    Słyszeliście , że bez pogodówki tylko w trybie on/off czyli jak rozumiem według temp pomieszczenia kocioł zużywa mniej gazu ?

  2. #3802
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Piszę już w następnym temacie
    Może ktoś z użytkowników się wypowie.
    Sterowanie za pomocą temp zewnętrznej z punktem początkowym. W domu przykładowo 22.5' temp zadana 21.5' , wybieg ustawiony na 20min a sterowanie pompy za pomocą mocy,kocioł nie pracuje bo nie ma włączonego zapotrzebowania.
    W czym problem, pompa w kotle mimo tego co jakiś czas się włącza i pracuje na 100% . Też tak macie ?

  3. #3803
    ELITA FORUM (min. 1000)
    GraMar

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Marki
    Kod pocztowy
    05-270
    Posty
    1.299

    Domyślnie

    Jaką temperaturę zewnętrzną ustawiłeś zezwalającą na pracę kotła?
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.

  4. #3804
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Tak jak mówię temp zadana 21.5 a w domu 22.5 pompa pracuje. Dowiedziałem się , że przy sterowaniu pogodówką to normalne. Tak ?

  5. #3805
    ELITA FORUM (min. 1000)
    GraMar

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Marki
    Kod pocztowy
    05-270
    Posty
    1.299

    Domyślnie

    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Tak jak mówię temp zadana 21.5 a w domu 22.5 pompa pracuje. Dowiedziałem się , że przy sterowaniu pogodówką to normalne. Tak ?
    Chodziło mi, przy jakiej temp zewnętrznej Twój kociołek będzie się wyączał?? Co nastawiłeś?
    Ostatnio edytowane przez GraMar ; 01-10-2019 o 12:32
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.

  6. #3806
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    O którym nastawie mówisz ? mam CW400

  7. #3807
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Był serwisant na czyszczeniu kotła itd. Dzisja zauważyłem że na kotle w pozycji i2 widnieje błąd EA 277, wcześniej nie było go, nie mogę go skasować i nie wiem czy coś jest nie tak czy może podczas czyszczenia kotła taki błąd wyskoczył. Może ktoś podpowie? Bo coraz ciężej coś się dowiedzieć w tym temacie

  8. #3808
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Mrufa

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    Wągrowiec
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cześć,od roku posiadam cerapura compact zsb 24 de, przez pół roku wszystko było ok. Natomiast pod koniec zimy piec zaczął hałasować, w trakcie załączenia się pieca następuje głośne uderzenie w obudowę dobiegające z wnętrza. W nocy to aż mnie sparaliżowało,myślałem że coś wystrzeliło. Już dwukrotnie był serwisant który bagatelizuje ten temat,twierdzi że fabrycznie luźny jest plastikowy pojemnik na skropliny i to on uderza w obudowę. I tutaj moje pytanie do pana konsultanta. W jaki sposób mam wyegzekwować wymianę tej części,bądź całego kotła. Mogę panu przesłać nagranie ttej "przypadłości".

  9. #3809
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    jaceskor

    Zarejestrowany
    Sep 2017
    Skąd
    mikolow
    Kod pocztowy
    43-190
    Posty
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Słyszeliście , że bez pogodówki tylko w trybie on/off czyli jak rozumiem według temp pomieszczenia kocioł zużywa mniej gazu ?
    Znamy odpowieź, faktycznie mniej?

  10. #3810
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał jaceskor Zobacz post
    Znamy odpowieź, faktycznie mniej?
    Nie wiem, nie próbowałem

  11. #3811

    Domyślnie

    Witam wszystkich
    Mam prośbę o sugestie dotyczące ustawień cw400.
    Zaczynam sezon na ogrzewaniu gazowym i chciałem ustawić właściwie, oszczędnie sterownik.
    Kocioł to Condens 9000iw + zasobnik cwu i pogodówka cw400.
    Moje wstępne ustawienia:

    DANE INSTALACJI
    - zainstalowany czujnik sprz hydr:--> NIE
    - config cwu na kotle:--> zaw.3d
    - min temp zewn:--> -20 C
    - typ bud:-->średni

    DANE KOTŁA
    - Char wykr pompy:--> Delta P1
    - Czas wybiegu pompy 24h
    - tryb załączania pompy:--> żądanie ciepła
    - ogrzew :--> wł
    int. czasu (blok cyklu) :--> 10 min
    int.temp (blok cyklu) :--> -6k

    OBIEG GRZEWCZY
    - obieg grzew zainst :--> kocioł
    - spos regulacji:--> temp zewn z punkt pocz
    - moduł obsl:--> CW400
    - system grzew: -->grzejnik
    - krzywa grzewcza:
    - punkt końc:--> 40
    - punkt pocz:--> 20
    - maks temp zasil:--> 45
    - wpływ pomieszczenia:--> 2K
    - korekta temp pom:--> - 2k

    - sposób obniżenia:--> wt temp pomieszczenia
    - ochrona przed zamar:--> pomieszczenie

    Proszę o sugestie osób które to przeszły
    Pozdrawiam

  12. #3812
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Rawa Mazowiecka
    Kod pocztowy
    96-200
    Posty
    3.561

    Domyślnie

    rustin
    ogarnąłeś swoje problemy z krzywymi grzania i niedogrzewaniem które miałeś w poprzednim sezonie?

    PS- w temacie błędu o który pytasz "EA 277" :
    https://www.gazman.pl/serwis-junkers...s-kod-bladu-ea
    Ostatnio edytowane przez timon120777 ; 16-11-2019 o 22:21
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM

  13. #3813

    Domyślnie

    Witam wszystkich chciałbym zasięgnąć porady jaki kocioł gazowy kupić rozglądałem się nad Junkers Cerapur Smart ZSB lepiej wybrać starszą wersje 14-3c czy nową 14-5c. czym sie różną obie wersje?. Jak sprawuję się Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3c już jest kilka lat na rynku. Mam domek 90m2 ocieplony 10cm styropianu.

  14. #3814
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    W sprzedaży jest tylko 14-5C. Sprawuje się bardzo dobrze.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  15. #3815
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    A czy do cerapur smart 24-5c można wpiac dwie dodatkowe pompki chce aby startowały razem z pompa kotła ,pompki wilo yanos pico każda po 40w Max.

  16. #3816

    Domyślnie

    Cytat Napisał teres Zobacz post
    W sprzedaży jest tylko 14-5C. Sprawuje się bardzo dobrze.
    Tak.
    ale jeszcze w internecie można znaleść kilka sztuk 14-3C


    Jeszcze wpadł mi JUNKERS CERAPUR COMPACT ZSB 14-1 DE warty uwagi?
    czy zainteresować sie wersją SMART

  17. #3817

    Domyślnie

    Witam,

    Jak w modelu JUNKERS CERAPUR SMART 14-5C sprawdzić temperaturę powrotu?
    (Nie mam żadnej automatyki pogodowej i sterownika dodatkowego)

    Druga kwestia, czy lepiej grzać cały czas (dając temperaturę na piecu około 36 stopni) tak żeby piec chodził non stop,
    czy używać do tego sterownika SALUS (tryb ON/OFF) i wtedy podbijać temperaturę na kilka godzin przed powrotem do domu tak od 14 do 19 wtedy z reguły podbija z około 20,5 do 22 stopni... wszędzie podłogówka...

    Przy tych ustawieniach i temperaturze około 0, pożera średnio 7-8m3 gazu na dobę
    Ale podłoga nie wszędzie jest dogrzana (salon), regulacja, a na rotametrach zwiększyć przepływy za bardzo już się nie da, jest około 2m (no chyba ze skręcić inne pentle, które grzeją troszkę mocniej (kuchnia).

  18. #3818

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Witam,

    Praktycznie zawsze warto zastosować regulator pogodowy CW400, który zwiększy komfort obsługi kotła oraz zagwarantuje oszczędności w zużyciu gazu. Regulator CW400 umożliwia prostą obsługę oraz posiada możliwość komunikacji kotła ze smartfonem lub komputerem za pomocą wygodnej aplikacji. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers-Bosch
    CW400 to chyba za mało na komunikację ze smartfonem czy komputerem. Proszę bez ogólników.

  19. #3819
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    A czy do cerapur smart 24-5c można wpiac dwie dodatkowe pompki chce aby startowały razem z pompa kotła ,pompki wilo yanos pico każda po 40w Max.
    Tak można najlepiej przez stycznik podłączony pod dodadkowe wejście uruchamiane tylko przy pomocy sterownika cw400.

  20. #3820
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Ma ktoś podłączony ten kocioł do internetu ?

Strona 191 z 193

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony