czy można mieć rekuperator i kuchnię gazową ? moje informacje są niejednoznaczne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co jedno drugiemu szkodzi? Kuchnia gazowa bierze tlen z pomieszczenia a spaliny też oddaje do pomieszczenia i bilansu wentylacji nie naruszy.
Tyle, że nie można mieć okapu wyciągowego, a zamiast niego okap filtrujący i anemostat wywiewny do rekuperatora. Chodzi o to, żeby wyciąganiem powietrza zajmował się wyłącznie system wentylacji wywiewno-nawiewnej i żeby do wymiennika ciepła nie dostawały się tłuste kuchenne opary.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„§ 154 ust. 1 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
Ust.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”
.
W nowej postaci przypadek ten regulowany jest przez zapisy, które powinny mieć brzmienie:
„§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową
To jest fragment rozporządzenia w starej i nowej postaci i w obu mozna mieć wentylację mechaniczną (oczywiście nawiewno wywiewną) zabronione jest stosowanie tylko wywiewnej
ale tutaj mowa jest o reku więc jest i nawiew i wywiew
więc można a nawet trzeba.
opinia jest jak du... każdy ma inną
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„§ 154 ust. 1 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
Ust.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”
.
W nowej postaci przypadek ten regulowany jest przez zapisy, które powinny mieć brzmienie:
„§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową
To jest fragment rozporządzenia w starej i nowej postaci i w obu mozna mieć wentylację mechaniczną (oczywiście nawiewno wywiewną) zabronione jest stosowanie tylko wywiewnej
ale tutaj mowa jest o reku więc jest i nawiew i wywiew
więc można a nawet trzeba.
opinia jest jak du... każdy ma inną
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj właśnie rozmawiałem z projektantem instalacji gazowej i również się dowiedziałem że sama reku nie wystarczy, musi być grawitacyjna.
Czyli iść w indukcję czy drążyć dalej? Z przepisów przytoczonych powyżej, wynika że można mieć tylko reku i nie trzeba dodatkowo mieć grawitacyjnej.
Jak żyć? Chciałbym mieć płytę hybrydową z indukcją i gazem w jednym. Swoją drogą, ma ktoś z was takie rozwiązanie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIśc w indukcję. Podziękujesz sobie.
Przecież nie możesz łączyć w chacie reku i grawitacyjnej.
Co prawda rekuperacja spokojnie może być - par. 150 Warunki Techniczne:
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do
spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą rozwiązania, które pozwalają na rekuperację oraz "czasową" tj. Na czas pracy okapu wentylację grawitacyjna.
Np.
1. Okap ma swój kanal tj wyrzutnie, która zakończona jest klapa z siliwnikiem. Włączając okap udzie sygnał do siłownika, aby otworzyć klape kanału okapu oraz otworzyć klape doprowadzonego kanału czerpni grawitacyjnej. Wyłączając okap zamyka się czerpnia i wyrzutnia grawitacyjna.
2. Są gotowe rozwiązania z domów pasywnych gdzie mamy podobny układ jak powyżej tj wyrzutnia okapu niezależna od rekuperacji i dodatkowa czerpnia także niezależna, doprowadzająca powietrze przy okapie.
Nie ma jednak siłowników i sprzężenia kablem z okapem. Jest jednostka na wyrzutni która się otwiera (motyw przegrody w formie skręcanego rękawa) , gdy jej czujnik wykrywa opary z okapu i droga radiowa komunikuje się z bliźniacza jednostka na wyrzutni dając jej sygnał do otworzenia się.
Gdy kończy się gotowanie obie jednostki komunikują się i wyłączają.
Oba systemy będą jednak kosztowały - drugi ok 2500 zł + Pierwszy jak się człowiek dobrze zorientuje i weźmie części z olx to ok połowy tego.
Dostępne w wersji mobilnej