    Teraz widać pracę pompy jak na dłoni

    Brakuje ttylko modułu RS do ciepłmierza - dostępny ale droższy niż ciepłmierz i licznika z RS.
    Po najechaniu na wykres wyświetlają się wartości. Dokładnie wiadomo kiedy pompa chodziła, jaka była delta DZ, czas pracy itp.


    https://photos.google.com/share/AF1Q...lWSm9DWHBxTEJB
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #2282

    Domyślnie

    Dobrze rozumiem, że udało CI się połączyć ze sterownikiem Ecopower 8i?

  3. #2283
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Tak, dokładnie. Teraz mam o wiele większą kontrolę nad programami CWU i co.

  4. #2284

    Domyślnie

    Gratuluję!
    Ja aktualnie jestem na etapie wyboru pompy - sprzedawcy/instalatorzy/producenci na słowo modbus robią duże oczy, uważają że to to samo co sterowanie ze smartfona przez serwer producenta lub po prostu już nie odpisują... W sumie tylko od Nibe i Daikin nie polegli na tym pytaniu.
    Zdradzisz jak się łączysz i z jakiego urządzenia? Znalazłeś jakiś opis transmisji? Jaki dokładnie posiadasz sterownik w PC?

  5. #2285
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Używam bramkę deweloperską aispeaker z home assistant plus modbus tcp to modbus rtu converter, taki jak ten:
    https://botland.com.pl/pl/konwertery...waArVqEALw_wcB

    Rs485 łączy się z rekuperatorem, a rs232 z pompą ciepła. Działa to bardzo stabilnie.


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	80,3 KB
ID:	445091Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	80,3 KB
ID:	445091

    W pompie jest sterownik frisko, a registry dostałem od producenta.

    Generalnie samą pompę polecam. Początkowo miałem problemy, ale przez wodę w DZ, która zamuliła wynmiennik. Poza tym konstrukcja prosta jak konstrukcja cepa, dzięki czemu ewentualna naprawa za jakiś czas nie będzie skomplikowana.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #2286

    Domyślnie

    U mnie będzie sterownik PLC więc zamierzam komunikować się bezpośrednio. Sterownik Frisko obsługuje tylko 232 czy 485 również?

    Opis rejestrów udostępniło Ci Frisko czy PPC? Możesz ewentualnie udostępnić?

    Na jakiej podstawie falownik moduluje moduluje moc pompy? Co jest tutaj sygnałem decydującym jaką moc generować?

  7. #2287
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja mam ala plc - sterbox, który ma modbus, ale tylko w trybie master. Więc musiałem się ratować osobnym modułem, bo w trybie master nie mam infromacji o stanie.

    Obsługuje oba - ale przy zakupie trzeba wybrać, ja przespałem i dostałem 232. Musiałbyś przy zamawianiu pompy wspomnieć, że chcesz 485.

    Dostałem od frisko. Podesłij mail to wyślę.

    Moduluje głównie bazując na różnicy temp zadanej a osiąganej. jeśli zbliża się do temp to zacznie zmniejszać moc. Tak samo ze startem. Zaczyna od 1 biegu i idzie przez ustalony czas w górę. Z punktu widzenia ekonomii i całkowitego SCOP to 3 bieg jest najbardziej opłacalny, bo na 1 i 2 biegu moc pomp obiegowych nie jest modulowana. Ale czasem się przydaje - np przy grzaniu CWU. Aczkolwiek jeśli będziesz miał podłogówkę, to nie wiem czy jest sens brać inwerter.
    U mnie jest dość specyficznie, bo ścienne, więc nie wiedziałem czego się spodziewać.

    Jako zastępczą miałem on/off 10kW i taktowała. Dochodziła często do max i się wyłaczała. To samo przy CWU.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #2288

    Domyślnie

    Podłogówka 100% + oczywiście CWU. Wg OZC mam jakieś 5,5kW i się właśnie zastanawiam czy C8i to jednak nie będzie za dużo bo moduluje w dość wąskim zakresie 5-8 kW...

    Kontakt wysłałem na PW

  9. #2289
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie wg OZC 5.6kW. Do grzania w 2 taryfie w sam raz.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #2290

    Domyślnie

    W cieplejsze dni nie masz problemów z taktowaniem? Jak kształtują się cykle pracy?

  11. #2291
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Od stycznia grzeję bazując na czujniku temp wewnętrznej tylko w 2 taryfie. Pojemność cieplna ogrzewania sciennego okazała się an tyle duża, że daje to komfort. Ale u mnie temp zasilania GZ jest wyższa niż przy podłogówce. Grzeje w zasadzie cały czas na 3 biegu. Ustawiłem chyba 5min pracy na 1 i 2 biegu w trybie rozrzuchu.

    Teraz założyłem PV, więc zimą będę grzał także w dzień by optymalizować COP. Przy grzaniu tylko nocą wchodze na wyższe zakresy temperatur - nawet 35-36 stopni. W przypadku podłogówki będziesz miał pewnie max 32-33.

    Tak jak pisałem, konstrukcja mega prosta - z jednej strony to zaleta, z drugiej strony, przy bardziej zaawansowanej elektronice osiągniesz lepsze COP. Ale biorac pod uwagę cenę i koszty serwisu, na przestrzeni lat to wyższe COP nigdy nie zrekompensuje różnicy. Mając sterowanie przez modbus będziesz mógł optymalnie wykorzystać 2 taryfę.

    Sprężarka panasonic, inverter LG. Jak sobie spiszesz dane o ustawieniach inwertera, to będziesz mógł sam wymienić za kilka lat na dowolny inny. W przypadku pomp nibe itp, to black box, którego bez dokumentacji serwisowej ciężko ruszyć. Dzięki problemom przez wodę w DZ poznałem te pompę dość dobrze
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #2292
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W wolnej chwili rozbudowałem panel sterowania dla lepszej kontroli - CWU, temperatur CO itd.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pompa.jpg
Wyświetleń:	115
Rozmiar:	77,8 KB
ID:	448836
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #2293

    Domyślnie

    Widok u mnie

    Pompa
    Programowanie pompy / harmonogram
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa.jpg
Wyświetleń:	107
Rozmiar:	18,9 KB
ID:	449666
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	programowanie.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	9,5 KB
ID:	449667

  14. #2294

    Domyślnie

    Witam. Mam pytanie do osób posiadających pompę ciepła z softstartem .. jak są ustawione parametry ?

  15. #2295

    Domyślnie

    Jakie parametry masz na myśli? Soft start służy jedynie łagodnemu załączaniu sprężarki. Żadne parametry nie mają tu nic do rzeczy.

  16. #2296

    Domyślnie

    Cześć,
    zastanawiam się nad pompą Ecopower w wersji inwerterowej. Jest na forum ktoś posiadający taką pompę? Jak się sprawuje?
    Ostatnio edytowane przez PeLkeR ; 25-01-2021 o 21:11

  17. #2297
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Kilka osób na forum ma, w tym ja od prawie 2 lat.

    Kupiłem do siebie inverter 8i.

    Różnica w cenie w stosunku do on/off naprawdę kosmetyczna, a mimo wszystko daje większe możliwości dopasowania pod GZ.

    Bardzo prosta konstrukcja - to niewatpliwie zaleta. Sterwonik frisko od polskiego producenta, istniejacego na rynku od wielu lat.
    Sprezarka panasonic lub copeland, inverter lg.

    Pompa ma generalnie 3 biegi, nie moduluje mocy plynnie, ale to wystarcza do miekkiego startu i stopu, dopasowania temperatury na wyjsciu do krzywej czy do wezownicy cwu.
    Jest interfejs modbus przez ktory mozemy monitorowac czy sterowac pompa.

    Nawet jesli cos za 10 lat by sie popsulo, to bez proboemu pierwszy lepszy pompiarz to ogarnie znajac nastawy starego invertera mozna zamienic go na inny. Sterownik to nie jest scalak z mikroukladami, wiec takze kazdy kumaty elektronik bylby w stanie naprawic. Mam u siebie cieplomierz i nawet przy ogrzewaniu sciennym SCOP dla grzania CO (nie liczac CWU) oscyluje w okolicy 4,1-4,4 - temperatury zasilania od 32 do 36 stopni. Przy podlogowce mozesz liczyc na wyzsze wartosci.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  18. #2298

    Domyślnie

    Dzięki za info.

    Wg. OZC mam obciążenie budynku na poziomie ~5kW (168m2 grzania samą podłogówką) i zastanawiam się pomiędzy 6kW i 8kW. Czy przy samej podłogówce jest sens brać bufor? (na razie nie planuję 2 taryfy)

  19. #2299

    Domyślnie

    Nie ma sensu brać bufora,
    Jakie moce mają te pompy przy -20 C?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #2300
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bufor w żadnym wypadku.
    Jakie Dz planujesz?
    Jeśli nie planujesz pv to jednak rozważ 2 taryfę.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 115 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony