  1. dT - delta temperatur przy pompie ciepła PC PW większa czy mniejsza?

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Cytat Napisał Pezet85 Zobacz post
    Co się stanie jak zwiększę deltę powyżej 6K?
    Większa delta (czyli maksymalna różnica temperatur między zasilaniem a powrotem) ma znaczenie, gdy pompa "goni" temperaturę zadaną. Temperatura zadana jest osiągana stopniowo. Pompa sprawdza temperaturę powrotu, dodaje deltę i jeżeli wychodzi jej temperatura <= od docelowej (z krzywej grzewczej najczęściej) to zasila system grzewczy nie temperaturą docelową, a tą wychodzącą z delty.

    I
    ...
  2. Dobór wielkości zmiękczacza wody.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Cytat Napisał b_kan Zobacz post
    Czy wielkość złoża będzie miała wpływ na wytrącanie sodu czy będzie tylko więcej wody uzdatnionej?
    Wielkość złoża pod względem parametrów użytkowych wpływa tylko na wydajność i częstotliwość regeneracji. Wydajność nie tylko w znaczeniu ilości litrów między regeneracjami ale też l/min.
    Sód się nie wytrąca. Natomiast zmiękczacz nie zamienia w wodzie innych jonów niż wapniowe i magnezowe - a te czasami pozostawiają osad, ale sporadycznie i zazwyczaj
    ...

    Updated 09-02-2024 at 13:12 by Kaizen

    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
  3. Ogrzewający dom Panelami na podczerwień

    Jakoś w DB nie mam jeszcze wpisu typowo o podczerwieni - a temat powraca. Więc zbieram swoje wpisy w jednym miejscu w tym temacie (trochę powtórzeń - ale nie będę tego przeredagowywał).

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Promienniki podczerwieni trochę uciekają "zwykłemu" liczeniu kosztów. Bo powodują, że odczuwamy że jest cieplej, niż pokazuje termometr.

    Grzejąc tradycyjnie (już pomijając, że zawsze pojawia się promieniowanie cieplne - ale proporcje są inne) musimy ogrzać całe
    ...

    Updated Dzisiaj at 15:21 by Kaizen

    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
  4. Net-billinng opłacalność

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Weźmy kogoś z tą instalacją 5kWp i zużywającego 5000kWh rocznie. Po autokonsumpcji niech z sieci kupi nawet 500kWh drogiej i 3000kWh taniej.

    Czyli zapłacił za dystrybucję (500kWh x 28,51gr/kWh) + (3000kWh x 6,73gr/kWh)= 142,55 zł + 201,9 zł = 344,45 zł za rok

    Oznacza to, że tyle samo sprzedał - liczmy skromnie średnio po 700zł/MWh z 3,5MWh = 2450 zł z czego 20% to 490zł - z powodzeniem pokrywa całą dystrybucję i część opłat stałych.

    Ale policzmy
    ...
    Tagi - katalog słów kluczowych: fotowoltaika, net-billing, net-metering Edytuj Tagi
    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
  5. NIE BIERZ KREDYTU. Raty Cię zabiją. A jak już wziąłeś, to nadpłacaj jak najszybciej.

    Tak nas straszą.
    Nieprawda.

    Dlaczego nie warto nadpłacać czy skracać okresu kredytowania?
    Porównanie kredytu na 17 i 30 lat gdy inflacja wynosi 10% a oprocentowanie kredytu 5% (hint:funkcja XNPV). Jak widać przy 30 latach realnie płacisz blisko 50K zł (ponad 13%) mniej. Nominalnie 223K (30%) więcej - ale kogo obchodzi wartość nominalna?



    A czy brać kredyt? ...