  1. #1

    Domyślnie dymiacy kominek--doradzcie cos prosze

    wybudowali mi kominek.Niby wszystko godnie ze sztuka.Jest to otwarty kominek z paleniskiem 140/75 w rzucie a sam otwor to 100/80.Podlaczone to do komina shidel rondo plus ,powietrze doprowadzone bezposrednio do paleniska od dolu rura 150.Podczas palenia czesc dymu wychodzi na pokoj,tak jakby sie odbijala od sklepienia.Podnioslem ruszt i to troche poprawilo sytuacje ,ale dalej jest dalekie od idealu,Jestem nowy w temacie kominkow wiec sie zastanawiam-moze wszystkie otwarte kominki tak maja i po prostu musza "troche"' dymic??Podpowiedzcie cos prosze.Dziekuje i zyczze Wesolych swiat wszystkim forumowiczom

  2. #2

    Domyślnie

    A masz doprowadzone powietrze do tego kominka z zewnątrz?

  3. #3

    Domyślnie

    Tak ,powietrze doprowadzone z zewnatrz rura 150,bezposredniop do paleniska

  4. #4

    Domyślnie

    A po dłuższym paleniu też Ci dymi czy tylko na początku? Powodów dymienia może być wiele. Może masz za niski komin lub źle ocieplony co powoduje że masz słaby ciąg. Mój znajomy też ma otwarty kominek i niestety też mu dymi, tylko że u niego na 100% jest to spowodowane źle wykonanym kominem tzn. komin ma prowizoryczny nieocieplany wykonany z rury żaroodpornej wypuszczonej przez ścianę budynku no i przede wszystkim jest za niski.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie Re: dymiacy kominek--doradzcie cos prosze

    Cytat Napisał vitek
    wybudowali mi kominek.Niby wszystko godnie ze sztuka.Jest to otwarty kominek z paleniskiem 140/75 w rzucie a sam otwor to 100/80.Podlaczone to do komina shidel rondo plus ,powietrze doprowadzone bezposrednio do paleniska od dolu rura 150.Podczas palenia czesc dymu wychodzi na pokoj,tak jakby sie odbijala od sklepienia.Podnioslem ruszt i to troche poprawilo sytuacje ,ale dalej jest dalekie od idealu,Jestem nowy w temacie kominkow wiec sie zastanawiam-moze wszystkie otwarte kominki tak maja i po prostu musza "troche"' dymic??Podpowiedzcie cos prosze.Dziekuje i zyczze Wesolych swiat wszystkim forumowiczom
    a jaką średnicę ma ten komin rondo plus i jaką wysokość
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  6. #6

    Domyślnie

    komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie

  7. #7

    Domyślnie

    Przy pierwszych paleniach może trochę dymić. Po wygrzaniu komina problem powinien ustąpić. Bardzo ważne jest stosowanie suchego paliwa. Przy mokrym (słabo wysezonowanym) drewnie może występować dymienie.
    Z Twojego opisu wynika, ze wszysto jest OK z kominkiem i kominem.
    Pozdrawiam

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    an-bud

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Skąd
    kuj.pom.
    Posty
    5.734

    Domyślnie

    Cytat Napisał vitek
    komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie
    mały przekrój komina w stosunku do powierzchni paleniska. powinno być 1 do 10 max 1 do 11. oczywiście przy prawidłowo wykonanym wnętrzu paleniska.z tego wynika że robił to d... nie fachowiec
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał an-bud
    Cytat Napisał vitek
    komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie
    mały przekrój komina w stosunku do powierzchni paleniska. powinno być 1 do 10 max 1 do 11. oczywiście przy prawidłowo wykonanym wnętrzu paleniska.z tego wynika że robił to d... nie fachowiec
    Nie chciał bym cię martwić ale jest tak jak pisze an-bud
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Zarejestrowany
    Jan 2007
    Skąd
    z południa ...
    Posty
    5.603

    Domyślnie

    Cytat Napisał vitek
    komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie
    Zdecyduj się jaką średnicę ma Twój komin dymowy do kominka - podałeś dosyć duży przedział od 25cm do 30cm średnicy ...
    Dla 25cm średnicy pole powierzchni kanału dymowego wynosi niecałe 500cm2 - to jest dla kominka z paleniskiem otwartym mało ...
    Jednak dla 30cm średnicy pole wynosi niewiele ponad 700cm2 - a to już mało nie jest ...

    Ja również jestem użytkownikiem kominka z paleniskiem otwartym - komin dymowy do mojego kominka ma przekrój prostokąta 24x30cm co daje pole powierzchni 720cm2 . Palenisko ma podobne rozmiary co Twoje , powietrze do spalania doprowadzone do popielnika od spodu kominka .
    Podczas rozpalania jak i podczas palenia w kominku , czy to komin zimny czy ciepły ani grama dymu nie wydostaje sie do wnętrza salonu , wszystek dym jest odprowadzony przez komin .

    Być może jednak Twój kominek / czopuch kominka / nie jest wykonany prawidłowo i tutaj masz problem / o ile przekrój kanału dymowego masz 30cm / .Wejście rury spalinowej z czopucha do komina , ustawienie szybra ograniczającego ciąg kominowy , ilość powitrza dostarczonego do spalania etc ...
    Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie , może za mało powietrza masz dostarczone do spalania i stąd ten dym poza kominkiem ...
    --
    Pozdrawiam

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    an-bud

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Skąd
    kuj.pom.
    Posty
    5.734

    Domyślnie

    Cytat Napisał pablitoo
    Cytat Napisał vitek
    komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie
    Zdecyduj się jaką średnicę ma Twój komin dymowy do kominka - podałeś dosyć duży przedział od 25cm do 30cm średnicy ...
    Dla 25cm średnicy pole powierzchni kanału dymowego wynosi niecałe 500cm2 - to jest dla kominka z paleniskiem otwartym mało ...
    Jednak dla 30cm średnicy pole wynosi niewiele ponad 700cm2 - a to już mało nie jest ...

    Ja również jestem użytkownikiem kominka z paleniskiem otwartym - komin dymowy do mojego kominka ma przekrój prostokąta 24x30cm co daje pole powierzchni 720cm2 . Palenisko ma podobne rozmiary co Twoje , powietrze do spalania doprowadzone do popielnika od spodu kominka .
    Podczas rozpalania jak i podczas palenia w kominku , czy to komin zimny czy ciepły ani grama dymu nie wydostaje sie do wnętrza salonu , wszystek dym jest odprowadzony przez komin .

    Być może jednak Twój kominek / czopuch kominka / nie jest wykonany prawidłowo i tutaj masz problem / o ile przekrój kanału dymowego masz 30cm / .Wejście rury spalinowej z czopucha do komina , ustawienie szybra ograniczającego ciąg kominowy , ilość powitrza dostarczonego do spalania etc ...
    Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie , może za mało powietrza masz dostarczone do spalania i stąd ten dym poza kominkiem ...
    otwór paleniska 100cm na 80cm = 8000cm2 to i tak przy śrenicy 30cm mały przewód. można poprawić obniżeniem nadproża np; paskiem ozdobnym 100 na 15 do 20cm pomniejszy to otwór paleniska
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Zarejestrowany
    Jan 2007
    Skąd
    z południa ...
    Posty
    5.603

    Domyślnie

    Cytat Napisał an-bud
    (...) otwór paleniska 100cm na 80cm = 8000cm2 to i tak przy śrenicy 30cm mały przewód. można poprawić obniżeniem nadproża np; paskiem ozdobnym 100 na 15 do 20cm pomniejszy to otwór paleniska
    Najprościej to sprawdzić - zastawić otwór wlotowy paleniska i zmniejszyć go do nawet 50% ...

    Ja jednak stawiałbym na złe doprowadzenie powietrza do paleniska / mała jego ilość / , lub niewłaściwą konstrukcję czopucha wraz z wprowadzeniem do kanału dymowego komina ...
    --
    Pozdrawiam

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    an-bud

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Skąd
    kuj.pom.
    Posty
    5.734

    Domyślnie

    Cytat Napisał pablitoo
    Cytat Napisał an-bud
    (...) otwór paleniska 100cm na 80cm = 8000cm2 to i tak przy śrenicy 30cm mały przewód. można poprawić obniżeniem nadproża np; paskiem ozdobnym 100 na 15 do 20cm pomniejszy to otwór paleniska
    Najprościej to sprawdzić - zastawić otwór wlotowy paleniska i zmniejszyć go do nawet 50% ...

    Ja jednak stawiałbym na złe doprowadzenie powietrza do paleniska / mała jego ilość / , lub niewłaściwą konstrukcję czopucha wraz z wprowadzeniem do kanału dymowego komina ...
    dobrze by było dotknąć, zobaczyć, tak można tylko gdybać. powietrzem zewnętrznym też można zepuć, kominek otwarty pobiera około 200m3 na spalenie 1kg drewna, jak doprowadzi się pow pod palenisko to powiększy się intensywność palenia. palenisko otwartyte pobiera powietrze całym otworem, i najlepiej dać jego wylot przed kominkiem.
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)

  14. #14

    Domyślnie

    Dzieki za sugestie.Szukalem w internecie odpowiedzi na moj problem i sytuacja ma sie nastepujaco.Komin ma srednice..18 cm;;; palenisko ma ksztalt prostokata z pionowa sciana tylna.Czytalem ze kominki otwarte powinny miec sciany boczne pod katem wzgledem tylnej(w rzucie wychodzi trapez) a tylna powinna byc od pewnej wysokosci pochylona do przodu by w komorze dymowej tworzylo sie sklepienie i polka dymowa ktorych nie mam.Czy to blad w sztuce??.jestem sklonny kupic elektryczny wyciag do komina, ktory rozwiaze sprawe ewentualnego slabego ciagu(drogie to ustrojstwo ,podobno 3000 zl),ale czy ksztalt kominka nie powoduje ze i tak bedzie dymil??dorobienie scian bocznych i pochylej tylnej znacznie zmniejszylo by kubature kominka.acha,wlot powietrza jest zrobiony tak ze w rogach paleniska sa dwa otwory 12/12 cm kazdy do ktorych z zewnatrz -od dolu doprowadzone jest powietrze rura 150 mm.Otwory sa z przodu paleniska.Jeszcze raz dziekuje za pomoc.

  15. #15

    Domyślnie

    wątpię żeby Ci to jakikolwiek kominiarz wtedy odebrał. Jak napalisz w kominku i pójdziesz spać, a w nocy wyłączą prąd, to rano w domu będzie regularna kostnica...

  16. #16

    Domyślnie

    moze i tak ale sa to urzadzenia specjalnie przeznaczone do kominow ze slabym ciagiem .firma Exhausto z Danii.Poza tym jak wylacza prad to chyba nie znaczy ze komin jest zatkany tylko urzadzenie wspomagajace ciag przestanie dzialac...A kominek otwarty jest podobno "bezpieczny"

  17. #17

    Domyślnie

    ale ten nie jest - bo dymi
    takie urządzenie gdy nie będzie pracować jeszcze bardziej zmniejszy ciąg

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    an-bud

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Skąd
    kuj.pom.
    Posty
    5.734

    Domyślnie

    pozostaje atrapa albo jeszcze raz mówiło się do trzech razu sztuka
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)

  19. #19

    Domyślnie

    Te "usterki" kominka, o których wspominasz, nie są tak zasadnicze żeby całkowicie dyskwalifikowac kominek. Kłopot z dymieniem może być spowodowany wyziębionym i zawilgoconym kominem. Spróbuj palić małymi porcjami, najlepiej brykietu (bo jest na pewno suchy) i po wysuszeniu i rozgrzaniu komina może byc wszystko OK, ale trochę musisz się jeszcze pomęczyć. Miałem podobny problem z kominem kotła na drewno, już byłem przekonany, że gdzieś musi być błąd, a teraz ciąg jest wspaniały.
    Pozdrawiam

  20. #20

    Domyślnie

    Mam przeczucie, że jeśli nie bedzie sie palilo w tym kminku ...to dym bedzie czuć.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony