Tak naprawde to nagrzewnice wykonuje producent po podaniu mu kilku danych, tj:
- przeplyw powietrza przez wymiennik -> u nas 300-350m3
- temperature powietrza wpadajacego do nagrzewnicy -> -20stC
- temperatura czynnika grzewczego, czyli glikolu - mysle ze realnie trzeba liczyc ok 5-6stC
- moc wymiennika - 2,5kW
- wielkosc - tutaj im wieksze okno, tym mniej rzedow rurek. Im mniej rzedow rurek tym moze byc taniej, jednak im wieksze okno tym trudniej (i drozej) potem bedzie zrobic przejscie z takiego kanalu kwadratowego do okraglego jakie mamy w rekuperatorach / czerpniach
Optimum wychodzi 40x40cm.
[...]