  1. #1

    Domyślnie Czy złączki typu WAGO są OK?

    Witam,

    robimy z ojcem instalację elektryczną. Czym/jak łączyć przewody w puszkach pod sufitem. Ojciec jest tradycjonalistą i chce wszystko lutować bo, mówi, to pewne połączenie. Mi się to średnio podoba bo zajmuje to kupę czasu. Znalazłem złączki WAGO, fajna sprawa na pierwszy rzut oka. Czy one są ok, czy nie śniedzieją itp. ??
    W jakiejś hurtowni elektrycznej usłyszałem, że do dużych obciążeń (terma) nie są rekomendowane?

  2. #2

    Domyślnie

    Dokładnie: poszukaj "wago" i będziesz miał czytania na tydzień.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  3. #3

    Domyślnie

    Całą instalację mam zrobioną na złączkach WAGO. Szybko, dokładnie, wygodnie. Polecam

  4. #4

    Domyślnie

    Ile czasu to już pracuje?
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bigbeat
    Ile czasu to już pracuje?
    U mnie ponad rok czasu.
    Mój elektryk mówi że łączy na WAGO już od lat i wszystko jest OK.

  6. #6

    Domyślnie

    A czy są jakieś przeciwskazania do łączenia przewodów złączkami przed tynkami i wylewkami. Chodzi mi o wilgotność po zrobieniu tynków, która to sprzyja korozji, śniedzieniu itp. Czy dobrym pomysłem jest smarowanie końcówek przewodów jakimś środkiem zabezpieczającym, przed wsunięciem w złączkę?

  7. #7

    Domyślnie

    Zwolenników Wago jest tyle samo, co przeciwników. Jedni mają argumenty za, drudzy przeciw - i prawdopodobnie wszyscy mają rację.
    Ja jestem przeciw - ale to moja prywatna opinia.
    Róbta co chceta
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    polecam spawanie.
    to chyba bedzie pewne.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  9. #9

    Domyślnie

    a po spawaniu zabetonować w strunobetonie

  10. #10

    Domyślnie

    Dobrze aby wyliczył to konstruktor, chyba nie chcecie na tym oszczędzać.

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał arturpawel
    a po spawaniu zabetonować w strunobetonie
    mozna jeszcze wczesniej zrobić zapasowe obejścia i ... tez zabetonować
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  12. #12

    Domyślnie

    Można też pominąć wszystkie złączki i każdy punkt łączyć od samej rozdzielni


    Tak serio , to też mam wszędzie wago i zbytnio sie nie zastanawiałem czy jest ok , czy będzie ok.
    U dziadka jeszcze wszystko na skrętkę i też jest git

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał retrofood
    Cytat Napisał arturpawel
    a po spawaniu zabetonować w strunobetonie
    mozna jeszcze wczesniej zrobić zapasowe obejścia i ... tez zabetonować
    Nie zapomnieć o wyprowadzeniu bednarki, koszt na tym etapie znikomy

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    ja widziałem dużo upalonych zaśniedziałych skręcanych przewodów z aluminium, nie widziałem natomiast jeszcze utlenionych miedzianych przewodów

    kłopoty są wtedy gdy ktoś ma u siebie aluminium, albo aluminium pomieszane z miedzią, albo ma przeciążona instalację, wtedy i złączki wago i skręcanie i lutowanie nie pomoże
    Kupilem dom w ktorym sa takie zlaczki. Wszystko do wymiany. Instalacja sie grzeja i w niektorych miejscach przestalo dzialac wiec musze ruszyc kablem zeby sie swiatlo zaswiecilo. Bede robic tylko skrecane gdyz tam mozna zagwarantoac duzy nacisk na kabel co wplywa na trwalosc i przewodnosc

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    duży nacisk dają też prasy hydrauliczne i podnośniki samochodowe
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  16. #16

    Domyślnie

    amstafy w paszczy mają nacisk ca 500kg/cm2

  17. #17
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gelende

    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam mnie wago w warsztacie wulkanizacyjnym kosztowało 15000pln lepiej posłuchać starszego (wago nie polecam wytrzymuje 100amper na chwilę a przez 2lata nawet 5amper )pozdrawiam

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Zarejestrowany
    Aug 2008
    Posty
    997
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    same WAGO 15000? czy cała instalacja, bo jak same WAGO to albo ze złota albo instalacja się składa z samych złączek połączonych jedynie kawałkami przewodu

  19. #19
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    MK496

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    63-004
    Posty
    8

    Domyślnie

    Witam Panstwa,

    . Ja ostatnio zamurowałem (tzn. wykonawca) puszkę z szybkobiegaczkami VAGO. Sieć domowa kabel 3 żyły 2,5 mm2 Według mnie łączenie jest tej samej klasy co skręcenie drutów a może nawet lepsze. W puszkach mam VAGO od roku w całym domu i no problem. Wiadomo lutowanie jest de best, ale po konsultacji z elektrykiem jak mi polecil skręcanie po prostu kabla, zapytałem sie czym jest skręcanie kabla lepsze od VAGO, to w zasadzie nie potrafił mnie przekonać. W razie czego wiem gdzie to jest w scianie i bedziemy kuc ale jakby byl drut skrecony może to samo by bylo. Jak ktos ma jakies przyklady z VAGO podobne będę wdzięczny.
    Pozdrawiam herosow budowy
    Miro

  20. #20
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Smile

    Cytat Napisał MK496 Zobacz post
    Ja ostatnio zamurowałem (tzn. wykonawca) puszkę z szybkobiegaczkami VAGO....Miro
    Szybkobiegaczki VAGO to jakieś insekty?
    No, bywają w wykopaliskach
    PC SDC09H3E8

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony