  1. #2381

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Zmierz temperaturę w zaznaczonych miejscach:
    na złączce w czerwonym kółku (zasilanie GZ) i w żółtym powrót GZ
    Takie wyniki co podajesz (25. 26.5) są nieprawdopodobne
    Ok wyszło tak. Grzane co zasilanie ok 36 powrót 27.

  2. #2382
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Delta nie jest aż tak ogromna jak wcześniej można było myśleć. Nawet przy wyjściu 36 stopni zużycie trochę zbyt duże. Po jakim czasie takie temperatury? Aczkolwiek to nadal za mało informacji o instalacji.

    Tak czy inaczej ogarnięty instalator będzie Ci potrzebny.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #2383

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Delta nie jest aż tak ogromna jak wcześniej można było myśleć. Nawet przy wyjściu 36 stopni zużycie trochę zbyt duże. Po jakim czasie takie temperatury? Aczkolwiek to nadal za mało informacji o instalacji.

    Tak czy inaczej ogarnięty instalator będzie Ci potrzebny.
    Staram się kogoś umówić. Na fb piszą żeby załatwiać serwis chłodniczy do pompy i hydraulika do modernizacji kotłowni. Jeszcze jedno pytanie. W jakim momencie powinny załączać się pompki obiegowe zasilania co i cwu. Przed momentem odpaliłem specjalnie grzanie cwu i załączyły się obie pompy. Po co? Tak samo wydaje mi się iż jest w momencie grzania co, odpalone są wtedy też obie.

  4. #2384
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bez schematu logicznego ciężko powiedzieć jak to jest zrobione, ale dość dziwna sytuacja. Może być tak że dochodzi do mieszania wody w buforze i cwu, przez co CWU musi być dogrzewana cały czas.

    Gdy włączasz co to nie spada czasem temperatura cwu?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #2385

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Bez schematu logicznego ciężko powiedzieć jak to jest zrobione, ale dość dziwna sytuacja. Może być tak że dochodzi do mieszania wody w buforze i cwu, przez co CWU musi być dogrzewana cały czas.

    Gdy włączasz co to nie spada czasem temperatura cwu?
    No spada w minute praktycznie spadło o pół stopnia.

  6. #2386
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zrób zdjęcia układu cwu i co, tego jak są zamontowane te pompki. Może tutaj tkwi problem...
    Jak u siebie w trybie testowm uruchomiłem obie żeby sprawdzić przepływ to działo się dokładnie to samo. Pompki działały jak mikser.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  7. #2387

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompki.jpg
Wyświetleń:	69
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	453662

    żółta strzałka to zasilanie z pc, po drodze nic nie ma i dalej to już to co na zdjęciu

  8. #2388
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeśli one pracują razem to jest na pewno źle. Z obu zbiorników pompują wodę do pompy. Gdy grzane jest cwu i bufor i cwu grzane są do temperatury zadanej CWU. Stąd takie zużycie - przynajmniej tak podejrzewam patrząc na to.
    Jak grzejesz co to póki nie wypompujesz ciepła ze zbiornika, to jest ok, a potem przechodzi w priorytet cwu i zaczyna się od nowa.

    Odłącz na noc pompkę cwu i zobacz jakie będzie zużycie pompy przez noc.
    Tak czy inaczej te bufory bym wywalił i fal zasilanie bezpośrednio na podłogowke.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #2389
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Wejdź do menu liczniki i zobacz czy masz jakieś wartości dla pola co+cwu.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #2390

    Domyślnie

    dzięki, dzisiaj sprawdzę w aktualnej konfiguracji i sprawdzę zużycie a jutro tak jak mówisz i zobaczymy.

  11. #2391
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Możliwe że ktoś w menu serwisowym przestawił układ i pompa grzeje jednocześnie co i CWU.
    Ustaw też temperaturę co na 25 stopni na noc.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #2392
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Sprawdź zawory zwrotne za tymi pompami, jak któryś się zacina w pozycji lekko otwartej to będzie taki efekt mieszania części cwu i co.
    Najlepiej od razu miej nowe na wymianę, jeśli stare mają plastikowe grzybki to od razu wywal je na złom.
    Polecam Valvex Tiger Plus (mosiężne i ciche).
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #2393

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jeśli one pracują razem to jest na pewno źle. Z obu zbiorników pompują wodę do pompy. Gdy grzane jest cwu i bufor i cwu grzane są do temperatury zadanej CWU. Stąd takie zużycie - przynajmniej tak podejrzewam patrząc na to.
    Jak grzejesz co to póki nie wypompujesz ciepła ze zbiornika, to jest ok, a potem przechodzi w priorytet cwu i zaczyna się od nowa.

    Odłącz na noc pompkę cwu i zobacz jakie będzie zużycie pompy przez noc.
    Tak czy inaczej te bufory bym wywalił i fal zasilanie bezpośrednio na podłogowke.
    niestety ale nie widzę możliwości jej odłączenia, ale sprawdziłem inaczej trochę. Miernikiem w czasie załączenia danych obiegów, i tak przy grzaniu co system nie podaje napięcia na pompę CWU i na odwrót. Jednak nadal mam wrażenie że jak przyłoże ucho to popka kręci bo słychać szum, ale może tak ma być

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Wejdź do menu liczniki i zobacz czy masz jakieś wartości dla pola co+cwu.
    Nie widzę takiego pola.
    Ostatnio edytowane przez czajaone ; 04-03-2021 o 22:13

  14. #2394
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał czajaone Zobacz post
    (..)Jednak nadal mam wrażenie że jak przyłoże ucho to (...)
    Czytaj posty
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #2395
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zamknij zawór przed pompą CWU. Może być tak jak wihajster napisał. Zawór zwrotny puszcza i zaciąga pompą co wodę ze zbiornika CWU.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  16. #2396

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Czytaj posty
    czytam i dziękuje za propozycje. Niestety nie wiem jak można sprawdzić zawory a tym bardziej je zdemontować ;]

  17. #2397
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Zamknij zawór przed pompą CWU. Może być tak jak wihajster napisał. Zawór zwrotny puszcza i zaciąga pompą co wodę ze zbiornika CWU.
    Możesz je sprawdzuić tak jak pisalem.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  18. #2398

  19. #2399

    Domyślnie

    Witam.
    WspKor w parametrach co, na ile to ustawić?

  20. #2400

    Domyślnie

    Cytat Napisał dansing Zobacz post
    Witam.
    WspKor w parametrach co, na ile to ustawić?
    WspKor Współczynnik korekcji dla obwodu CO; parametr może przyjmować wartości
    od 0 do 9. Regulator umożliwia automatyczną korektę temperatury w
    instalacji CO w zależności od wyniku porównania zmierzonej i zadanej
    temperatury wewnętrznej. Przy WspKor=0 korekcja jest wyłączona. Korekcja
    działa tylko wtedy, gdy w obwodzie CO zainstalowano czujnik Twew i jest
    ustawiony parametr RegPokoj:TAK.

Strona 120 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony