    Domyślnie ALARM - czujki DUALNE czy zwykle PIR?

    Witam,

    mam kilka pytan dotyczacych czujek DUALNYCH i PIR.

    W jakich pomieszczeniach stosuje sie czujki DUALNE w w jakich PIR i dlaczego?

    Zastanawiam sie gdzie zainstalowac czuji DUALNE w domu a gdzie PIR majac na uwadze pomieszczenia do uzbrojenia: kotlownia, garaz, wiatolap, salon z kominkiem z szamotem, kuchnia, azienki, pokoje z DGP.

    Jesli w pomieszczeniach nie ma jeszcze docieplenia dachu i hula lekko wiatr to nalezaloby umiescic czujki zwykle PIR czy dualne?

    Jesli w pomieszczeniach dystrybuowane bedzie cieple powietrze przez instalacje DGP z kominka to czy w takich pomieszczeniach nalezy dac PIR czy dualne?

    Pozdarwiam,
    dbandmax

  2. #2

    Domyślnie

    Witaj.
    Tak w skrócie i prosto.
    Czujki PIR - standardowe czujki stosowane w pomieszczeniach, w których nie występuje nadmierna cyrkulacja powietrza (przeciągi, nieszczelności okien, ogrzewanie nawiewowe)
    Czujki dualne - czujki przystosowane do zabezpieczenia pomieszczeń, w których występuje duża cyrkulacja powietrza np. garaż, magazyn, pomieszczenie gospodarcze.

    Poczytaj sobie też na: www.mieszkajbezpiecznie.pl

    pozdrawiam
    ... jak ktoś chce, to może ...

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Zarejestrowany
    Jan 2007
    Skąd
    z południa ...
    Posty
    5.603

    Domyślnie

    W skrócie :

    Czujki Dualne - dwa tory pomiarowe - PIR i mikrofala - stosowane tam gdzie występuje wieksze zagrożenie fałszywymi alarmami , w pomieszczeniach trudnych , narażonych na gwałtowne zmiany temperatury , agresywne nasłonecznienie etc ...
    Działanie czujki dualnej polega na wyzwoleniu alarmu w wypadku potwierdzenia naruszenia strefy chronionej przez obydwa tory pomiarowe . W wypadku zadziałania jednego toru pomiarowego - w zależności od konfiguracji czujki - czujka nie wyzwala alarmu .
    Należy pamietać że tor mikrofalowy jest zasilany cały czas - nawet jak czujka nie jest w dozorze / jest w czuwaniu / tor mikrofalowy jest pod napięciem - nie powinno się w takiej konfiguracji montować czujek dualnych w pomieszczeniach gdzie często lub non stop przebywaja ludzie - mikrofale zdrowe nie są ...
    Rozwiązaniem jest podawanie przez centralę zasilania na czujki Dualne tylko podczas uzbrojenia systemu - centrale Satela taka opcję oferują .
    Mikrofale przenikają przez cienkie ściany , płyty K-G , drzwi etc ... - należy to mieć na uwadze montując czujkę w pomieszczeniach .
    --
    Pozdrawiam

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony