dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 89 z 89
Pokaż wyniki od 1.761 do 1.770 z 1770
  1. #1761

    Domyślnie

    Cytat Napisał Grzesx Zobacz post
    Konto mam jedno, dzisiaj założone, ale wątek śledzę pare dobrych miesięcy, także niepotrzebnie afery kręcisz

    Mam ten kociołek 3 lata, instalacja mieszana tzn sprzęgło, obwód grzejnikow i obwód podlgowki. Żadnych problemów w postaci taktowania, instalacja ma bardzo duży przepływ i deltę t zasilanie/powrót 4 stopnie. Kociołek oczywiście grzeje w jedyne słuszny sposób czyli cała dobę, a palnik w tym czasie załącza się Ok 10 razy co i tak jest wynikiem co najwyżej średnim. Krzywa grzewcza jedyna słuszna do podłogówki czyli 0,2, grzejniki 0,8.


    Troszkę się motasz w swoich zeznaniach. Najpierw piszesz ze zbyt duży przepływ sumaryczny(duży przepływ=mała delta t) i kocioł zaczyna taktowac, teraz wycofujesz się z tego rakiem, co jest mało profesjonalne, ale jak sądzę nie masz wykształcenia związanego z technika grzewczą, bo nie pisał byś takich bzdur, a wiedzę zdobywasz w internecie, także trudno Ciebie winić.

    Wiszący kocioł gazowy musi mieć zapewniony wysoki przepływ po stronie instalacji, w tym Ew sprzęgła, to mu zapewni odpowiednie warunki do pracy, bez tzw taktowań
    Witam,
    ile masz kaloryferów a ile podłogówki?
    jakiej wielkości masz sprzęgło?
    pytam bo jestem przed wyborem kotła, 100% podłogówka + drabinki w łazienkach - które i tak się rzadko włączają
    dom to 140m, ale już działa od 2012r na kotle pelletowym, temperatura zasilania podłogówki tej zimy nie przekroczyła 28 stopni
    zastanawiam się nad doborem modelu pieca.

  2. #1762

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacku6 Zobacz post
    jesteś pewny że wyłącza palnik? u mnie mam ograniczenia na podłogówke 40 i grzejniki 55 bodajże i nie zauważyłem żeby się wyłaczał palnik z tego powodu tylko inna sprawa że chyba nigdy nie miałem takiej temperatury... wydaje mi się ze byłoby to bez sensu
    Jacku6 - dziękuję za udział w dyskusji, ja mam ustawione 45/55. Jednak poszukuję konkretów, od tygodnia piszę o "swoim" problemie i chcę "rozgryźć". Dostrzegam, że na pytania Konsultant odpowiada w sposób: "nie rozumiem", wymijająco, omija niektóre z nich lub w sposób pokrętny i mało praktyczny. Każdy wyłącz palnika ma jakąś złożoną przyczynę w instalacji/kotle, ale ostatecznie istnieje 1 konkretny impuls automatyki (bezpośrednia przyczyna) na wyłącz palnika i podejrzanie padło na te ograniczenia.
    Niechcący dołączam do rozgoryczonych tutaj użytkowników, chociaż tej ciepłej zimy nie forsuję pracy ciągłej kotła 200W (1.9-19kW), a jedynie pracy w 2 oknach przy rozsądnej liczbie taktowań, a nie setek!
    Powtarzam "z uporem maniaka" jeszcze raz konkretne pytania, na które oczekiwałbym od Viessmanna konkretnych krótkich i jasnych odpowiedzi:
    1. Viessmann obniżył minimum do 1.9 KW, ale co zrobił po stronie automatykli, żeby kocioł "chciał" pracować w zakresie mocy 30-10%, ew. co sugeruje?
    2. Jak działają ograniczenia temperatury obiegów i na co bezpośrednio wpływają? Np. na obniżenie mocy czy na wyłącz palnika, itp?
    3. Dlaczego (skąd to wynika) w pracy w oknach pojawiła się na starcie kotła wymagana temperatura kilkanaście stopni wyższa od T na krzywej grzania? Mieszacz mam ustawiony na dT=8, a mi kocioł wymaga dużo więcej ponad Tkrzywa+dT mieszacza tak, jakby nie schodził z mocy rozruchowej...
    4. Czy dobrze rozumiem że czas rozruchu kotła (50%) to zawsze kilkanaście sekund? Bo u mnie kocioł jakby wpadał w jakąś "pułapkę" i nie schodził z mocy rozruchowej i wyłączał się co kilka minut, zamiast preferować pracę z mocą <<50%?
    5. Co oznacza ustawienie "Granica ogrzewania -funkcja ekonomiczna A5: 7*C ?
    6. Dla każdego ustawienia jest przycisk "Info" pod którym zamiast podanie definicji jest napisane trywialnie że należy przesunąć w górę/dół. W instrukcji też nie ma definicji wielu enigmatycznych określeń -kpina z użytkownika.
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 16-02-2020 o 11:18

  3. #1763

    Domyślnie

    Witam. Też mamy problem z taktowanie kotła nawet 200 razy na dobę. WISMAN/WITODENS/200/W moc o obniżonym zakresie 1,9 do 19,0 kV, sprzęgło, mieszacz, 3 obiegi. Instalator mówi że tej zimy to normalne bo dobrze ocieplony dom i sugeruje kalendarz tygodniowy ogrzewania godzinowego. Czytamy z zainteresowaniem ten wątek i rzeczywiście brak konkretów jak mając "taki zachwalany niby super kocioł" uniknąć tej wielkiej liczby taktowań? Czy producent chce aby nasze kotły tak taktowały i żeby ciągle je naprawiał? A co z kosztami, bo przy okazji b duże zużycie gazu!! Jak przy analizie pracy kotła pozbyć się tej wielkie nieścisłości na wskazaniu obciążenia palnika? Palnik dawno wyłączony a wskazanie przez kilka minut 50% i odwrotnie -dawno załączony, a wskazuje 0%. Czy z innymi odczytywanymi parametrami też jest podobne opóźnienie i nie odczytujemy chwilowej prawdy? Czy jest ustawienie aby kocioł przekazywał moc palnika i inne parametry pracy bardziej w trybie rzeczywistym bez kilkuminutowych opóźnień i średnich z kilku minut?

  4. #1764

    Domyślnie

    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Jacku6 - dziękuję za udział w dyskusji, ja mam ustawione 45/55. Jednak poszukuję konkretów, od tygodnia piszę o "swoim" problemie i chcę "rozgryźć". Dostrzegam, że na pytania Konsultant odpowiada w sposób: "nie rozumiem", wymijająco, omija niektóre z nich lub w sposób pokrętny i mało praktyczny. Każdy wyłącz palnika ma jakąś złożoną przyczynę w instalacji/kotle, ale ostatecznie istnieje 1 konkretny impuls automatyki (bezpośrednia przyczyna) na wyłącz palnika i podejrzanie padło na te ograniczenia.
    Niechcący dołączam do rozgoryczonych tutaj użytkowników, chociaż tej ciepłej zimy nie forsuję pracy ciągłej kotła 200W (1.9-19kW), a jedynie pracy w 2 oknach przy rozsądnej liczbie taktowań, a nie setek!
    Powtarzam "z uporem maniaka" jeszcze raz konkretne pytania, na które oczekiwałbym od Viessmanna konkretnych krótkich i jasnych odpowiedzi:
    1. Viessmann obniżył minimum do 1.9 KW, ale co zrobił po stronie automatykli, żeby kocioł "chciał" pracować w zakresie mocy 30-10%, ew. co sugeruje?
    2. Jak działają ograniczenia temperatury obiegów i na co bezpośrednio wpływają? Np. na obniżenie mocy czy na wyłącz palnika, itp?
    3. Dlaczego (skąd to wynika) w pracy w oknach pojawiła się na starcie kotła wymagana temperatura kilkanaście stopni wyższa od T na krzywej grzania? Mieszacz mam ustawiony na dT=8, a mi kocioł wymaga dużo więcej ponad Tkrzywa+dT mieszacza tak, jakby nie schodził z mocy rozruchowej...
    4. Czy dobrze rozumiem że czas rozruchu kotła (50%) to zawsze kilkanaście sekund? Bo u mnie kocioł jakby wpadał w jakąś "pułapkę" i nie schodził z mocy rozruchowej i wyłączał się co kilka minut, zamiast preferować pracę z mocą <<50%?
    5. Co oznacza ustawienie "Granica ogrzewania -funkcja ekonomiczna A5: 7*C ?
    6. Dla każdego ustawienia jest przycisk "Info" pod którym zamiast podanie definicji jest napisane trywialnie że należy przesunąć w górę/dół. W instrukcji też nie ma definicji wielu enigmatycznych określeń -kpina z użytkownika.
    konsultant raczej nie odpowiada na pytania o konkretne ustawienia raczej ogólnie, generalnie, może nie może albo nie zabiera głosu jak nie zna instalacji "naocznie"? napewno na wszystkie pytania zna dokładnie odpowiedzi pegaziatko ale chyba sie nie udziela już pewnie mu sie nie chce,
    W pytaniu 3 - czy próbowałeś zmieniać kod 90 - stała czasowa do obliczania zmienianej temp zewn? domyslnie jest 128 co odpowiada 21,3h, sporo osób zmienia na wartość 60 czyli 10h
    ad5. A5 to funkcja logiki pompy obiegu grzewczego, parametr 7 ( nie 7*) to pompa obiegu grzewczego wyłaczona gdy temp. zewn. jest niższa o 1 * od temp wymaganej pomieszczenia, ( domyslna wartośc w ustawieniach to A5:5 -pompa obiegu grzewczego wylaczona gdy temp zewn jest wyższa o 1* od temp wymaganej pomieszczenia.

  5. #1765

    Domyślnie

    Dzieki jacku6. Naczytałem się i dzisiaj łatwiej przyszło mi zdiagnozowanie problemów przy b. wysokiej temperaturze stłumionej 10*C! Kumulacja i niepotrzebnie negatywne oddziaływanie, skutkujące wysoką mocą i wielokrotnym taktowaniem.
    W związku z powyższym do wcześniejszej listy dodaję jeszcze dod. pytania -razem 10 szt:
    1.czy mogę zmniejszyć te +20% na 0% ? -chodzi o podwyższenie temp. na 1h w oknie komfortowym po przerwie (oknie zredukowanym), ew. czym to skutkuje negatywnie? Uważam, że dla moich uwarunkowań nie jest to potrzebne, lepiej jak układ spokojniej będzie się wygrzewał i kocioł będzie mniej szarpał/taktował
    2. Jak zapanować nad negatywnym skutkiem histerezy dynamicznej? Jak ona jest wyliczana? Jest jakieś ustawienie, które nad tym panuje? Dlaczego nie jest to jawne przekazane w instrukcji?
    3. Na jakiej enigmatycznej podstawie (jaka rozpiętość i których temperatur?) kocioł decyduje jednak o przekroczeniu ustawionej mocy maksymalnej?
    4. przy ekspozycji południowej i szybkim nagrzewaniu się domu może lepiej zmniejszyć czas dla całkowania T. stłumionej? jacku6 sugeruje 10h, a co na to Konsultant? Czy krótszy czas nie będzie wieczorem widział 10h b wysokiej temperatury stłumionej za dnia i gorzej pracował, taktowania, itp?

  6. #1766

    Domyślnie

    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Dzieki jacku6. Naczytałem się i dzisiaj łatwiej przyszło mi zdiagnozowanie problemów przy b. wysokiej temperaturze stłumionej 10*C! Kumulacja i niepotrzebnie negatywne oddziaływanie, skutkujące wysoką mocą i wielokrotnym taktowaniem.
    W związku z powyższym do wcześniejszej listy dodaję jeszcze dod. pytania -razem 10 szt:
    1.czy mogę zmniejszyć te +20% na 0% ? -chodzi o podwyższenie temp. na 1h w oknie komfortowym po przerwie (oknie zredukowanym), ew. czym to skutkuje negatywnie? Uważam, że dla moich uwarunkowań nie jest to potrzebne, lepiej jak układ spokojniej będzie się wygrzewał i kocioł będzie mniej szarpał/taktował
    2. Jak zapanować nad negatywnym skutkiem histerezy dynamicznej? Jak ona jest wyliczana? Jest jakieś ustawienie, które nad tym panuje? Dlaczego nie jest to jawne przekazane w instrukcji?
    3. Na jakiej enigmatycznej podstawie (jaka rozpiętość i których temperatur?) kocioł decyduje jednak o przekroczeniu ustawionej mocy maksymalnej?
    4. przy ekspozycji południowej i szybkim nagrzewaniu się domu może lepiej zmniejszyć czas dla całkowania T. stłumionej? jacku6 sugeruje 10h, a co na to Konsultant? Czy krótszy czas nie będzie wieczorem widział 10h b wysokiej temperatury stłumionej za dnia i gorzej pracował, taktowania, itp?
    ad1. wychodzi na to że można... kod FA (domyslnie 20%) i kod Fb ( domyslnie 60 min)...jakie beda skutki? to musisz spróbować może akurat u ciebie zadziała... ja nie zmieniałem bo u mnie nie taktuje, wiec nie kombinuje. Mysle ze jak pozmniejszam oba to u mnie może sie odbić na komforcie, w sumie musze sie jeszcze zastanowić.

  7. #1767

    Domyślnie

    jacku6 dzięki za szybko odzew i zrozumienie tym razem Rozumiem Ciebie (masz wyższe min.) ale czuję że już rozumiesz mnie że chcę "zmusić" kocioł do pracy na niższej mocy po starcie i braku ryzyka nakładało się w Oknie grzania kilka ww. niekorzystnych "in Plus Korekt" -kocioł dlatego "przełamywał" moc maksymalną i wpadał w pętlę taktowania. Aanaliza i czytanie kosztowała mnie wiele czasu. Dla mnie to spostrzeżenie jest przełomowe i mam nadzieję, że pomoże też innym, bo nigdzie o takiej ewentualności niekorzystnej kumulacji temperatur w kierunku "+" jeszcze nie czytałem, a przecież zawsze może wystąpić. Mam nadzieję, że Konsultant Viessmann wypowie się jeszcze króciutko na zmodyfikowane pytania, bo kilka pewnych odpowiedzi już mam -b. proszę.

    1. Viessmann obniżył minimum do 1.9 KW, ale co zrobił po stronie automatykli, żeby kocioł "chciał" pracować w zakresie mocy 30-10%, ew. co sugeruje?
    2. Jak działają ograniczenia temperatury obiegów i na co bezpośrednio wpływają? Np. na obniżenie mocy czy na wyłącz palnika, itp?
    3. Czy dobrze rozumiem że czas rozruchu kotła (50%) to zawsze kilkanaście sekund?
    4.czy mogę zmniejszyć te +20% na 0% ? -chodzi o podwyższenie temp. na 1h w oknie komfortowym po przerwie (oknie zredukowanym), ew. czym to skutkuje negatywnie? Uważam, że dla moich uwarunkowań nie jest to potrzebne, lepiej jak układ spokojniej będzie się wygrzewał i kocioł będzie mniej szarpał/taktował i mniejsze zagrożenie kumulacji korekt "In Plus" -np. z histerezą.
    5. Jak zapanować nad negatywnym skutkiem histerezy dynamicznej? Jak ona jest wyliczana? Jest jakieś ustawienie, które nad tym panuje? Dlaczego nie jest to jawne przekazane w instrukcji?
    6. Na jakiej podstawie (jaka rozpiętość i których temperatur?) kocioł decyduje jednak o przekroczeniu ustawionej mocy maksymalnej? Zauważyłem, że w trybie "Komfort" (tzn. ten tryb wymuszenia większego grzania, nie okno) kocioł ignoruje moc maksymalną i ma to sens
    7. przy ekspozycji południowej i szybkim nagrzewaniu się domu może lepiej zmniejszyć czas dla całkowania T. stłumionej? jacku6 sugeruje 10h, a co na to Konsultant? Czy krótszy czas nie będzie wieczorem widział 10h b wysokiej temperatury stłumionej za dnia i gorzej pracował, taktowania, itp? Czy tutaj oprócz jest przetestowana już inna alternatywa?
    8. Dla każdego ustawienia jest przycisk "Info" pod którym zamiast podanie definicji jest napisane trywialnie że należy przesunąć w górę/dół. W instrukcji też nie ma definicji wielu enigmatycznych określeń.
    9. Podobnie jak Nataly też dostrzegam problem w bieżącej ocenie obciążenia palnika, co przy ciągłym zał/wył jest b istotne. Jest metoda aby całkowanie skrócić do kilku/kilkunastu sekund?
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 17-02-2020 o 12:04

  8. #1768
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    2.423
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    jacku6 dzięki za szybko odzew i zrozumienie tym razem Rozumiem Ciebie (masz wyższe min.) ale czuję że już rozumiesz mnie że chcę "zmusić" kocioł do pracy na niższej mocy po starcie i braku ryzyka nakładało się w Oknie grzania kilka ww. niekorzystnych "in Plus Korekt" -kocioł dlatego "przełamywał" moc maksymalną i wpadał w pętlę taktowania. Aanaliza i czytanie kosztowała mnie wiele czasu. Dla mnie to spostrzeżenie jest przełomowe i mam nadzieję, że pomoże też innym, bo nigdzie o takiej ewentualności niekorzystnej kumulacji temperatur w kierunku "+" jeszcze nie czytałem, a przecież zawsze może wystąpić. Mam nadzieję, że Konsultant Viessmann wypowie się jeszcze króciutko na zmodyfikowane pytania, bo kilka pewnych odpowiedzi już mam -b. proszę.

    1. Viessmann obniżył minimum do 1.9 KW, ale co zrobił po stronie automatykli, żeby kocioł "chciał" pracować w zakresie mocy 30-10%, ew. co sugeruje?
    2. Jak działają ograniczenia temperatury obiegów i na co bezpośrednio wpływają? Np. na obniżenie mocy czy na wyłącz palnika, itp?
    3. Czy dobrze rozumiem że czas rozruchu kotła (50%) to zawsze kilkanaście sekund?
    4.czy mogę zmniejszyć te +20% na 0% ? -chodzi o podwyższenie temp. na 1h w oknie komfortowym po przerwie (oknie zredukowanym), ew. czym to skutkuje negatywnie? Uważam, że dla moich uwarunkowań nie jest to potrzebne, lepiej jak układ spokojniej będzie się wygrzewał i kocioł będzie mniej szarpał/taktował i mniejsze zagrożenie kumulacji korekt "In Plus" -np. z histerezą.
    5. Jak zapanować nad negatywnym skutkiem histerezy dynamicznej? Jak ona jest wyliczana? Jest jakieś ustawienie, które nad tym panuje? Dlaczego nie jest to jawne przekazane w instrukcji?
    6. Na jakiej podstawie (jaka rozpiętość i których temperatur?) kocioł decyduje jednak o przekroczeniu ustawionej mocy maksymalnej? Zauważyłem, że w trybie "Komfort" (tzn. ten tryb wymuszenia większego grzania, nie okno) kocioł ignoruje moc maksymalną i ma to sens
    7. przy ekspozycji południowej i szybkim nagrzewaniu się domu może lepiej zmniejszyć czas dla całkowania T. stłumionej? jacku6 sugeruje 10h, a co na to Konsultant? Czy krótszy czas nie będzie wieczorem widział 10h b wysokiej temperatury stłumionej za dnia i gorzej pracował, taktowania, itp? Czy tutaj oprócz jest przetestowana już inna alternatywa?
    8. Dla każdego ustawienia jest przycisk "Info" pod którym zamiast podanie definicji jest napisane trywialnie że należy przesunąć w górę/dół. W instrukcji też nie ma definicji wielu enigmatycznych określeń.
    9. Podobnie jak Nataly też dostrzegam problem w bieżącej ocenie obciążenia palnika, co przy ciągłym zał/wył jest b istotne. Jest metoda aby całkowanie skrócić do kilku/kilkunastu sekund?

    ad.1 kocioł wylicza sobie temperaturę zasilania, następnie tak dobiera moc by tą temperaturę utrzymać
    ad.2 ograniczenie mówi automatyce, że nieważne co wychodzi z wyliczeń krzywej grzewczej to i tak temperatura podawana na obieg nie może być wyższa niż ta z ograniczenia. Niema tu nic wspólnego z mocą
    ad.3 ogólnie tak, system kontroli spalnin wymaga kalibracji i wtedy ten okres może się wydłużć do ponad minuty
    ad.4 tak, można zmienjszyć
    ad.5 histereza wyliczana jest na podstawie wielu parametrów między innymi na podstawie przyrostu temperatury w czasie
    ad.6 moc jest dobierana na podstawie róznicy między temperaturą wymaganą a temperaturą rzeczywistą na zasilaniu (kotła/obiegu)
    ad.7 czas wyliczania średniej temperatury zewnętrznej ustawia się w zależności od typu ścian budynku. Przy konstrukcji lekkiej (bardzo niska akumulacyjność) czas należy zmienjszyć do 1-2h, przy budynkach murowanych dziś budowanych 21,3 h jest bardzo dobrym ustawieniam, wydłużenie tego czasu można zrobić ale chyba tylko w zamku w Malborku gdzie temperatura wewnątrz zmienia się nie w przeciągu godzin a tygodni.
    ad.8 proszę o szczegóły postaram się wyjaśnić
    ad.9 wskazania mocy to wskazania tylko i wyłacznie orientacyjne.,a ponieważ procesy w instaacji grzewczej nie wymagają super wielkich prędkości to odświeżanie wskazań jest też mniej dynamiczne.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  9. #1769
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    2.423
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    Witam. Też mamy problem z taktowanie kotła nawet 200 razy na dobę. WISMAN/WITODENS/200/W moc o obniżonym zakresie 1,9 do 19,0 kV, sprzęgło, mieszacz, 3 obiegi. Instalator mówi że tej zimy to normalne bo dobrze ocieplony dom i sugeruje kalendarz tygodniowy ogrzewania godzinowego. Czytamy z zainteresowaniem ten wątek i rzeczywiście brak konkretów jak mając "taki zachwalany niby super kocioł" uniknąć tej wielkiej liczby taktowań? Czy producent chce aby nasze kotły tak taktowały i żeby ciągle je naprawiał? A co z kosztami, bo przy okazji b duże zużycie gazu!! Jak przy analizie pracy kotła pozbyć się tej wielkie nieścisłości na wskazaniu obciążenia palnika? Palnik dawno wyłączony a wskazanie przez kilka minut 50% i odwrotnie -dawno załączony, a wskazuje 0%. Czy z innymi odczytywanymi parametrami też jest podobne opóźnienie i nie odczytujemy chwilowej prawdy? Czy jest ustawienie aby kocioł przekazywał moc palnika i inne parametry pracy bardziej w trybie rzeczywistym bez kilkuminutowych opóźnień i średnich z kilku minut?
    Aby kocioł mógł pracować bez przerwy należy mu zapewnić odbiór ciepła. Skoro kocioł startuje osiąga wymaganą temperaturę bardzo szybko tzn, że ma bardzo ogranicznony przepływ przez swój wymiennik. Rozwiązaniem jest takie zaprojektowanie instalacji aby kocioł miał zagwarantowany przepływ a jeśli instalcja ma mieć możliwość wręcz całkowitego odciania przepływu to może warto zastosować bufor opytmalizujący pracę lub kocioł stojący o dużej pojemności wodnej.
    Co do awaryjności, kiedyś kotły miały modulację 1:3 czyli mogły schodzić z mocą do ok 30% i jakoś wtedy nie było problemów z dużą awaryjnością, więc spokojnie i teraz też wszystko będzie OK.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 17-02-2020 o 18:16
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  10. #1770

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    ad.1 kocioł wylicza sobie temperaturę zasilania, następnie tak dobiera moc by tą temperaturę utrzymać
    ad.2 ograniczenie mówi automatyce, że nieważne co wychodzi z wyliczeń krzywej grzewczej to i tak temperatura podawana na obieg nie może być wyższa niż ta z ograniczenia. Niema tu nic wspólnego z mocą
    ad.3 ogólnie tak, system kontroli spalnin wymaga kalibracji i wtedy ten okres może się wydłużć do ponad minuty
    ad.4 tak, można zmienjszyć
    ad.5 histereza wyliczana jest na podstawie wielu parametrów między innymi na podstawie przyrostu temperatury w czasie
    ad.6 moc jest dobierana na podstawie róznicy między temperaturą wymaganą a temperaturą rzeczywistą na zasilaniu (kotła/obiegu)
    ad.7 czas wyliczania średniej temperatury zewnętrznej ustawia się w zależności od typu ścian budynku. Przy konstrukcji lekkiej (bardzo niska akumulacyjność) czas należy zmienjszyć do 1-2h, przy budynkach murowanych dziś budowanych 21,3 h jest bardzo dobrym ustawieniam, wydłużenie tego czasu można zrobić ale chyba tylko w zamku w Malborku gdzie temperatura wewnątrz zmienia się nie w przeciągu godzin a tygodni.
    ad.8 proszę o szczegóły postaram się wyjaśnić
    ad.9 wskazania mocy to wskazania tylko i wyłacznie orientacyjne.,a ponieważ procesy w instaacji grzewczej nie wymagają super wielkich prędkości to odświeżanie wskazań jest też mniej dynamiczne.
    WIELKIE DZIĘKI za krótkie doprecyzowania. Szkoda tylko, że nie da się wszystkiego jednoznacznie uchwycić wzorem
    ad.4 -już wczoraj zdjąłem te 20% i kocioł pracował b. spokojnie w oknie w zakresie 30-10% czego wcześniej nie miałem
    ad.8. OK, jest jeszcze parę rzeczy, więc ew. kiedyś
    ad.9. wydawało mi się, że gdzieś czytałem o ustawianiu czasu całkowania -szkoda, bo tak opóźniona informacja jest mało przydatna przy analizach. Mam nadzieję, że przynajmniej inne pomiary podają dane z kilku ostatnich sekund.

Strona 89 z 89