  1. #2301

    Domyślnie

    Planuję FV min. 6kW (ale to dopiero później) i odwierty (mało miejsca na działce).

  2. #2302
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ozc dla jakich temperatur?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #2303

    Domyślnie

    Strefa III, -20, średnia 7,6.

  4. #2304
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    PV 6kW to wcale nie tak dużo. Ja mam 8, a mimo wszystko grzeję 70% w 2 taryfie i płace tylko za tani prąd wtedy.

    Przy podlogowce szedlbym w 2 taryfy żeby to miało w ogóle ekonomiczne uzasadnienie i wtedy inwerter 8kw zdecydowanie.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 26-01-2021 o 08:36
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #2305

    Domyślnie

    FV 6 to absolutne minimum. Planowałem dać pod korek (<10kW), ale kwestia ceny - niech się ogarną z nowym "Czyste powietrze" to zobaczę. Dach dwuspadowy, 45 stopni, jedna strona od południa, bez drzew.
    Może do czasu zrobienia FV przejdę na dwie taryfy - zobaczę jak wyjdzie.

  6. #2306
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Inverter ma ten plus czy bedziesz chcial dluzej na nizszej krzywej czy w 2 taryfie na wyzszej, to sie dopasuje, wiec temat otwarty.

    U mnie zabraklo miejsca na wiecej paneli i wyszlo 8kW, ale z perspektywy czasu nie zaluje. Bo jesli moge miec prad za 30 kilka groszy, to amortyzacja czesci instalacji bylaby dosc dluga i w sumie nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Panele pokrywaja mi 100% zapotrzebowania w drogiej. Dzięki temu sumarycznie amortyzacja instalacji bedzie szybsza.

    Przy podlogowce nie odczujesz praktycznie roznicy w komforcie grzejac tylko w 2. Grzejac w g11 tak naprawde koszty niewiele roznia sie od gazu.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  7. #2307

    Domyślnie

    Dzięki. Czyli pompa 8kW powinna być ok + brak bufora, tak?

  8. #2308
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zdecydowanie. Ona schodzi spokojnie do 5kW. Może nawet niżej, trzeba by potwierdzić z Panem Jarkiem. Na inwerterze może to dopasować w pewnym zakresie pod klienta.

    Większa pompa to też szybsze nagrzewanie CWU. Co czasem ma znaczenie.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 26-01-2021 o 11:09
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #2309

    Domyślnie

    Witam
    ciekaw jestem dlaczego PC z podłogówką 100% bez bufora? Czy to nie jest tak, że gdy przy 10-ciu obiegach zamknie się 9 to przy jednej otwartej pętli nawet inwerterowa pompa zacznie taktować? Osobiście od 2019 r. użytkuję Ecopower C8i z buforem 300l i PC ma stosunkowo długie okresy pracy/pauzy.

  10. #2310
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Po pierwsze zamykanie obiegów nie ma sensu, a po drugie inverter sobie poradzi w dość sporym zakresie, a bufor tylko pogarsza COP.

    Też mam c8i i zero problemów z taktowaniem. Nawet jak przez wzgląd na zimowanie kwiatów zamknąłem jeden obieg. Chodzi w cyklach po kilka godzin plus CWU.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #2311

    Domyślnie

    Mam 10 obiegów i 8 termostatów. Od południa w tym momencie temperatura podniosła się od słońca powyżej zadanej, obieg się zamknął. Od północy jest chłodniej, więc dogrzewa pompa. Według mnie, zależnie od umiejscowienia czujnika temperatury (zakładając, że mamy do dyspozycji 1szt. otrzymaną razem z PC) będę miał niedogrzaną/przegrzaną część domu. Przy 8 czujnikach ten problem zupełnie nie występuje. Oczywiście to kosztuje, ale sądzę, że musimy wybrać pomiędzy ceną a komfortem.

  12. #2312
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czujników w domu to mam łącznie ze 30 Temperatury, wilgotności, smogu itd.

    Owszem pompa ma 1 czujnik ale mi to nie przeszkadza, bo mam w każdym pomieszczeniu osobne czujniki i mam wszystko przygotowane tak, by zmusić pompę do pracy na rzecz każdego pomieszczenia - zamykam wtedy większość obwodów, a pompa na niskiej modulacji i tak daje radę. Sęk w tym że nie było nigdy takiej potrzeby. W słoneczny dzień salon nagrzewa się szybciej, ale już wieczorem we wszystkich pomieszczeniach temperatura się wyrównuje. W takie dni jak ten podnosi się, ale w całym domu ze wskazaniem strefy dziennej, która ma okna na wszystkie strony świata. Wszystkim steruje automatyka domowa przez modbus. Tak samo chłodzenie ścianami latem tylko bez udziału pompy ciepła.

