    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Jeśli jesteś dobrym obserwatorem, zapewne dostrzegłeś problemy na początku palenia i przy rozpalaniu. Wówczas jest potrzebna duża dawka powietrza, bo to brak sporego nadmiaru problemy te generuje. Można powietrze w takiej sytuacji wpuścić przez drzwi, lub użyć większego dolotu. Za duży dolot zawsze można przymknąć, za mały będzie "bruździł" podczas rozpalania...
    Pamiętasz wzór na ciąg kominowy? Jak zwiększy go zwiększenie średnicy dolotu?
    Rura doprowadzająca zimne powietrze o średnicy metra nie poprawi rozpalania tak, jak minimalne choćby uchylenie drzwiczek zwiększające różnicę temperatur z skromnych kilku stopni o co najmniej kilkanaście czy nawet ze 40* (w największe mrozy).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-03-2022 o 23:03

  2. #62
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pamiętasz wzór na ciąg kominowy? Jak zwiększy go zwiększenie średnicy dolotu?
    Rura doprowadzająca zimne powietrze o średnicy metra nie poprawi rozpalania tak, jak minimalne choćby uchylenie drzwiczek zwiększające różnicę temperatur z skromnych kilku stopni o co najmniej kilkanaście czy nawet ze 40* (w największe mrozy).
    Pewnie dlatego, że się ludzie nie znali, w mleczarniach kominy miały metr średnicy... Otwieranie drzwiczek, to sztuczka którą zalecam wszystkim mającym problem w początkowej fazie palenia. Natomiast dyskusja rozpoczęła się od pytania o fi dolotu. Dolot większy, zdecydowanie poprawi warunki podczas rozpalania. Większość klientów mających dolot fi 150 nie musi kombinować z otwartymi drzwiczkami tak jak ci z dolotem fi 100.

  3. #63
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Pewnie dlatego, że się ludzie nie znali, w mleczarniach kominy miały metr średnicy...
    Nie rozmawiamy o kominie. Podniosłeś temat rozpalania - średnica dolotu, przy małym przepływie z powodu zimnego komina (a więc i znikomymi oporami nawet w małym przekroju) nie ma znaczenia. Znaczenie ma różnica temperatur.

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Otwieranie drzwiczek, to sztuczka którą zalecam wszystkim mającym problem w początkowej fazie palenia.
    Ja nie otwieram, bo nie mam tego problemu. Powietrze mam pobierane z pomieszczenia, więc i to małe kółko wystarcza. Nawet więcej, rozpalam na przeciwko tego kółka i otwarcie drzwiczek szkodzi, bo przez kółko mi dmucha na rozpałkę jak z niezłego miecha.

  4. #64
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pamiętasz wzór na ciąg kominowy? Jak zwiększy go zwiększenie średnicy dolotu?
    Masz zdolność do rozśmiesznia ludzi. Wzór na ciąg kominowy a w nim brak dolotu czyli Twoim tokiem rozumowania niepotrzebny. Podłącz szczelne palenisko z zaślepionym dolotem powietrza do spalania i rozpal, wzór na ciąg kominowy Twoim zdaniem daje gwarancję że będzie się paliło?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  5. #65
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Masz zdolność do rozśmiesznia ludzi. Wzór na ciąg kominowy a w nim brak dolotu czyli Twoim tokiem rozumowania niepotrzebny. Podłącz szczelne palenisko z zaślepionym dolotem powietrza do spalania i rozpal, wzór na ciąg kominowy Twoim zdaniem daje gwarancję że będzie się paliło?
    Może w zamkniętym, szczelnym kominku nie ma ciągu kominowego? Dolot nie ma wpływu na podciśnienie generowane przez komin (sprawdź jednostki w jakich mierzy się ciąg kominowy). Za to różnica temperatur (czy raczej gęstości powietrza) ma.

    Przy rozpalaniu wcale nie trzeba więcej powietrza. To oczywiste przecież, że mniejszy płomień potrzebuje go mniej, niż większy. A co za tym idzie wcale nie są potrzebne większe przepływy - dlatego i średnica dolotu nie jest potrzebna większa, ale jest potrzebna większa różnica temperatur, żeby ciąg był jak największy (a i tak będzie drastycznie mniejszy niż przy rozgrzanym palenisku - ale tego zwiększenie dolotu nie zmieni).

  6. #66
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Może w zamkniętym, szczelnym kominku nie ma ciągu kominowego? Dolot nie ma wpływu na podciśnienie generowane przez komin (sprawdź jednostki w jakich mierzy się ciąg kominowy). Za to różnica temperatur (czy raczej gęstości powietrza) ma.

    Przy rozpalaniu wcale nie trzeba więcej powietrza. To oczywiste przecież, że mniejszy płomień potrzebuje go mniej, niż większy. A co za tym idzie wcale nie są potrzebne większe przepływy - dlatego i średnica dolotu nie jest potrzebna większa, ale jest potrzebna większa różnica temperatur, żeby ciąg był jak największy (a i tak będzie drastycznie mniejszy niż przy rozgrzanym palenisku - ale tego zwiększenie dolotu nie zmieni).
    Nie zrozumiałeś, ciąg kominowy to jedno a potrzebne powietrze do spalania to drugie. Zamknij całkowicie dopływ powietrza w szczelnym palenisku i zobaczymy czy na samym ciągu kominowym da radę
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #67
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Nie zrozumiałeś, ciąg kominowy to jedno a potrzebne powietrze do spalania to drugie. Zamknij całkowicie dopływ powietrza w szczelnym palenisku i zobaczymy czy na samym ciągu kominowym da radę
    A powiedz mi, ile powietrza popłynie przez zimny, szczelny kominek w instalacji o kominie wysokości 7m fi 20cm, gdy na zewnątrz jest 0*C a w pomieszczeniu z kominkiem 20* i ma:
    a). doprowadzenie fi 10cm i zamknięte drzwiczki
    b). doprowadzenie fi 20cm i zamknięte drzwiczki
    c). doprowadzenie fi 10cm i uchylone drzwiczki
    d) brak doprowadzenia (lub zamknięta przepustnica) i uchylone drzwiczki
    ?

    Z czego wynikają różne przepływy w sytuacji a i b?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-03-2022 o 21:23

  8. #68
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Nie zrozumiałeś, ciąg kominowy to jedno a potrzebne powietrze do spalania to drugie. Zamknij całkowicie dopływ powietrza w szczelnym palenisku i zobaczymy czy na samym ciągu kominowym da radę
    Przestań dyskutować z tym człowiekiem! Im więcej z nim gadasz, tym więcej bzdur zamieszcza na forum. Potem ludzie czytają "najlepszego doradcę" i trzeba odkręcać brednie które posiał. Nie karmić trolla!

  9. #69
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Przestań dyskutować z tym człowiekiem! Im więcej z nim gadasz, tym więcej bzdur zamieszcza na forum.
    Skoro wzory i fizyka są Ci obce, to powiedz mi, jak chcesz rozniecić ogień, to szeroko otwierasz usta i robisz szybki wydech, czy robisz malutka dziurkę i długo wydmuchujesz tę samą ilość powietrza?

    Czemu po uchyleniu drzwiczek żar przygasa?

    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-03-2022 o 19:15

  10. #70

    Domyślnie

    Witam,
    chciałbym zasięgnąć opinii w temacie. W domu nie był planowany kominek. Była opcja, że moooże kiedyś będzie jakaś koza, bo prostsza, nie potrzebuje dolotu powietrza itp. Plany się zmieniły, kozę chciałbym od razu ale u dostawcy dowiedziałem się, że jednak warto mieć dolot powietrza. Stan budowy na dziś: SSZ z elektryką i tynkami, chudziak zaniżony o 1 bloczek w stosunku do ściany fundamentowej (12cm).
    Jak najlepiej wykonać dolot?:
    1. robić po bożemu, kuć chudziak, przechodzić przez ścianę fundamentową i na zewnątrz po murze w górę (kanał pod chudziakiem)? Szczerze to nie chciałbym tak, dużo roboty,
    2. Kanał wprowadzić tuż nad ścianą fundamentową (na papie) i schować w warstwach podłogi? dając kanał 20x5cm (taki polecał sprzedawca) zmieściłbym się przed poziomem zero, być może nie byłoby nad kanałem posadzki, tylko przykryty twardym XPS i na to panele
    3. Kanał wprowadzić przez ścianę nośną już nad poziomem zero i zabudować docelowo jakąś GK? Jest krótki odcinek od ściany do kominka, więc jakoś bym przeżył,
    4. Ciągnąć powietrze jakąś zabudowaną rurą z nieużytkowego poddasza? Można z takiego poddasza w ogóle czy lepiej by było już wyjść całkiem jakimś kominkiem nad dach?

    Najbardziej skłaniałbym się ku opcji 2, ale mam jedno "ale". Bardzo obawiam się jakichś cyrków ze skroplinami na/w takim kanale, a opcja 2 to jednak kanał nad izolacją chudziaka i do tego schowany pod panelami. Czy jeśli kanał ten w miarę możliwości okryję pianą dookoła (warstwa z 2-3cm) to jest możliwość jakiegoś wykraplania się? Jeśli coś się wykropli to wewnątrz czy raczej na zewnątrz kanału? Jeśli wewnątrz mógłbym zrobić delikatny spadek w stronę ściany i może by sobie tamtędy odpłynęło w razie "W".

    Tyle pytań, tyle wątpliwości .

  11. #71
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Może jednak z góry? Tu masz trochę wieści na ten temat (w komentarzach też): http://blog.kominki-batura.pl/doprow...a-raz-jeszcze/

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony