Proszę pilnie o pomoc posiadam pompę ciepła powietrze - woda Nexus 14kW firmy Sunex z Raciborza. Dom dopiero co oddany ocieplony o powierzchni 150 m bufor wodny 600 l.

Ogrzewanie podłogowe + grzejniki - pompę miał wspomagać kominek z płaszczem wodnym.

Okazało się że pompa nie daje sobie rady i pracuje w trybie ciągłym zużywa dużo prądu.

Czy ktoś na tym forum ma podobną pompę tej firmy i może podzieli się ze mną uwagami jak i co poprawić??? Proszę o kontakt.

Paweł48
04-02-2018, 12:33
Ale masz pewnie pompę innej firmy i dlatego masz wszystko ok u mnie jest fatalnie serwis był raz i nabrał wody w usta - i napisz mi co to jest to OZC


Ma ktoś z was na tym forum Pompę Nexus z firmy Sunex z Raciborza?????????

Pytajnick
04-02-2018, 12:53
Dziwna sprawa...droga pompa, dużo kW mocy. Może to wina dużej ilości grzejników ? Ile dziennie prądu żre?
OZC - zapotrzebowanie na moc cieplną, które wyliczają fachowcy na podstawie danych Twojego domu..tak w skrócie.

Paweł48
04-02-2018, 13:08
Wodę nagrzewa do temperatury 50 stopni.
W tej chwili chodzi 40 m podłogówki i jeden grzejnik a pompa pracuje 40 min i załącza się tryb rozmrażania i jest spadek temperatury 15 min przerwy i znów sie załącza.

Paweł48
04-02-2018, 13:23
Na podłogówkę idzie temperatura 38 stopni.
na dole jest 5 grzejników a na górze też 5 ale teraz chodzi sama podłogówka 40 m
A taki system potwierdziła firma Sunex z Raciborza która instalowała pompę.

Paweł48
04-02-2018, 13:53
Na podłogówkę powrót na 36 stopni.
Grzejniki są nisko temperaturowe ale nie chodzą,
A gdzie się obniża tą temperaturę by woda miała niższą temperaturę chyba tylko w systemie PC można to zrobić z komputera.

Paweł48
04-02-2018, 14:11
Grzejniki są powyłączane bo pompa chodzi non stop.
Te grzejniki to aluminiowe grzejniki z Krakowa ale mimo to i tak nie chodzą więc nie ma co o nich pisać. A jak by na wejściu miała te 30 stopni nie mam żadnego zaworu by taką temperaturę ustawić,

Paweł48
04-02-2018, 14:32
Nie właśnie nic nie ustawili dlatego szukam kogoś kto mi pomoże to zrobić, Pompa ma czujniki zewnętrzne i czujnik pokojowy na dole gdzie działa podłogówka a na regulatorze jest ustawiona krzywa grzewcza 0,56.

Paweł48
04-02-2018, 15:15
Pisałem ci jak są włączone grzejniki to pompa chodzi non stop - temperatura w domu jest ustawiona 21 a jest 24 stopnie tylko na podłogówce. w domu mieszkamy juz rok wszystko jest wykończone,

Paweł48
04-02-2018, 15:29
A skąd ma to wiedzieć???? Grzejniki są pozamykane i to wszystko. A jak otworzę to pompa chodzi non stop i rachunek za miesiąc za prąd 1600 zł.

Kaizen
04-02-2018, 15:39
w domu mieszkamy juz rok wszystko jest wykończone,

Znaczy już zeszły sezon grzałeś? Wg jakiej procedury wygrzewałeś podłogówkę?
Temperatury raczej świadczą o dużej ilości wilgoci technologicznej albo strasznie słabo izolowanym domu.
Jaką masz izolację posadzki, ścian stropu, fundamentu?

Paweł48
04-02-2018, 17:08
Pompa była reklamowana - przyjechali coś pogrzebali i wszystko nadal nic nie zdziałali. Coś mi się zdaje że sami nie wiedzą co jest grane.

oberwatorPC
04-02-2018, 17:28
Raczej wszystko jest ok. Masz to co kupiłeś. Ta pompa ma przy -7C na zewnątrz 5kW mocy i COP 2 . Nie wiem gdzie taki wynalazek wygrzebałeś?

Paweł48
04-02-2018, 17:53
Raczej wszystko jest ok. Masz to co kupiłeś. Ta pompa ma przy -7C na zewnątrz 5kW mocy i COP 2 . Nie wiem gdzie taki wynalazek wygrzebałeś?

Jakie COP 2 miało być inaczej dlatego została zakupiona okazało się co innego sprawa trafi do sądu i to wszystko.

imrahil
04-02-2018, 18:00
Raczej wszystko jest ok. Masz to co kupiłeś. Ta pompa ma przy -7C na zewnątrz 5kW mocy i COP 2 . Nie wiem gdzie taki wynalazek wygrzebałeś?

skąd takie dane? instrukcja mówi o COP 2,93-3,01 (w zależności od modelu)

EDIT: a, już widzę. dalej wg norm europejskich jest 2,16

tak z ciekawości - ile taka PC kosztuje?

oberwatorPC
04-02-2018, 18:05
Strona 118 dla mocy 9 kW i strona 121 dla mocy 14 kW https://www.sunex.pl/produkty/pompy-ciepla-1/pompy-ciepla-do-centralnego-ogrzewania-i-wody-uzytkowej-1/imagesdb_nexus-instrukcja-v10-pl-170220-0.pdf (https://www.sunex.pl/produkty/pompy-ciepla-1/pompy-ciepla-do-centralnego-ogrzewania-i-wody-uzytkowej-1/imagesdb_nexus-instrukcja-v10-pl-170220-0.pdf)

Paweł48
04-02-2018, 18:16
To jak w końcu dobrze powinna pracować ta pompa czy nie???

Kaizen
04-02-2018, 18:26
Ta pompa ma przy -7C na zewnątrz 5kW mocy i COP 2 .

W instrukcji podają 2,28 i 9,4kW dla -7

Ale nie znając OZC to rozmowa między ślepymi o kolorach.
Mi temperatury wyglądają dziwnie i najpierw na tym bym się skupił (znaczy OZC).

Paweł48
04-02-2018, 20:16
Zgłoś jeszcze raz, a jak nie naprawią zażądaj wymiany na nowy egzemplarz.


To już było zrobione coś porobili i nadal to samo sprawą zajmuje się rzecznik praw konsumenta którego chyba też już olewają .

fachman19
04-02-2018, 20:39
W instrukcji podają 2,28 i 9,4kW dla -7

Ale nie znając OZC to rozmowa między ślepymi o kolorach.
Mi temperatury wyglądają dziwnie i najpierw na tym bym się skupił (znaczy OZC).

Ważne jest też jaka woda jest na zasilaniu ( grzejniki ). CZy moc pompy została oznaczona licznikiem energii ,czy na czuja ?

05-02-2018, 13:27
Kurcze, zastanawiam się jak można założyć sobie skomplikowany system grzewczy nie mając o tym zielonego pojęcia i nie czytając w temacie ? Skąd Ci w ogóle do głowy przyszła taka firma ? Miałeś jakieś dofinansowanie z gminy ?