do czubka komina). A ta wysokość wpływa na ciąg kominowy.
Ja np. mam zaplanowany wlot rury do komina bardzo wysoko bo w samym suficie. Komin zbudowany jest na stropie parteru. Rozwiązanie wypróbowane w moim obecnym mieszkaniu.
pzdr.
-romwis

ANSEXXX
07-09-2007, 20:42
xxx

betka35
21-09-2007, 11:22
oj.oj.......panowie..prosze też o podpowiedź :cry: :cry: :cry: stawiamy taki kominek :

http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=87&products_id=688

8 KW- komin zewnętrzny.... ok 6m wysokości.... nie będzie problemu z "ciągiem" :cry: :cry: :cry: bo już się zupełnie

faflusniak
11-11-2007, 19:27
Czy wejście metalowej rury dymowej do kamionkowego wkładu można uszczelnić gipsem?

Wykonawca zrobił w ten sposób i twierdzi, że będzie dobrze. Ja mam wątpliwość, czy gips z czasem się nie wykruszy.

romwis
11-11-2007, 20:11
Gips nie jest najlepszym środkiem. Lepiej dopasować to wejście przy pomocy specjalnego kołnierza z blachy plus do tego silikonowy preparat z tuby.
pzdr.
-romwis

piotru7
12-11-2007, 13:32
Można też (i tak chyba jest najlepiej) uszczelnić
to wejście specjalną zaprawą taką jak do murowania szamotu.
Jest ona odporna na wysokie temperatury, oczywiście
metalowy kołnierz i silikon nie zaszkodzi

faflusniak
12-11-2007, 15:07
Dzięki za rady.
Kupiłem dzisiaj w Castoramie zaprawę do murowania kominków i tym zrobię uszczelnienie. Jest to mieszanka szamotu (chyba jako kruszywo) i zdaję się, że jakiejś glinki.
A tam gdzie tylko szparka to silikon odporny na temperatury. Mam nadzieję, ze będzie git.

aladin07
29-11-2007, 17:44
a czy mozliwe jest podlaczenie kominka czy jakiegokolwiek innego piec/kotla
w taki sposob aby wejsci e spalin do komina bylo ponizej
wyjscia spalin z pieca/kotla

chodzi mi o polaczenie za pomoca jakis kolan 45-90 stopni aby ominac roznice
poziomow - np. wysokiego kotla okolo 1,70cm i niskiego wejscia do komina okolo 1,50m
mysle ze szczegolnie w wypadku piecow kondensacyjnych niezbedne bylo by
tu zrobic w najnizszym punkcie jakiegos trojnika zeby upuszczac kondensat
i zeby nie zrobic sobie czegos w rodzaju syfonu tyle ze w instalacji kominowej :)