    Post Viessmann vitodens 100 WB1HF 19 problem z modulacją

    Od marca tego roku jestem użytkownikiem pieca Viessmann Vitodens 100WB1HF 19. Ogrzewam nim dom o pow. 115m, grzejniki aluminiowe. Do chwili obecnej
    działał idealnie, trzymał zadaną temperaturę, a modulacja była 8 %. W chwili obecnej przy nastawionej temperaturze 38*C temperatura wzrasta do 39-40*C,
    a modulacja dochodzi do 28 a nawet 33% po czym piec się wyłącza. Po spadku temperatury na zasilaniu do ok. 30*C załącza się ponownie i sytuacja się powtarza. Dodam że grzejniki działają prawidłowo, przepływ wody prawidłowy. Jaka jest przyczyna takiej wariacji modulacji. Czasem jest tak, że pół dnia działa prawidłowo, po czym zaczyna wariować. Jaka to może być tego przyczyna. Pozdrawiam.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Zapewne wiatr, wielu użytkowników Viessmana miało ten problem
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Waldek64

    Zarejestrowany
    Dec 2023
    Skąd
    Niedźwice
    Kod pocztowy
    27-660
    Posty
    2

    Domyślnie

    A jak temu zaradzić. Faktycznie mieszkam na wzgórzu, gdzie wiatry są obecnie dosyć mocne.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Poczekać aż wiatr ucichnie
    Jeśli wszystko wróci do normy to OK, jeśli nie, kontakt z serwisem
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge