Podpowiedzcie proszę czy rury spawane, doprowadzające gaz np do kuchni gazowej, mogą by zgodnie z dzisiejszymi przepisami schowane w ścianie?

garbus2
10-10-2007, 19:16
przepisy sie nieco pozmienialy i do gazu nie musza juz byc nawet rury spawane (chyba ze rury maja przechodzic przez sypialnie), poza tym niespawane mozna prowadzić podtynkowo w scianie

Witos
10-10-2007, 19:17
nie mogą

krys1
10-10-2007, 20:02
Podpowiedzcie proszę czy rury spawane, doprowadzające gaz np do kuchni gazowej, mogą by zgodnie z dzisiejszymi przepisami schowane w ścianie?

Musi być do nich dostęp i możliwość ich wentylacji w razie nieszczelności, czyli mogą być np. w bruździe ściany ale nie mogą być otynkowane czy zamurowywane.

VPS
10-10-2007, 20:12
Rura gazowa może być schowana w bruździe i zamurowana zaprawą lecz bez dodatku wapna. Rury muszą byś stalowe bez szwu, koniecznie spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.
Nie miałem nigdy problemów z odbiorem tak wykonanej instalacji.

Dz. U. Nr 75, poz. 690
§ 165
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

1950
10-10-2007, 20:24
Podpowiedzcie proszę czy rury spawane, doprowadzające gaz np do kuchni gazowej, mogą by zgodnie z dzisiejszymi przepisami schowane w ścianie?

Musi być do nich dostęp i możliwość ich wentylacji w razie nieszczelności, czyli mogą być np. w bruździe ściany ale nie mogą być otynkowane czy zamurowywane.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.

2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

hydrol
10-10-2007, 20:24
http://www.systemgaz.republika.pl/poradnik-in-gazowa2.htm

garbus2
10-10-2007, 20:33
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

czyli cos tam racji mialem:) widac ze znajomy hydraulik zahaczyl o gaz:P