Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że tak. Każdy ma swoje zdolności
To akurat hobby, ale trochę związane z działalnością zawodową. Doktorat to można by napisać na podstawie np rocznych lub kilkuletnich danych zebranych z tych pomiarów
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/88cb5b3f27f6a728
Dostałem do testów od szwagra taką pompkę obiegową,
Założyłem też czujnik Tco na powrocie GZ i PC przestała w końcu taktować
(krzywa 0, WspKor 1)
Na tej obiegówce do testów, podczas pracy sprężarki na 55Hz delta GZ 5,5 a na 36Hz schodzi do 3,5 (podłogówka 180m2)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3015b940ab70d87d
Ostatnio edytowane przez dansing ; 26-11-2021 o 11:10
Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
Thessla 650h+ggwc,
Ecopower c12i, DZ 4x60
PV 6,48kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
W mojej PC miałem mała awarie. Zauważyłem ciagłą pracę pompki CO. Doszło do zgrzania stycznika przekaźnika. Po konsultacji z producentem ( Panem J. Przysucha) wymieniłem zużyty przekaźnik ( dostęp do przekaźników bardzo łatwy po zdjeciu przedniej obudowy). Teraz moja uwaga: Przekaznik FINDER Type 40.50 DPDT 8A/250VAC AgNi powinny być styki AgCdO lub AgSnO2 i nie byłoby kłopotu.
Druga rzecz: Czy nie lepsze byłyby przekaźniki SPDT - np FINDER Type 40.61 - maja styki AgCdO lub AgSnO2 i 16A/250VAC. ?
Wymontuję wszystkie 5 przekaźników i sprawdzę czy nie są "obkopcone"
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ niecierpliwością będę czekał na wynik sprawdzenia,
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwymieniłem wszystkie 4 z 5 przekaźników na których w okolicy styczników były zaczernienia. wymieniłem na Finder serii 40.61.8.230 działaja OK.
Zauważyłem, że pompka CCW nie jest sterowana przez przekaźnik tylko bezposrednio przez sterownik Frisko. Pompka ładujaca CWU też bezpośrednio przez sterownik Frisko. w instrukcji producent zaleca sterowanie przez przekaźniki ale od 6 lat działa OK. ale ...
Wiem że przez przekaźniki Finder jest sterowana: grzałka CWU, pomp CO.
Pozostałe 3 przekaźniki nie wiem czym sterują ( może są do falownika?)
Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 07-06-2022 o 10:35
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za informacje.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Jestem nowym posiadaczem pompy Ecopower C10i i martwi mnie duża delta (5.5 stopna po uwzględnieniu błędów na czujnikach) po jednej godzinie pracy na minimalnej mocy pompy. Zastanawiam się czy pompa DZ (w moim przypadku lfp epco 25/80z) nie jest zbyt słaba.
Jakie pompy DZ macie w swoich pompach Ecopower?
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego godzinę pracuje na najniższym biegu? Pamiętaj, że ona musi czasem popracować na wyższych obrotach.
Jaka delta jest na wyższych modulacjach?
Masz niskie temperatury GZ więc sporą wydajność samej pompy, ale nie zmienia to faktu że ciut za wysoka delta.
W menu serwisowym ustaw sobie czujniki temperatury aby przy tłoczeniu bez grzania pokazywały to samo. Choć widzę że masz inny sterownik, więc może być inaczej.
U mnie odwierty 3x80m i też mam lfp 25/80. Tyle, że u mnie pompa pracuje na niższych mocach - w sumie max do ok 7kW. Opory na dz 3x80 też wcale nie muszą być wyższe niż u Ciebie.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 11-12-2022 o 21:47
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
Thessla 650h+ggwc,
Ecopower c12i, DZ 4x60
PV 6,48kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę żadnej opcji do korekt wskazań czujników w sterowniku Compit. Wiem że wskazania rozbiegają się o około 1-1,2 stopnia, więc delta jest o tyle zawyżona.
Pompa została uruchomiona półtora tygodnia temu. Na razie jestem na etapie wygrzewania posadzek, a muszę robić to delikatnie gdyż mam już położone płytki w kilku pomieszczeniach i boję się aby nie popękały. Co jeden, dwa dni podnoszę temperaturę zadaną na GZ o jeden stopień. Nie ingeruje w sterowanie sprężarki. Mam nadzieję, że producent sterownika / pompy zadbał o to aby sprężarka miała odpowiedni obieg oleju.
Sterowanie sprężarką w sterowniku Compit rożni się od tego z Frisco. W Compit jest wyjście 0-10V i pewnie sterowanie PI lub PID. Gdy temperatura GZ przekracza temperaturę zadaną sterownik pokazuje, że kompresor pracuje na 1%, ale falownik jest tak wyskalowany, że 1% to 36Hz, a 100% to 51Hz
Sterownik oryginalnie pokazywał tylko jedną temperaturę DZ. Zaznaczona na ekranie jest jako temperatura czynnika powracającego z grunt, dlatego jak zobaczyłem, że spada mi po pierwszych uruchomieniach do 0 to przestraszyłem się czy nie zamrożę gruntu.
Potem otworzyłem pompę zlokalizowałem, że ten czujnik jest na czynniku wtłaczanym z powrotem w grunt.
Ponieważ mam wolne wejście na czujnik temperatury od bufora (bo nie mam bufora) to zamontowałem dodatkowy PT1000 i zamontowałem go pod izolację rury czynnika wracającego z gruntu i teraz mam podgląd na bieżąco na obie temperatury DZ.
Jak podniosę temperaturę zadaną dla GZ to sprężarka przyspiesza, a delta DZ rośnie, ale na razie nie chce tego testować przez np. godzinę ze względu na powolne wygrzewanie posadzek.
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, to w takim razie spoko, sterownik na pewno dba żeby olej został rozprowadzony.
Widać, że ten sterownik działa zdecydowanie fajniej niż frisko, gdzie mamy 3 biegi... Taka modulacja ma zdecydowanie większy sens.
A czy on moduluje też pracę pomp obiegowych? Choć patrząc na model pompy to raczej nie.
Swoją drogą, wygrzeanie posadzek gruntową pompą ciepła może zajechać DZ i potem będziesz miał problem. Nie jest to syutcja typowa dla instalacji, więc może się okazać, że DZ będzie miało bardzo trudno się zregenerować.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 12-12-2022 o 14:56
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma modulacji pomp obiegowychNapisał Owczar;8166721.
Dlatego staram się to robić delikatnie aby nie zajechać DZ, a jednocześnie aby nie robić dużych naprężeń w posadzce.Napisał Owczar;8166721.
Oprócz samej delty trochę nie podobają się mi przepływy na rotametrach (mają zakres 5-40 l/m i jeden wygląda jak by miał przesuniętą skalę, bo dla 0 mają inne wskazania).
Jak pracują obie sondy to wskazują przepływ około 10-12 l/m każda.
Jak zamknę jedną to pracująca wskazuje 20-25 l/m, jak je zamienię to przepływy wyglądają podobnie.
Według dokumentacji pompy minimalny przepływ DZ to 1730 l/h , a mi wychodzi max tylko 1500 l/h.
Dziwne, że przepływ na tylko jednej sądzie otwartej jest taki sam jak na dwóch otwartych, tak jakby to nie sądy ograniczały przepływ, dlatego pytałem jakie macie pompy DZ.
Z pomiarów temperatur DZ po godzinie pracy pompy na 36Hz:
Dwie sondy otwarte:
7/0,6 = delta 6,4 - korekta 1 = 5,4 stopnia
Jedna sonda otwarta:
5,8/-1 = delta 6,8 - korekta 1 = 5,8 stopnia
Druga sonda otwarta:
6/-0,9 = delta 6,9 - korekta 1 = 5,9 stopnia
Również nie widać dużej różnicy w delcie między pracą na jednej czy na dwóch sądach.
Widać, że przy jednej sądzie jest ona przeciążona, grunt się wychładza i temperatura szybciej spada
DZ po 4 godzinach pracy pompy na 36Hz i dwóch sądach:
6,8/0,4 = delta 6,4 - korekta 1 = 5,4 stopnia
Ostatnio edytowane przez Cerry ; 12-12-2022 o 18:23
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz rozdzielacz Dz? U mnie są rotametry ale praktycznie nie działają. Dla świętego spokoju założyłem sobie ciepłomierz, dzięki czemu mogłem sobie optymalnie ustawić pompę.
Na tej pompce będzie ciężko będzie uzyskać takie przepływy DZ. W mojej jest na styk.
Przepływ, na jednej sondzie wcale nie musi być mniejszy niż na 2. Zwiększa się prędkość przepływu w Dz ale skraca się długość. Jednak zmniejsza się powierzchnia odbioru.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozdzielacz mam jak z linku poniżej tylko, że na dwie sekcje:
https://sprzedajemy.pl/3sekcyjny-roz...299-nr66629117
Jaki masz ciepłomierz? Zamontowany na GZ? Też szukałem czegoś dla siebie, ale wszystkie w normalnych cenach mają wewnętrznie DN20 i obawiam się o dławienie przepływu.
Ostatnio edytowane przez Cerry ; 12-12-2022 o 19:10
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLandis+gyr T550.
Takie zwężenie na krótkim odcinku nie robi większej różnicy. Porównywałem deltę gz przed i po, nie zmienila się praktycznie.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wszystkim za informacje. Według dokumentacji pompa C10i powinna mieć pompy obiegowe takie same jak C12i (55W/100W), a w moim przypadku ma pompy obiegowe takie jak C8i (55W/55W). Analizując obecne temperatury w układzie według mnie w moim przypadku obie pompy obiegowe mogły by być większe np (100W/100W). Moje GZ składa się z 3 rozdzielaczy, 26 pętli (7+7+12), około 2300m rurki fi 16mn - 300m2 posadzki. Według dokumentacji PPC do takiej powierzchni zaleca jest pompa C14i która ma pompy obiegowe 100W/120W, ale mój dom nie potrzebuje takiej mocy grzewczej, 10KW jest już z zapasem, ale z drugiej strony pompy obiegowe muszą zasilić te 2300m rurek ułożonych w posadzce i pompka 55W może być do tego za słaba.
Co o tym sądzicie?
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie są wyliczone opory przepływu w podłogowce?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety nie mam takich obliczeń.
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle instalacja już działa? Jaka delta przy max mocy?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych