Jeśli przyłącze jest krótkie 10-20m i nie przewidujesz ogrzewania elektrycznego domu (albo coś w tym rodzaju) to YKY 4x10 wystarczy. Jeśli planujesz większy pobór mocy to wchodził bym w 4x16 do max 4x25 (odpowiada aluminium 35).
o jakich max poborach myślisz dla 4x10 czy 5x10mm w miedzi ?
Obciążalności długoterminowej nigdy nie można przekroczyć. To podstawa (są tabelki w sieci - można sobie sprawdzić). Dla domków zwykle daje się zabezpieczenia 25A (w tym temacie jeśli dobrze pamiętam mowa o 32A) - przy takich zabezpieczeniach YKY 4x10 wystarcza.
Domek z reguły ma małe obciązenie rozłożone w czasie (oświetlenie, TV itp. powiedzmy do 1kW, jakiś czajnik, pralka - odbiory krótkotrwałe po 2-3 kW).
Jeśli okazjonalnie używasz np. spawarki to moim zdaniem nie ma sensu pod tą spawarkę szykować przyłącza (jeśli chodzi o spadki napięć).
Ale już ogrzewanie elektryczne to co innego. Spadki napięć dają nam dwa przykre zjawiska:
- będą nam przygasać żarówki,
- grzejemy otoczenie kabla (i za to płacimy bo to już za licznikiem),
- przy układzie TNC możemy mieć problem z doborem zabezpieczeń (za duża oporność pętli zwarcia).