  1. #21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    homecactus

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Tarczyn
    Kod pocztowy
    05-555
    Posty
    922

    Domyślnie

    Odświeżam temat.
    Jaki kabel (4x10/4x16 miedź) do przyłączenia domu do skrzynki w ogrodzeniu.
    Kabel YKY, długość 45m.
    Moc przyłączeniowa 13Kw
    Ogrzewanie, kuchenka - gaz, na prąd tylko typowe urządzenia (zmywarka, pralka, odkurzacz, lodówka).

    Jak policzyć spadki napięć?

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar duss
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Dzielnica
    Ciężkowice
    Posty
    111
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    wez 16mm2
    Moj dziennik budowy
    Dom:
    Jest Stodoła pow.grz. 292m2,całkowita : 550m2, płyta fund. z odizolowanym gruntem 20 cm EPS,ściany silikat 24 + 20cm styro 0,031 grafit od samych fundamentów, okna 3-szyby, drzwi Delta Prestige Ud 0,64, Brama Horman.
    Dach: OSB22PW,Montana ScalaPlastic + ~30cm piany,Fakro FTT-U6,Czarny Lindab,
    CO: 100%podłogówka + PE 18kW, reku,
    Wew: KNX, alarm Grade II, multiroomy ,and HOTSPRING
    start: 14-05-2012, koniec: ~ 02.2014;D OZC~?? kWh/m2.

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Jak policzyć spadki napięć?
    Link

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał duss Zobacz post
    wez 16mm2
    A czemu nie 150??? Jak nie masz pojęcia o temacie, to się nie wysilaj.
    navigare necesse est, vivere non est necesse

  5. #25

    Domyślnie

    Ja mam trochę inny problem.
    W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.
    Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne
    Co sądzicie ?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_9353.jpg
Wyświetleń:	309
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	438589

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
    Ja mam trochę inny problem.
    W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.
    Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne
    Co sądzicie ?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_9353.jpg
Wyświetleń:	309
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	438589
    Co to za PC co potrafi pobrać 9kW (nawet, razem z grzałkami)? Pewnie normalnie to ze 2,5kW maks pociągnie.

    Podobnie z indukcją - musiałbyś celowo robić eksperyment, przygotować cztery garnki i jednocześnie odpalić, żeby pobrać przez kilka czy kilkanaście minut maksymalną moc (potem zacznie kipieć i zmniejszysz moc) - w praktyce taka sytuacja nie występuje.

    Generalnie - 10mm2 w miedzi i 16mm w aluminium w normalnym domu wystarczy. Chyba, że masz do pociągnięcia ze 100 czy 200m WLZ - wtedy dla utrzymania napięcia w ostatnim punkcie zgodnego z normami może być potrzebny grubszy (do policzenia). Oczywiście więcej zaszkodzi tylko portfelowi.

  7. #27

    Domyślnie

    Mam 40 metrów do przyłącza

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
    Ja mam trochę inny problem.
    W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.
    Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne
    Co sądzicie ?
    Sądzę, że pan projektant babola strzelił.
    A "elektryk" jeszcze większego - jakiś niezdecydowany!
    Bo dlaczego w miedzi ma być 5-żyłowy, a aluminiowy - już 4-żyłowy.
    Nijak nie mogę tego pojąć.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    A no właśnie przegapiłem.
    Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci?

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A no właśnie przegapiłem.
    Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci?
    Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #31
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy?
    Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C."
    Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C."
    Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?
    No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka.
    Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły?
    A może 6 ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-12-2019 o 19:07
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  13. #33
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka.
    Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły?
    Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C?

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C?
    No właśnie. To po co kolega pisze
    Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No właśnie. To po co kolega pisze
    Zatam TN-C w warunkach przyłączenia oznacza kabel czterożyłowy. Po to to piszę.

  16. #36

    Domyślnie

    TT również oznacza kabel/przewód 4-żyłowy na zasilaniu Odbiorcy.
    Powtórzę raz jeszcze : co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego?
    Jakie by nie były, zawsze jest cztery!
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #37
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jakie by nie były, zawsze jest cztery![/COLOR]
    Nie wiedziałem, że przy sieci TN-S czegoś się nie podłącza. Czego?

  18. #38

    Domyślnie

    A spotkałeś w swoim życiu sieć TN-S ?
    Bo ja nie.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #39
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A spotkałeś w swoim życiu sieć TN-S ?
    W życiu nie spotkałem statku kosmicznego. Znaczy, że nie istnieje?

  20. #40

    Domyślnie

    Wskaż i opisz mi sieć (w domyśle - energetyczną) w układzie TN-S.
    Później się weźmiemy za statki
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony