    Tak Instalacja działa ciągle od miesiąca.
    Ostatni odczyt temperatur to szczyt wygrzewania posadzek.
    Ciągła praca pompy przez 60h
    DZ 7,7/-0,5
    GZ 40/30.5
    Delty duże. Pompa i tak nie pracowała na maksymalnej mocy tylko na 40 kilka Hz, bo tyle jej wystarczyło aby dogrzać wodę na wyjściu GZ do 40 stopni - maksymalny punkt wygrzewana posadzki według instrukcji do mojej posadzki.
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700

  2. #2502
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    No to rzeczywiście obie delty spore jak na 40Hz. Jak ją popędzisz na 55Hz to już będzie bardzo słabo.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #2503

    Domyślnie

    Cytat Napisał Cerry Zobacz post
    (...) Ciągła praca pompy przez 60h
    DZ 7,7/-0,5
    GZ 40/30.5
    Delty duże. Pompa i tak nie pracowała na maksymalnej mocy tylko na 40 kilka Hz (...)
    Obiegówki na pewno pracują z wydajnością maksymalną?

  4. #2504

    Domyślnie

    Tak, pompy obiegowe pracują na maksymalnej wydajności.
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700

  5. #2505

    Domyślnie

    Umówiłem się z Panem Jarkiem na wymianę pompy DZ na mocniejszą. W międzyczasie wyczyściłem też wszystkie filtry. separatory, wyregulowałem ponownie rotametry tak aby uzyskać równomierny ale i maksymalnie duży przeplyw na GZ Poniżej moje pomiary temperatur.
    Z porównania z zewnętrznymi czujnikami bardziej wiarygodny jest czujnik temperatury wyjściowej DZ niż wejściowej. Czujnik wejściowy jest dużo bardziej podatny na wpływ temperatury otoczenia. a jego błąd wymosi od 1 do 2 stopni w dół. więc gdy pokazuj 9 stopni to tak naprawdę jest około 7.


    Pompa 25-80 3 bieg:
    po 1h
    DZ: 9.2/1.8 GZ 27/22
    po 10h
    DZ: 7.9/0.1 GZ 30/25.2

    Pompa 25-105 2 bieg:
    po 1h
    DZ: 9.4/3 GZ 27/21.9
    po 10h
    DZ 8/1.3 GZ 29/25.1

    Pompa 25-105 3 bieg
    po 1h
    DZ 8.5/3.3 GZ 27/22.4
    po 10h
    DZ 7.3/1.8 GZ 30/25.8

    co o tym myślicie?
    pozdrawiam
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700

  6. #2506

    Domyślnie

    Czy może ktoś podać wymiary PC C6i Ecopower?
    W internecie jest rysunek 'pleców' z wymiarami, ale brakuje wymiaru 'głębokość'.

Strona 126 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony