  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk
    A to tylko 0,7 litra lodu na minutę do spławienia tą kanalizą.
    17litrów, jeżeli już.
    Przy mojej pompie 6kW byłoby to ok. 1 litr na minutę.

  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.162

    Domyślnie

    1m3 na dobę to 93kWh czyli 0,7 litra na minutę.
    Jak pompka umie to zrobi i 20 litrów.
    Tylko po co?
    Na "skład"?
    Czyli - bufor?
    Temperaturki niskie...
    Adam M.

  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk
    1m3 na dobę to 93kWh czyli 0,7 litra na minutę.
    Faktycznie!

  4. #44
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Wątek o podobnych rozwiązaniach : Ogrzewanie "buforowe" .

  5. #45

    Domyślnie

    Troche sobie poczytalem o kolektorach i doszedlem do kilku wnioskow:
    - najwiekszy problem jest taki, ze potrzebujemy ciepła wtedy kiedy go nie mamy !!
    - latem mamy nadmiar ciepła, zima zysk z solara jest mizerny i ledwie nadaje sie na grzanie wody do mycia rąk.

    Solary powinny miec mozliwosc zmiany konfiguracji z rownoległej ( lato ) na szeregową ( zima ) - powinno to dac wyzsza temp zima ( chyba ze sie myle )
    Duzy zbiornik ( 500L ) dla CWU z przegroda ale z 2 wymiennikami w srodku gornym i dolnym polaczonymi szeregowo ( latem )
    Zima solar grzeje wstepnie ( dolny wymiennik ) CWU lub podlogowke ( w zaleznosci od temp solara ), gorny wymiennik zasilany CO

    Zbiornik do akumulacji ciepla najbardziej sie oplaca zrobic z szamba betonowego ( 6m3 kosztuje 1200 ) i ocieplic je od srodka styropianem ( moim zdaniem tak jest prosciej ) jako wymiennik zastosowac grzejniki aluminiowe. Zgromadzone cieplo wykorzystać jako 2 stopien GWC.
    Zastosowac zwykly GWC latem jako klime, a na zime wpiac w szereg z akumulatorem.

  6. #46
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Indiana_

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Chrzanów
    Kod pocztowy
    32-500
    Posty
    878

    Domyślnie

    Witam
    Rozważamy taki akumulator ciepła dla klienta, choć szanse na realizację raczej średnie. Pomysł mamy taki: wykonać wewnątrz domu dodatkowe, zamknięte pomieszczenie z żelbetu o wymiarach 6x6x4m, od środka ocieplić 30-35 cm pianki poliuretanowej (aby straty ciepła nie przekraczały 500W - żeby nie przegrzewać domu latem i aby wystarczyło tego ciepła jak najdłużej), na to położyć membranę - coś jak dachową, tylko musi być trwała i wytrzymała do +70'C. Przy ok. 100 m3 pojemności dałoby to ok. 5000 kWh, czyli przy dobrej izolacji dom będzie pasywny. Taki zbiornik z kolektorami miałby robić zamiast pompy ciepła, kolektorów potrzeba by do tego. ok. 15 sztuk płaskich i 5 próżniowych - koszty niewiele wyższe niż przy PC. Tutaj mam pytanie o materiał na membranę - co można zastosować? Z powodu dużych kosztów oraz ograniczonej trwałości zbiorników stalowych myślę nad tworzywami sztucznymi.

    Równolegle zastanawiamy się nad przeróbką powietrznej PC w celu podwyższenia COP-u - dorobienie dodatkowego parownika w postaci stalowej, pochylonej płyty o jeszcze nieokreślonych wymiarach (wstępnie wyszło ok. 2m x 1m) - przy temperaturach poniżej -5'C parownikiem stawałaby się właśnie ta płyta, na którą okresowo wylewałoby się wodę ze studni. Problem usuwania lodu można rozwiązać na dwa sposoby - albo (przy stosunkowo cienkiej płycie odwracając na chwilę obieg w PC, tak aby spodnia warstwa lodu stopiła się i lód spłynie, albo wykonać kilka otworów przez które wchodziłaby woda z pompy ciśnieniowej ok. 40 barów, i odrywałaby warstwę lodu. Trzecia opcja - najprostsza teoretycznie ale najtrudniejsza praktycznie - wymagałaby większej wiedzy o fizyce lodu, ale może da się wykorzystać jakiś materiał, do którego lód nie przywiera i swobodnie się zsunie po osiągnięciu jakiejś tam masy.
    Wynalazki z Helmutowni (zbiornik w chacie za 100 k (nowy) lub za 50k (używany) jakoś do mnie nie przemawiają... O inwestorze nie wspomnę
    Pozdrawiam i o opinię proszę.
    Ostatnio edytowane przez Indiana_ ; 24-04-2011 o 22:45

  7. #47
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gali20

    Zarejestrowany
    Jul 2022
    Skąd
    Czapielsk
    Kod pocztowy
    83-050
    Posty
    25

    Domyślnie

    pozwolę sobie troche odkopać temat:
    co sądzicie o akumulatorze ciepła ze zbiornika na szambo + ocieplenie np xps/styrodur na pianke

  8. #48
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.409
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    I co tam wymyśliłeś?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  9. #49

    Domyślnie

    Cytat Napisał gali20 Zobacz post
    pozwolę sobie troche odkopać temat:
    co sądzicie o akumulatorze ciepła ze zbiornika na szambo + ocieplenie np xps/styrodur na pianke
    Ja mam 4 kolektory na 400l bufor Ty na szambo około 10m3 potrzebujesz sztuk około 600 szt. aby to miało ręce i nogi. Jak masz tyle działki kombinuj.
    Kolektory nie są złe jeśli są zrobione dobrze jeśli bufor stoi np. w piwnicy gdzie cały rok temperatura wynosi około 20*C działają wybornie u mnie z pompą ciepła, pompa dogrzewa wodę do 40*C (aby była do mycia) i z tego samego bufora jest pobierana woda na podłogówkę gdzie idzie 27*C..
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony