Bede wdzieczny za pomoc - mam dom z powierzchnia grzewcza 500 m, z czego 160 m to ogrzewana piwnica i garaze. Dom zbudowany z maxa + 15 cm styropianu, na dachu 25 cm welny. Tak wiec dobrze ocieplony, ale tez sporo przeszklen. Jaka waszym zdaniem powinna byc moc kotla?

07-08-2003, 20:25
nie ma prostej odpowiedzi na dane przedstawione w dwóch zdaniach.

Ale baaardzo ogólnie to pewnie 24-28 kW powinno wystarczyć.

CZ.

Leszek33
07-08-2003, 21:20
Zasada jest jedna - pomnóż łączną kubaturę pomieszczeń przez 40W i wyjdzie Ci maksymalna moc kotła
Pozdrawiam

pawel_l
07-08-2003, 22:05
Przy takim ociepleniu wyjdzie ci wskaźnik cieplny budynku <20 W/m3 (bardzo dobry).
Czyli moc zapotrzebowana (dla -18st) będzie ok. 24 kW (kubatura ok. 1200 m3). Czyli Pmax to min ok. 30 kW
Ale powinien to policzyć projektant co

radex
08-08-2003, 07:13
Jeżeli chcesz utrzymywać w piwnicy temperaturę bliską 20 stopni, to moim zdaniem powinien być kocioł 35-40 kW.

Grzes z Krakowa
08-08-2003, 08:10
A ja to ci tylko moge tylko pozazdroscic ze bedziesz mial tyle kasy na ogrzewanie i utrzymanie 500 m2 chalupy w tym 160m2 piwnic.

I pomyslec ze nie ktorzy maja caly dom na 500 m :D

Czy to jest jakis palacyk??

pozdrawiam

tomasz l.
03-09-2003, 11:36
Mam do sprzedania kociol 30 kw uzywany tylko jeden sezon. Dla mojego domu byl za duzy (180 m)

_VV
03-09-2003, 22:06
Ja też chętnie sprzedam kocioł 31kW ACV Alfa sprint, do mojego 120mkw też za duży i to 3razy!!!