Mam w swoim projekcie dach kopertowy o kącie nachylenia 40 st.

Ile można wypuścić krokiew poza murłatę przy przekroju krokwi 8x16 i 8x18cm zakładając że dach będzie deskowany i pokryty dachówką ceramiczną.

Ktoś mi mówił że krokiew można bezpiecznie wypuścić 120cm. Te 120cm to jest od zewnętrznego brzegu murłatu czy od osi murłaty?

Jak szybko i łatwo przeliczyć o ile trzeba wydłużyć krokiew jeżeli okap chcemy np. poszerzyć o 10cm.

FREDY
25-11-2007, 20:42
trygonometria się kłania:
krokiew ma być dłuższa o 10/cos40 czyli około 13cm :wink:

odaro
25-11-2007, 20:46
trygonometria się kłania:
krokiew ma być dłuższa o 10/cos40 czyli około 13cm :wink:

No właśnie nie wiedziałem ile cos z 40 :wink:

A jak wydłużę krokwie o 20cm to ile będzie szerszy okap?

FREDY
25-11-2007, 21:06
20*cos40 czyli 15,3 cm

FREDY
25-11-2007, 21:12
kombinuj - duży okap to super sprawa. Ja mam kąt 38stopni i okap okolo 140cm licząc w poziomie i jest super. Elewacja, okna są praktycznie zawsze suche. No i ten wygląd :D

odaro
25-11-2007, 21:14
20*cos40 czyli 15,3 cm

Thanks

Mi wychodziło 16cm przy dużym zaokrągleniu

odaro
25-11-2007, 21:20
kombinuj - duży okap to super sprawa. Ja mam kąt 38stopni i okap okolo 140cm licząc w poziomie i jest super. Elewacja, okna są praktycznie zawsze suche. No i ten wygląd :D

Ile przy takim okapie wystają krokwie poza murlatę.

Masz jakieś fotki co by popatrzeć

ertevu
25-11-2007, 21:25
Mam nadzieję ,że Fredy zaraz podrzuci zdjęcie. Przy takim wysunięciu krokwi ( prawie 2 metry) , niezbędne jest na pewno jej podparcie.

odaro
25-11-2007, 21:32
Mam nadzieję ,że Fredy zaraz podrzuci zdjęcie. Przy takim wysunięciu krokwi ( prawie 2 metry) , niezbędne jest na pewno jej podparcie.

No raczej nie całe 178cm.

Fredy co masz na dachu balchodachówkie czy coś innego

martek1981
01-06-2009, 06:50
Odświeżam stary wątek :wink:

Mam problem. Wysokość budynku w wyniku podniesienia troche ścianki kolankowej, troche parteru zwiększyła się o 14-16 cm. Bardzo mi jednak zależy na wyglądzie zewnętrznym i zastanawiam się czy nie przedłużyć krokwi, a tym samym nie poszerzyć okapu? Nie wiem czy jest to na tyle duża zmiana wysokości, że bedzie miała wpływ na wygląd budynku.
Troche o dachu:
Dach kopertowy,
Kąt nachylenia: 42st.,
Szerokość okapu w tej chwili wg. projektu, na gotowo to 100 cm,
Krokwie wystają teraz od osi murłaty jakieś 162cm.

Czy jest sens je przedłużać? A jeżeli tak to ile, aby budynek dobrze wyglądał i było to bezpieczne? Dodam, że dach bedzie kryty dachówką ceramiczną bez deskowania.

odaro
01-06-2009, 11:10
Odświeżam stary wątek :wink:

Mam problem. Wysokość budynku w wyniku podniesienia troche ścianki kolankowej, troche parteru zwiększyła się o 14-16 cm. Bardzo mi jednak zależy na wyglądzie zewnętrznym i zastanawiam się czy nie przedłużyć krokwi, a tym samym nie poszerzyć okapu? Nie wiem czy jest to na tyle duża zmiana wysokości, że bedzie miała wpływ na wygląd budynku.
Troche o dachu:
Dach kopertowy,
Kąt nachylenia: 42st.,
Szerokość okapu w tej chwili wg. projektu, na gotowo to 100 cm,
Krokwie wystają teraz od osi murłaty jakieś 162cm.




Ja ostatecznie od murłaty wypuściłem 160-168 już dokładnie nie pamiętam ale potem robiłem specjalne podparcie krokwi ale wyszło super.

martek1981
01-06-2009, 12:33
Kurcze to u mnie już teraz jest ok 162 cm, wiec chyba z przedłużania nici :-? Bo rozumiem, że jak przedłużać to o cały rząd dachówek?

odaro
01-06-2009, 12:56
Kurcze to u mnie już teraz jest ok 162 cm, wiec chyba z przedłużania nici :-? Bo rozumiem, że jak przedłużać to o cały rząd dachówek?

Jeszcze zależy jaki masz przekrój krokwi.

martek1981
01-06-2009, 13:01
normalne - 8x16 cm,
narożne - 10x20cm

docent161
01-06-2009, 21:01
Ja też mam ten sam problem - wyjdzie jak w projekcie czy nie :wink:

martek1981
02-06-2009, 17:27
Odświeżam stary wątek :wink:

Mam problem. Wysokość budynku w wyniku podniesienia troche ścianki kolankowej, troche parteru zwiększyła się o 14-16 cm. Bardzo mi jednak zależy na wyglądzie zewnętrznym i zastanawiam się czy nie przedłużyć krokwi, a tym samym nie poszerzyć okapu? Nie wiem czy jest to na tyle duża zmiana wysokości, że bedzie miała wpływ na wygląd budynku.
Troche o dachu:
Dach kopertowy,
Kąt nachylenia: 42st.,
Szerokość okapu w tej chwili wg. projektu, na gotowo to 100 cm,
Krokwie wystają teraz od osi murłaty jakieś 162cm.

Czy jest sens je przedłużać? A jeżeli tak to ile, aby budynek dobrze wyglądał i było to bezpieczne? Dodam, że dach bedzie kryty dachówką ceramiczną bez deskowania.

Może ktoś się jeszcze wypowie?