  1. #1781
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Niestety nie ma podstawowych danych. Proszę podać jakie jest projektowe zapotrzebowanie na moc, oraz jakie są współczynniki zapotrzebowania na energię (pierwotną albo końcową). Jeżeli tych danych brak w projekcie albo wogóle brak projektu to niestety jedyne wyjście to wykonanie audytu energetycznego przez uprawnioną osobę. Strony w stylu cieplowlasicwie.pl proszę sobie odpóścić gdyż wyniki przez nią podawana mogą odbiegać czasem o 100% od rzeczywistych.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  2. #1782

    Domyślnie

    Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Rozjaśniło to moje wątpliwości i uzupełniło pewien brak wiedzy.
    Ma jeszcze pytanie o zawór przełączeniowy do cwu i układ pracy z zasobnikami wbudowanymi w kotłach serii Vitodens 222W i 222F (z zasobnikiem warstwowym) i 222F (z zasobnikiem wężownicowym).
    W którym miejscy w zasobnikach są umieszczane czujniki temperatury (na środku, na dole, przy wymienniku)?
    Z jaką histerezą pracy pracują zasobniki?
    Czy w zasobnikach warstwowych każde uruchomienie poboru wody uruchamia pracę palnika? Tzn. czy woda z zasilania jest od razu kierowana do wymiennika płytowego czy raczej na spód zasobnika?
    Kiedy uruchamia się pompa wymiennika cwu przy zasobniku warstwowym?
    Czy kocioł też w jakimś stopniu moduluje mocą czy raczej używa maksymalnej i po nagrzaniu wody i przełącza się na C.O?

  3. #1783
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    w przypadku zasobników czujniki umieszcza sie przeważnie w dolnej części (wkładany może być od góry. Histereza pracy zasobika nie jest stała jest zależna od modelu kotła i rodzju zasobnika. Ładowanie zasobnika uruchamiane jest w funkcji temperatury. Ciepła woda to komfort a komfort to priorytet więc moc jest zawsze tak dobierana by jak naszybciej zagrzać wodę. Start pompy ładowania zależny jest od typu kotła i dokonanych nastaw. W przypadku Vitodensów pompa startuje praktycznie razem z palnikiem.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  4. #1784

    Domyślnie

    Pisał Pan, że praca pompy kotłowej ustawiana jest ze stała prędkością przy sprzęgle/buforze. Co daje ustawienie min i max mocy pompy w ustawieniach kotła, jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego chodzi tylko na pompie kotłowej? Czy kocioł w jakiś sposób steruje mocą pompy i ewentualnie podstawie jakich kryteriów?
    Poniżej zdjęcie z instrukcji kotła Vitodens 222.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa_min_max.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	21,4 KB
ID:	452359

  5. #1785
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    jeżeli nie ma sprzęgła to prędkość obrotowa pompy kotłowej ustawiana jest w funkcji temepratury zewnętrznej, im chłodniej tym wyższa prędkość obrotowa
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  6. #1786

    Domyślnie

    Mam Vitodens 222-ws2a i ciągle pojawiający się problem z usterką E9. Płyta główna, elektroda jonizująca, elektroda zapłonowa, uniwersalny regulator gazu, wtyk kodujący, wiązka przewodów, system kominowy - wszystko sprawdzone lub wymienione. Kocioł serwisowany co roku. Niestety serwisant już się poddał i nie wie co może być przyczyną ciągłej awarii i pojawiającego się błędu e9. Może ktoś mial podobny problem? Proszę o pomoc

  7. #1787
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    polecałbym skorzystać z usług serwisowych firm partnerskich, naprawa powinna polegać na diagnozie i ew wymianie uszkodzonego podzespółu a nie na wymianie wszystkich podzespółow po kolei. Polecam kontak z nr 0 801 0 801 24 i wezwanie serwisu fabrycznego (pracownika technicznego firmy Viessmann).
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  8. #1788

    Domyślnie

    Witam serdecznie,
    Co sądzicie o zużyciu energii przez Vitodens 200-W System B2HE 25kW, dwa załączniki poniżej,

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2021-02-15_142710.jpg
Wyświetleń:	82
Rozmiar:	10,1 KB
ID:	453118

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2021-02-15_142718.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	10,5 KB
ID:	453119

    Wyższa rozdzielczość
    Kod html:
    https://i.imgur.com/YhUeza1.png
    https://i.imgur.com/vn1nv7R.png
    Jak widać średnie zużycie to 1 kWh dziennie, dom jakieś 150m2, czy raczej wszystko jest tutaj w normie?

  9. #1789
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    150m2 ale jaki dom?? Pasywny czy namiot?? Jaka temperatura wewnątrz a jaka na zewnątrz?? Jakie dodatkowe zyski ciepła w budynku?? ... mogę tu dopisac jeszcze kilkanaście pytań które mają fundamentalne znaczenie.
    Aby okreslic czy ilość ciepła jest właściwa dla danego budynku należy wykonać audyt energetyczny, bez tego to niestety tylko wróżenie z fusów albo plam na słońcu.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  10. #1790

    Domyślnie

    Czyli rozumiem ze żeby określić czy zużycie prądu jest w normie, również potrzebny jest audyt?

  11. #1791

    Domyślnie

    Dzień Dobry,

    Mam pytanie odnośnie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Czy w fabrycznym zestawie przyłączeniowym pompy cyrkulacyjnej c.w.u. dedykowanym do kotłów vitodens 222-F ( z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 100l) pompę wpina się pod zasilanie kotła (tzn. gdzieś wewnątrz kotła) czy pod dodatkowe gniazdo zewnętrzne? Czy automatyka kotła jest w stanie połączyć się z pompą, aby dało się zaprogramować jej czas pracy czy raczej trzeba szukać sterowników zewnętrznych?

  12. #1792
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Vitodens 222-F to cała seria kotłów, proszę o podanie typu kotła z tabliczni znamionowej B2TB, B2TE, B2TF....
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  13. #1793

    Domyślnie

    Vitodens 222-F B2TF.

  14. #1794

    Domyślnie

    Witam, mam pytanie o zbiornik Viesmanna Vitocell 100 W typu CUGA... mianowicie nie jestem pewny czy potrzebuje wymienić anodę magnezową... mam problem z zapachem ciepłej wody z tego zbiornika, jest to spowodowane z pewnością brakiem jej uzywania gdyz nie uzywam jej non stop gdyz nie mieszakmy jeszcze w domu na stałe... pachnie siarkowodorem... czytam że trzeba wygrzewać co jakiś czas do ponad 65 stopni C wode w zasobniku i ponoć zapach też jest zwiazany z anodą magnezową... czy po zdjeciu które zamieszczam da sie stwierdzić czy trzeba anodę wymienic?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2179.jpg
Wyświetleń:	70
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	453305

  15. #1795
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    w przypadku gdy woda ma zapach siarkowodoru to nalezy wymontować anodę magnezową a w jej miejsce zamontować anodę prądów błądzących (anoda tytanowa).
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  16. #1796

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    w przypadku gdy woda ma zapach siarkowodoru to nalezy wymontować anodę magnezową a w jej miejsce zamontować anodę prądów błądzących (anoda tytanowa).
    No właśnie i tutaj mam pytanie do pana konsultanta... z wygladu anod tytanowych ktore widze w internecie zadne nie pasuje mi do wygladu anody ktora jest umieszczona w zbiorniku.... chodzi mi konkretnie o góre anody i jej mocowanie z kolnierzem zbiornika vitocell 100 w, sa calkiem inne... na co mam patrzec i czego szukac żeby pasowała taka anoda? cos by pan rekomendował?

  17. #1797
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    w naszej ofercie jest anoda ochronna do zasobików.
    cennik https://www.viessmann.pl/content/dam...2021_01_29.pdf
    strona 10.1– 14 (434)
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  18. #1798
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Adam_Ny

    Zarejestrowany
    Mar 2021
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-151
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam jestem w posiadaniu kotła VD200-W B2HE oraz rekuperatora Vitovent 300 - i teraz pytanie czy jest jakiś kontroler/manipulator/sterowanie, które pozwalało by zarządzać 2 urządzeniami z 1 "panelu" coś jak vitotrol.

    Pozdrawian AN

  19. #1799
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    niestety niema takiej możliowści
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  20. #1800

    Domyślnie

    Witam, posiadam kociołek viessmann vitodens 100w
    po podłączeniu niewłaściwego czujnika temperatury cwu sypnęło błędami
    czy jest możliwość samemu z poziomu pieca wykasowania tych błędów
    czy operacja tylko dla serwisanta

Strona 90 z 94