    A w jaki sposób 8 czujników i bufor pomagają w Twoim przypadku? Odpalają pompę CO i zasilają się z bufora?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #2313

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Sęk w tym że nie było nigdy takiej potrzeby.
    I w zasadzie wszystko w temacie.
    O ile oczywiście dom jest ocieplony....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  14. #2314

    Domyślnie

    Dokładnie tak, zasilają się z bufora a PC nie uruchamiają bezpośrednio lecz pośrednio wraz ze spadkiem temperatury w buforze. Co do strat ciepła w buforze to właściwie jest tylko ok. 2st.C na dobę. Sprawdziłem bufor kamerą termowizyjną ( z ciekawości) to w zasadzie zewnętrzna powłoka posiada temperaturę otoczenia.
    Dla jasności - nie jestem zwolennikiem/przeciwnikiem któregoś konkretnego rozwiązania, po prostu są to ciekawe tematy i warto poznać różne opinie. A propos modulacji PC, ta chyba raczej w tym przypadku nie występuje. Z tego co się orientuję to pompa wchodzi na kolejne stopnie mocy, przy pompie 8kW są to:
    5-6,5-8 kW. Jedynie czas pracy na pierwszych dwóch stopniach mocy jest ustawiany przez użytkownika. Reasumując nie sądzę, że pompa moduluje się np. z ośmiu kW do pięciu jeśli spadnie zapotrzebowanie na ciepło.

  15. #2315
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Oczywiście masz rację. W niektórych przypadkach bufor będzie wartością dodaną.

    Straty to najmniejszy problem, większe straty są na niższym COP.
    Masz podłogowke czy grzejniki?
    Do jakiej temperatury grzejesz bufor?

    Generalnie przy buforze pompa pracuje na wyższej krzywej dlatego nie uświadczysz modulacji poza tą czasowa przy starcie.
    W układzie bez bufora pompa dobija do temperatury wyznaczonej krzywą, a potem zmniejsza moc.


    Swoją drogą czemu inwerter do bufora?
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 06-02-2021 o 23:31
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  16. #2316

    Domyślnie

    Dom 120 m2, całość podłogówka, zima 2019/2020 temperatura buforu 32 st.C, tej zimy 38 st.C, CWU 42st.C. Czemu inwerter do buforu? Nie miałem z góry na 100% koncepcji jak to będzie wyglądało, inwerter w każdej sytuacji zastąpi on/off-a a odwrotnie już się nie da. W buforze są dwie wężownice i w planie był montaż kolektorów słonecznych, ale teraz już wiem, że brnięcie w tym kierunku nie ma sensu. PC bez wspomagania słońcem super daje radę i nie ma co pchać się w zbędne koszty i komplikację systemu. Krzywą mam ustawioną na zero. Sądzisz, że w układzie pracy bez buforu PC utrzymuje temperaturę na wyjściu CO zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą?

  17. #2317
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ale pompa zasila bufor bezpośrednio czy przez wężownice?
    W układzie z buforem pompa dąży zawsze do temp zadanej w buforze więc krzywa nie ma znaczenia.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  18. #2318

    Domyślnie

    Nie, wężownice są puste, miały być ewentualnie pod solary. A tak naprawdę to z wężownicami był dużo tańszy niż bez wężownic . Wiem też, że chodzi na stałej zadanej temperaturze, ale zaciekawiło mnie, że w układzie bez buforu ( nie pamiętam 0 czy 1) mogłaby PC pracować do temperatury wg krzywej czyli utrzymywać np.
    36 st.C?

  19. #2319
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Tak, w układzie 0 działa według krzywej. Więc im zimniej tym do wyższej temperatury dąży. W instrukcji masz wykresy krzywej.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  20. #2320

    Domyślnie

    W tym roku będę prawdopodobnie montował jeszcze jedną PC, ale nadal chciałbym zachować regulację temperatury dla każdego pomieszczenia z osobna za pomocą czujników i termosiłowników, jednocześnie korzystając z krzywej grzewczej w układzie 0. Jedno z drugim nie idzie w parze, ale... gdyby tak zrobić: PC >belka zasilająca rozdzielacza>obwody grzewcze>belka powrotna rozdzielacza z termosiłownikami>bufor 50l>powrót do PC. Między wyjściem z PC a wejściem do buforu od strony powrotnego rozdzielacza zastosować zawór nadmiarowo upustowy i wyregulować go tak, żeby przy wielu zamkniętych obwodach grzewczych zapewniał minimalny wymagany przepływ wody przez PC. W tym układzie bufor 50l nie pełnił by roli sprzęgła hydraulicznego a jedynie zwiększał by zład układu. Ciekaw jestem opinii.

Strona 116 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony