    Domyślnie rekuperator i kuchenka gazowa

    czy można mieć rekuperator i kuchnię gazową ? moje informacje są niejednoznaczne.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    pik33

    Zarejestrowany
    Sep 2002
    Posty
    1.389
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    A co jedno drugiemu szkodzi? Kuchnia gazowa bierze tlen z pomieszczenia a spaliny też oddaje do pomieszczenia i bilansu wentylacji nie naruszy.

    Tyle, że nie można mieć okapu wyciągowego, a zamiast niego okap filtrujący i anemostat wywiewny do rekuperatora. Chodzi o to, żeby wyciąganiem powietrza zajmował się wyłącznie system wentylacji wywiewno-nawiewnej i żeby do wymiennika ciepła nie dostawały się tłuste kuchenne opary.

  3. #3

    Domyślnie

    W pomieszczeniu w którym jest kuchenka gazowa i przewody gazowe ponoć musi być jednak wentylacja grawitacyjna , jak ten spełnić wymóg jeżeli jest rekuperacja?

  4. #4

    Domyślnie

    W pomieszczeniu w którym jest kuchenka gazowa i przewody gazowe ponoć musi być jednak wentylacja grawitacyjna , jak ten spełnić wymóg jeżeli jest rekuperacja?

  5. #5

    Domyślnie

    tere fere kuku
    mozna mieć wentylację mechaniczną i kuchenkę gazową
    kuchenka gazowa to nie kocioł ani palenisko na paliwa stałe.
    opinia jest jak du... każdy ma inną

  6. #6

    Domyślnie

    Januszek
    na to oczym mowi Nika sa przepisy wiec nie tak tere fere kuku
    Nika
    Jesli masz racje w pomieszczeniu w ktorym jest kuchenka gazowa musi byc wentylacja grawitacyjna. Zreszta zapytaj projektanta swego domu. Rozwiazaniem jest zakup kuchenki elektrycznej.
    Pozdrawiam
    Pozdrawiam

    OKuba

  7. #7

    Domyślnie

    „§ 154 ust. 1 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    Ust.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”
    .

    W nowej postaci przypadek ten regulowany jest przez zapisy, które powinny mieć brzmienie:

    „§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową



    To jest fragment rozporządzenia w starej i nowej postaci i w obu mozna mieć wentylację mechaniczną (oczywiście nawiewno wywiewną) zabronione jest stosowanie tylko wywiewnej
    ale tutaj mowa jest o reku więc jest i nawiew i wywiew
    więc można a nawet trzeba.
    opinia jest jak du... każdy ma inną

  8. #8

    Domyślnie

    „§ 154 ust. 1 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    Ust.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”
    .

    W nowej postaci przypadek ten regulowany jest przez zapisy, które powinny mieć brzmienie:

    „§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową



    To jest fragment rozporządzenia w starej i nowej postaci i w obu mozna mieć wentylację mechaniczną (oczywiście nawiewno wywiewną) zabronione jest stosowanie tylko wywiewnej
    ale tutaj mowa jest o reku więc jest i nawiew i wywiew
    więc można a nawet trzeba.
    opinia jest jak du... każdy ma inną

  9. #9

    Domyślnie

    Sorry Januszek
    Jesli taki jest przepis to zwracam honor. Ja nie mam tego przed oczyma.
    Zasugerowlem sie jak sadze zapisem dot. budynkow wysokich, a tu jak sadze chodzi o budynek jednorodzinny.
    Pozdrawiam
    Pozdrawiam

    OKuba

  10. #10

    Domyślnie

    Maż nie chce kuchenki elektrycznej a instalator powiedział mi ,że tam gdzie są rurki z gazem musi być niezależna wentylacja., a to się kłóci z rekuperatorem

  11. #11
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Martin386
    Zarejestrowany
    Mar 2021
    Skąd
    Ustroń
    Kod pocztowy
    43-450
    Posty
    7

    Domyślnie

    Dzisiaj właśnie rozmawiałem z projektantem instalacji gazowej i również się dowiedziałem że sama reku nie wystarczy, musi być grawitacyjna.
    Czyli iść w indukcję czy drążyć dalej? Z przepisów przytoczonych powyżej, wynika że można mieć tylko reku i nie trzeba dodatkowo mieć grawitacyjnej.
    Jak żyć? Chciałbym mieć płytę hybrydową z indukcją i gazem w jednym. Swoją drogą, ma ktoś z was takie rozwiązanie?

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.080
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Iśc w indukcję. Podziękujesz sobie.
    Przecież nie możesz łączyć w chacie reku i grawitacyjnej.

    Co prawda rekuperacja spokojnie może być - par. 150 Warunki Techniczne:
    9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do
    spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej
    wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

  13. #13
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Dzeus86

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Komorów
    Kod pocztowy
    05-806
    Posty
    323

    Domyślnie

    Są rozwiązania, które pozwalają na rekuperację oraz "czasową" tj. Na czas pracy okapu wentylację grawitacyjna.
    Np.
    1. Okap ma swój kanal tj wyrzutnie, która zakończona jest klapa z siliwnikiem. Włączając okap udzie sygnał do siłownika, aby otworzyć klape kanału okapu oraz otworzyć klape doprowadzonego kanału czerpni grawitacyjnej. Wyłączając okap zamyka się czerpnia i wyrzutnia grawitacyjna.
    2. Są gotowe rozwiązania z domów pasywnych gdzie mamy podobny układ jak powyżej tj wyrzutnia okapu niezależna od rekuperacji i dodatkowa czerpnia także niezależna, doprowadzająca powietrze przy okapie.
    Nie ma jednak siłowników i sprzężenia kablem z okapem. Jest jednostka na wyrzutni która się otwiera (motyw przegrody w formie skręcanego rękawa) , gdy jej czujnik wykrywa opary z okapu i droga radiowa komunikuje się z bliźniacza jednostka na wyrzutni dając jej sygnał do otworzenia się.
    Gdy kończy się gotowanie obie jednostki komunikują się i wyłączają.

    Oba systemy będą jednak kosztowały - drugi ok 2500 zł + Pierwszy jak się człowiek dobrze zorientuje i weźmie części z olx to ok połowy tego.