dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

Kaizen

  1. GWC + rekuperacja to zgrana para?

    Przy WG możemy po dyskutować o opłacalności GWC.
    Ale przy rekuperacji zupełnie nie ma sensu. Podniesienie temperatury na czerpni przekłada się na znikomą różnicę temperatury nawiewu - za to znacząco podnosi temperaturę wyrzutni. Wystarczy pobawić się dowolnym kalkulatorkiem reku.

    Weźmy taki przykład:
    Na zewnątrz -6*
    Za GWC 0*
    Wywiew 23*
    Sprawność reku 85%
    Przepływ 200m3/h

    1. Brak GWC
    nawiew 18,65* ...
  2. Jaki styropian do fundamentu

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Cytat Napisał yami Zobacz post
    U mnie teren nie jest mokry za bardzo. Lustro wody na głębokości koło 1.5 metra.
    Para wodna jest wszędzie. Tzw. suchy grunt ma kilka % objętości wody. Fizyka jest taka, że dąży do wyrównania wilgotności i dla gruntu te kilka kg/2000 kg to jest nic, ale dla EPS kilka kilogramów wody na kilkanaście kg (bo tyle waży m3 EPS) to ogrom.

    Zajrzyj np. tutaj.

    EPSy nawet nie zawsze "chwalą się" "nasiąkliwością wodą przy długotrwałym
    ...
  3. Gorący i duszny temat - upały i wilgotność. Klima rządzi?

    Przez upały i ogromna wilgotność temat pojawia się co chwila. Producenci różnych urządzeń do chłodzenia prowadzą kampanie reklamowe. W kilku mieszkaniach walczyłem z tematem na różne sposoby - w domu już wiedziałem, że klimy nic nie zastąpi. Trzeba pamiętać, że przy chłodzeniu przyjaciele z sezonu grzewczego są naszymi wrogami. A mianowicie latem zyski słoneczne to jakieś 200kWh/m2 niezacienionego okna i w zasadzie tylko na północ z 50kWh/m2 mniej. Więcej tutaj Podobnie zyski bytowe. Te zyski, które ...

    Updated 19-07-2021 at 09:45 by Kaizen

    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
  4. (Bez)sens marketingowego bajeru spinania PV z PC.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    I zamiast pobierać 1'000 Watt na grzanie, bierze 800 Watt - tak przykładowo.
    Tak strzelasz, czy to zmierzone?

    Weźmy najzimniejszy dzień w tym roku:




    Tylko trzeba by trochę poprzeliczać, bo to jest na m2 powierzchni poziomej. Ale efekt taki, że do domu przez m2 powierzchni pionowej okna wpada kilkakrotnie więcej energii.

    ...
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Mrozy.jpg
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	39,4 KB
ID:	456976   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	MrozyPV.jpg
Wyświetleń:	7
Rozmiar:	83,1 KB
ID:	456977  
  5. Skąd się biorą zyski bytowe?

    Streszczenie z raportu z moich obliczeń wygląda tak:





    Średnia z sezonu czy nawet miesiąca niczego nie mówi o obciążeniu cieplnym.

    Jak ktoś się wgryzie w tabelkę, to mu się nie zgodzi - bo suma strat, minus zyski nie daje zapotrzebowania. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest suma z miesięcy. ...

    Updated 22-06-2021 at 19:50 by Kaizen