Sterowanie podłogóką

Oceń ten wpis
Moje rozwiązanie składa się z:
1. Listwa priorytetowa w każdym rozdzielaczu (mam dwa). pomiędzy listwami potrzeby jest kabel do przekazania zasilania 230V oraz sterujący, gdy na drugiej listwie zadziała czujnik, by przekazać sygnał do pierwszej.
http://www.euroster.pl/produkty/ogrz...uroster-t6/328
Ta listwa występuje tez pod marka Ferro. Wybrałem ją, ze względu na ceną i dlatego, że jest bardzo prosta, nie zawiera elektroniki - praktycznie zerowy pobór prądu.

2. Siłowniki do zaworów Salus NC 230V
https://www.salus-controls.pl/produk...c-230v-m30x1-5
Wybrałem je ze względu na krótki czas otwarcia (2min) i mały pobór prądu (2W).

3. Największy problem miałem z termostatami pokojowymi, albo były brzydkie albo drogie albo pobierały prawie 9W!!!!, inna grupa to z zasilaniem bateryjnym. Najlepiej było by wybrać bimetaliczne, jednak po testach zrezygnowałem, ponieważ miały dużą histerezę.
Zupełnie nie przekonywało mnie również to, że taki regulator ma wbudowane PID, ponieważ ich charakterystyka impulsowania jest stała. Obawiałem się, że termostaty będą zbyt często na krótki czas załączały piec, co przy czasie otwarcia zaworów 2m i bezwładności podłogi 2-4g, nie ma sensu.
Ostatecznie kupiłem produkty R 20203-40N4 tej firmy:
https://www.moehlenhoff.de/index.php...id=116&lang=en
Kan-Therm i Prandeli sprzedaje podobne produkty.
http://pl.kan-therm.com/system_kan_t...rzewodowa.html

Zależało mi na rozwiązaniu kablowym, zasilanym 230V tanim (żeby nie było żalu wywalić jak się nie sprawdzi), prostym i energooszczędnym ( ~0.3W).

Szybko okazało się, że przy dużym ruchu w domu, termostaty się często włączają i piec jest załączany na kilka minut, dlatego pomiędzy listę a piec dodałem przekaźnik czasowy:
https://zamel24.pl/przekazniki-czaso...m-10-230v.html
Ma on za zadanie opóźnić sygnał załączenia pieca o 4min oraz podtrzymuje go przez 15 min po tym jak wszystkie termostaty się wyłączą. Dodatkowo pętle z łazienek są zawsze otwarte (to są najcieplejsze pomieszczenia i najmniejsze, wiec nich się grzeją również przy okazji innych) po to aby istniały obiegi otarte zawsze.

Piec mam ustawiony na 26C, termostaty na 19 a w domu jest 21C (na zewnątrz ~0C 2017/201.
.

Updated 05-02-2018 at 20:57 by LDP05