Halo ludzie,
Chciałbym skorzystać z waszej uprzejmości. Kiedyś w tym wątku na luźno była odpowiedź w ciągu jednego dnia jaka taryfa teraz najlepiej wychodzi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy tutaj jakiegoś grzejącego z COP1 z okolic Nowego Targu? Ktoś potrzebuje zobaczyć, że to działa i mieszka w tamtych okolicach
Pozdrawiam
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry po dłuższej przerwie.
Czym więcej czytam tym mniej wiem, a muszę z końcem zimy podjąć decyzję.
Parterowy dom 180m2 użytkowej, garaż w bryle 67m2
Podłoga 20cm styro
Ściany 20 cm styro
Strop 35 cm wełna
Ogrzewanie podłogowe wodne wstępnie wycenili na około 85k PLN z PC Stieben 13kw.
Czy jest ktoś z Was w stanie oszacować czy w cenie 85k PLN zrobię kable, bojler z zasobnikiem i PV.
Jakbym nie liczył PV nie pokryje zapotrzebowania.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKable ze sterowaniem ze 12K zł (z 40-50% zaoszczędzisz jak zrobisz sam).
Bojler na wypasie ze 3K zł.
Zostaje 70K na PV. Pewnie pokryje cały prąd - włącznie z bytowym. Do czasu zmiany zasad i np. magazyn zacznie przepadać nie po roku a po 1-2 kwartałach.
Więc olej PV i weź G12as - za 70K zł opłacisz rachunki za prąd przez 20 lat.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-12-2020 o 11:04
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 22-12-2020 o 12:01
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe wyliczenia coś pomogą?
https://i.imgur.com/rB5YTve.jpg
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem tutaj już sporo. Zamierzam rozpocząć budowę w tym roku i muszę spełnić WT2021. Jak zapatrujecie się na wykorzystanie COP=1 w nowym domu, który spełni WT.
Wiem, że wszystko zależy od wielu czynników chodzi mi o ogólne przemyślenia, których przez wiele lat zebrało się tu wiele.
Rozpatrywałem PC i PV po przeczytaniu wielu stron tego wątku stwierdziłem, że koszt instalacji jest zbyt duży do osiąganych korzyści bez znaczącego dofinansowania, którego w danych chwilach nie ma dla nowo budowanych domów. Dlatego po głowie chodzi mi COP=1 ze wspomaganiem z kominka z płaszczem wodnym (rozwiązanie takie posiada mój ojciec i jest to całkiem fajne rozwiązanie), a przy wolnych środkach jakaś PV nawet 5kW do 10 kW na dach. Wsadzanie kasy w PV wydaje mi się bardziej zasadne niż w PC.
Dolnyśląsk operator Tauron.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWt w projekcie to jedno i to się musi zgadzać wpisz to chce ustawodawca i się tym nie przejmuj, zrobisz co zechcesz budynki jednorodzinne wybudowane bez istotnych zmian tn obrysu i kubatury nie podlegają inspekcji wiec dla mnie wt to sztuczny problem.
Kominek sobie daruj w tej chwili już są ograniczenia w lego korzystaniu np w woj mazowieckim gdzie mieszkam natomiast w Krakowie jest absolutny zakaz, dodaj sobie do tego kontrole wilgotności drewna i udokumentowanie fakturami zakupu i szybko ci to przejdzie bo to jest zbyt drogie . Kominek jest skazany na zagładę wiec w nowym domu to delikatnie powiem nisko przemyślana decyzja.
1,5 roku temu założyłem pv i ogrzewałem konwektorami cop=1 i to w taniej taryfie g12w i za 1 półrocze zapłaciłem za prąd 1680 zł w drugim półroczu zainstalowałem PC PP czyli w skrócie klimę i rachunek za 2 półrocze 2020 roku rachunek wyszedł 467 zł.
Tak ze w cenie 1/2 1 kilowatopoiku PV masz ogrzewanie pompą ciepła.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za odpowiedz gawel, zamierzam wyprowadzić się z Wrocławia na wieś, która znajduje się w bliskości parku krajobrazowego, w MPZP jest ujęta strefa domu jednorodzinnego niskiej intensywności, jednak jest to bardziej pojęcie odnoszące się do powierzchni zajmowanej przez obiekt na działce.
Nowe kominki mają możliwość połączenia z paleniem peletem, które jest mocno promowane przez nowe WT, dlatego mimo wszystko nie obawiam się ograniczeń w paleniu w kominku w najbliższych latach. Co będzie za kilka lat tego nikt nie wie, nie mamy pewności czy tanie taryfy dalej będą dostępne oraz czy nie zostanie wprowadzony podatek od PV lub współczynnik oddawania wyprodukowanej energii zostanie zredukowany. W tym przypadku chciałbym pominąć gdybanie co może być za chwile.
Kominek miałby służyć rekreacyjnie, a jedynie w naprawdę mroźne dni służyć jako typowa kotłownia.
Argumentem może być możliwość połączenia i wykorzystania wyprodukowanego ciepła. Zastanawiam się nad podłogówką w całym domu w takim przypadku powstaje problem połączenia buforów wody do COP=1 i kominka, gdzieś należało by zastosować obieg z kaloryferami, który będzie odbierał nadmiar ciepła lub bardziej skomplikowane wymienniki, co generuje koszta, które w bilansie mogą przeważać nad zastosowaniem np. PC.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe niby inwestor wypisuje papiery czy kierownik budowy, który niekoniecznie będzie chciał wpisać nieprawdę ?
Mój sąsiad już po zamieszkaniu musiał przenosić wyrzutnię wentylacji mechanicznej na dach, bo miał w podbitce nad oknem FIX a pani z nadzoru budowlanego to zauważyła odwiedzając moją i okoliczne budowy, więc nie wszyscy mają "sztuczny" a realny problem.
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Przestawiłem się na lądowanie podłogi tylko w nocy . Do ilu stopni ładujecie podłogę jak tym sterujecie względem temperatury zewnętrznej?
Pojemność podłogi jeśli nie popierdzieliłem obliczeń to ok 5,5kWh/*C ok 20 ton. Główne ogrzewanie to klima podłoga pobiera teraz ok 12kWh przerwa między drogą a tanią 15h.
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy można tak podsumować ogrzewanie prądem dla nowego domu 120m2 ??
1. Kocioł Kospel + podłogówka + boiler 130L w taryfie nocnej (nie zamyka drogi do PC)
2. bufor 1000L + grzałki 6kw +3kw + bojler 130L w taryfie nocnej (nie zamyka drogi do PC)
3. kable + bojler 130L do grzania w taryfie nocnej (ale wyklucza PC)
PV można dołożyć do wszystkich opcji, chyba najlepiej do opcji 3.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może zamiast wodnych podłogówek, buforów Klimatyzator +małe konwetktory +podłoga w łaziencePV 4KWp?
CWU z bojlera to ogromny pożeracz prądu 3-4 MWh/rok można kupić PC cwu atlantic za 4200 zuzycie przy 4 osobach powinno zamknąć się w 1MWh/rok i komfort będzie wyższy.
Taryfa II w taryfach G-xxx jest owszem tańsza ale nie za darmo. za darmo jest prąd z pv
Określ zapotrzebowanie na CW może coś będzie jaśniejsze i łatwiej określić koszty inwestycyjne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych