Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDelta nie jest aż tak ogromna jak wcześniej można było myśleć. Nawet przy wyjściu 36 stopni zużycie trochę zbyt duże. Po jakim czasie takie temperatury? Aczkolwiek to nadal za mało informacji o instalacji.
Tak czy inaczej ogarnięty instalator będzie Ci potrzebny.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStaram się kogoś umówić. Na fb piszą żeby załatwiać serwis chłodniczy do pompy i hydraulika do modernizacji kotłowni. Jeszcze jedno pytanie. W jakim momencie powinny załączać się pompki obiegowe zasilania co i cwu. Przed momentem odpaliłem specjalnie grzanie cwu i załączyły się obie pompy. Po co? Tak samo wydaje mi się iż jest w momencie grzania co, odpalone są wtedy też obie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez schematu logicznego ciężko powiedzieć jak to jest zrobione, ale dość dziwna sytuacja. Może być tak że dochodzi do mieszania wody w buforze i cwu, przez co CWU musi być dogrzewana cały czas.
Gdy włączasz co to nie spada czasem temperatura cwu?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrób zdjęcia układu cwu i co, tego jak są zamontowane te pompki. Może tutaj tkwi problem...
Jak u siebie w trybie testowm uruchomiłem obie żeby sprawdzić przepływ to działo się dokładnie to samo. Pompki działały jak mikser.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli one pracują razem to jest na pewno źle. Z obu zbiorników pompują wodę do pompy. Gdy grzane jest cwu i bufor i cwu grzane są do temperatury zadanej CWU. Stąd takie zużycie - przynajmniej tak podejrzewam patrząc na to.
Jak grzejesz co to póki nie wypompujesz ciepła ze zbiornika, to jest ok, a potem przechodzi w priorytet cwu i zaczyna się od nowa.
Odłącz na noc pompkę cwu i zobacz jakie będzie zużycie pompy przez noc.
Tak czy inaczej te bufory bym wywalił i fal zasilanie bezpośrednio na podłogowke.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWejdź do menu liczniki i zobacz czy masz jakieś wartości dla pola co+cwu.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwe że ktoś w menu serwisowym przestawił układ i pompa grzeje jednocześnie co i CWU.
Ustaw też temperaturę co na 25 stopni na noc.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź zawory zwrotne za tymi pompami, jak któryś się zacina w pozycji lekko otwartej to będzie taki efekt mieszania części cwu i co.
Najlepiej od razu miej nowe na wymianę, jeśli stare mają plastikowe grzybki to od razu wywal je na złom.
Polecam Valvex Tiger Plus (mosiężne i ciche).
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety ale nie widzę możliwości jej odłączenia, ale sprawdziłem inaczej trochę. Miernikiem w czasie załączenia danych obiegów, i tak przy grzaniu co system nie podaje napięcia na pompę CWU i na odwrót. Jednak nadal mam wrażenie że jak przyłoże ucho to popka kręci bo słychać szum, ale może tak ma być
Nie widzę takiego pola.
Ostatnio edytowane przez czajaone ; 04-03-2021 o 22:13
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamknij zawór przed pompą CWU. Może być tak jak wihajster napisał. Zawór zwrotny puszcza i zaciąga pompą co wodę ze zbiornika CWU.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspKor Współczynnik korekcji dla obwodu CO; parametr może przyjmować wartości
od 0 do 9. Regulator umożliwia automatyczną korektę temperatury w
instalacji CO w zależności od wyniku porównania zmierzonej i zadanej
temperatury wewnętrznej. Przy WspKor=0 korekcja jest wyłączona. Korekcja
działa tylko wtedy, gdy w obwodzie CO zainstalowano czujnik Twew i jest
ustawiony parametr RegPokoj:TAK.