dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 101 z 209
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 4162
  1. #2001
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    No to jesli masz zrobiony projekt, to jest jakas szansa, ze ktos to przelioczyl i bedzie prawidlowo. Ja sie nie podejmuje ocenu tego. Moze ktos z praktykow-instalatorow sie wypowie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  2. #2002

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    No to jesli masz zrobiony projekt, to jest jakas szansa, ze ktos to przelioczyl i bedzie prawidlowo. Ja sie nie podejmuje ocenu tego. Moze ktos z praktykow-instalatorow sie wypowie.
    projekt jet pewnie policzony dobrze bo sa przeplywy, ilości itp..

    tylko jak widze są nastawy na rotametrach i pewnie PCi w projekcie jest " on demand" a ja chciałbym mieć tak jak Ty czy rwxw żeby buforować wylewke w taniej taryfie czyli jak pisaliście całkowicie wszystko pootwierane.

    tylko czy w takiej nastawie nie będzie bardziej grzał 1 rozdzielacz ( w sumie parter wiec ciepło i tak ucieknie do góry) a pozostałe 2 na poddaszu słabiej?

  3. #2003
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał sciema Zobacz post
    projekt jet pewnie policzony dobrze bo sa przeplywy, ilości itp..

    tylko jak widze są nastawy na rotametrach i pewnie PCi w projekcie jest " on demand" a ja chciałbym mieć tak jak Ty czy rwxw żeby buforować wylewke w taniej taryfie czyli jak pisaliście całkowicie wszystko pootwierane.

    tylko czy w takiej nastawie nie będzie bardziej grzał 1 rozdzielacz ( w sumie parter wiec ciepło i tak ucieknie do góry) a pozostałe 2 na poddaszu słabiej?
    Nie ma znaczenia technika grzania. Jak bedzie nierownomiernie, to bedzie tak zawsze, niezaleznie od czasu pracy pompy.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  4. #2004

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nie ma znaczenia technika grzania. Jak bedzie nierownomiernie, to bedzie tak zawsze, niezaleznie od czasu pracy pompy.
    oczywiście, ale jeśli pompa działa " na zapotrzebowanie" to przpływy moga byc stłumione na rotametrach bo przecież czy popracuje 10h czy 15h to utrzyma temperature.

    problem jeśli pracuje tylko w taniej taryfie to mogą wystapić różnice temperatur pomiedzy poddaszem a parterem a w najgorszym wypadku może poddasze być niedogrzane. Sprawę pewnie rozwązuje jak sugerowałeś równoległe podłączenie rozdzielaczy.

    Co jak mam je spięte szeregowo?

    właśnie sprawdziłem dokładnie nastawy wg. projektu to poza grzejnikami drabinkowymi to nastawy sa 1,6l/m na wszystkich obiegach - czy to oznacza ze jak je pootwieram na maxa to przeplyw rownież będzie równomierny ( oczywiście proporcjonalnie wiekszy) ?
    Ostatnio edytowane przez sciema ; 27-10-2013 o 19:24

  5. #2005
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał sciema Zobacz post
    oczywiście, ale jeśli pompa działa " na zapotrzebowanie" to przpływy moga byc stłumione na rotametrach bo przecież czy popracuje 10h czy 15h to utrzyma temperature.
    Tu nie chodzi o utrzymanie temperatury w domu i czas pracy, ale o warunki pracy. Jak bedziesz zmniejszal przeplyw na skaraplaczu, to bedzie rosla temperatura zasilania GZ, bo moc pompy bedzie mniej wiecej jednakowa. Bedzie to skutkowalo nizsza bartoscia COP - bedzie drozej.

    O sprawe podpiecia rozdzielaczy musisz pytac hydraulikow.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #2006

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jak bedziesz zmniejszal przeplyw na skaraplaczu, to bedzie rosla temperatura zasilania GZ, bo moc pompy bedzie mniej wiecej jednakowa. Bedzie to skutkowalo nizsza bartoscia COP - bedzie drozej.
    a jaki masz przepływ u siebie? Jest to szacunkowa wartość? czy da sie to jakoś policzyć/odczytać?

    u mnie ( z projektu) założenie jest 2184l/h przy 18,4 kPa i 10,2kW - przy tych nastawach 1,6l/m
    Ostatnio edytowane przez sciema ; 27-10-2013 o 20:36

  7. #2007
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Mozna by sie pokusic o policzenie. Mam pomierzona delte na GZ i mozna jakos oszacowac moc pompy. Przy 12*C na DZ i 32*C na GZ bedzie to pewnie ze 14-15kW. Z rachunkow wychodzi mi jakies 1700 l/h.

    PS.
    Przy tych zalozeniach delta GZ u Ciebie bedzie na poziomie 4,2K. Generalnie mala.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  8. #2008

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Przy tych zalozeniach delta GZ u Ciebie bedzie na poziomie 4,2K. Generalnie mala.
    a jak to policzyłeś?
    PCi Dimplex 11kW, DZ 3 x 82m, GZ - 240m2 całość podłogówka + 2 drabinki, 2 x 10cm styro 0,32 na ścianach, 2 x 10cm 0,35 na podłodze, poddasze 28cm Ekofiber, reku HRUC 520, okna 3 szyby, garaż zimny, kominek dla smaku

  9. #2009
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał sciema Zobacz post
    a jak to policzyłeś?
    Masz wszyskie potrzebne dane. Znana moc i przeplyw pozwala Ci policzyc delte. Proste rownanko.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  10. #2010

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Masz wszyskie potrzebne dane. Znana moc i przeplyw pozwala Ci policzyc delte. Proste rownanko.
    widać dużo się jeszcze muszę nauczyć
    PCi Dimplex 11kW, DZ 3 x 82m, GZ - 240m2 całość podłogówka + 2 drabinki, 2 x 10cm styro 0,32 na ścianach, 2 x 10cm 0,35 na podłodze, poddasze 28cm Ekofiber, reku HRUC 520, okna 3 szyby, garaż zimny, kominek dla smaku

  11. #2011
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jak policzyć powierzchnię DZ ? Chcę w wykopie o długości 120m i szerokości 1,5m rozłożyć spiralnie 600m rurki fi32 w 4 pętlach po 150m. Jaka będzie powierzchnia wymiany dla takiego DZ.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  12. #2012
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Jak policzyć powierzchnię DZ ? Chcę w wykopie o długości 120m i szerokości 1,5m rozłożyć spiralnie 600m rurki fi32 w 4 pętlach po 150m. Jaka będzie powierzchnia wymiany dla takiego DZ.
    witam

    powierzchnia gruntu pod DZ zależy od tego ile chcesz ciepła pozyskać (jakie masz zapotrzebowanie na ciepło) i od tego ile z m2 danego gruntu możemy pozyskać
    jak masz miejsce warto "trochę" przewymiarować

    powierzchnia z jakiej będziesz pozyskiwał ciepło z gruntu to powierchnia rowów, w których rozłożysz rury oraz pas 1-1,5m poza rowem
    odległość między rowami nie mniej niż 3m


    w artykule poniżej masz to fajnie opisane:

    http://www.instalator.pl/index.php?o...id=158&lang=pl

    pozdrawiam
    ,,,,

  13. #2013
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam

    powierzchnia gruntu pod DZ zależy od tego ile chcesz ciepła pozyskać (jakie masz zapotrzebowanie na ciepło) i od tego ile z m2 danego gruntu możemy pozyskać
    jak masz miejsce warto "trochę" przewymiarować
    Z tego to doskonale zdaję sobie sprawę

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    powierzchnia z jakiej będziesz pozyskiwał ciepło z gruntu to powierchnia rowów, w których rozłożysz rury oraz pas 1-1,5m poza rowem
    A to to ważna informacja bo oznacza iż kolektor będzie miał około 500m2
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  14. #2014
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    A to to ważna informacja bo oznacza iż kolektor będzie miał około 500m2
    Wychodzac z zalozenia, ze do kolektora przyjmujemy srednio optymistyczne zalozenia biore do obliczen pow nad rowem oraz po 0,5m z kazdej jego strony.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  15. #2015
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wychodzac z zalozenia, ze do kolektora przyjmujemy srednio optymistyczne zalozenia biore do obliczen pow nad rowem oraz po 0,5m z kazdej jego strony.
    Jak bym tak przyjął to bym miał tyle samo powierzchni kolektora co podłogi trzy rowy 18m x 2,2m +po pół metra z każdej strony a wszystko działa
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

  16. #2016
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Jak bym tak przyjął to bym miał tyle samo powierzchni kolektora co podłogi trzy rowy 18m x 2,2m +po pół metra z każdej strony a wszystko działa
    No ale jaka widzisz w tym "sprzecznosc"? Jak bys mial piaski zamiast gliny i wode na 10m ppg oraz domek nie taki cieply, to bys "piszczal" innym glosikiem.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  17. #2017

    Domyślnie

    Z pompą ciepła ciekawe zjawisko polega na tym, że dodatkowe pieniądze wydane na styropian do ocieplenia domu zwracają się już na etapie kolektora gruntowego i kupowania pompy ciepła.


    Dom 150m2


    Przykład: 10cm styropianu na ścianach, 3600zł
    Moc pompy ciepła: 9kW, 15tys.zł
    Powierzchnia kolektora: 340m2
    Kolektor: 4 wykopy po 25mb, 4 x 150mb rury PE40 + glikol
    Cena kolektora: 16h koparki + materiał = 4400zł
    Razem kolektor + PCi - 19400zł
    -----
    Wydatki razemstyropian + kolektor + PCi = 23000 zł
    SCOP pompy ciepła: 3,2 (wysoka temp. grzania podłogówki)
    Rocznie na CO: 2700zł


    Przykład: 20cm styropianu na ścianach, 7200zł
    Moc pompy ciepła: 7kW, 13tys.zł
    Powierzchnia kolektora: 260m2
    Kolektor: 3 wykopy po 25mb, 3 x 150mb rury PE40 + glikol
    Cena kolektora: 12h koparki + materiał = 3300zł
    Razem kolektor + PCi - 16300 zł
    -----
    Wydatki razem styropian + kolektor + PCi = 23500 zł
    SCOP pompy ciepła: 3,6 (średnia temp. grzania podłogówki)
    Rocznie na CO: 1800zł


    Przykład: 30cm styropianu na ścianach, 10800zł
    Moc pompy ciepła: 5kW, 11tys.zł
    Powierzchnia kolektora: 200m2
    Kolektor: 2 wykopy po 25mb, 2 x 150mb rury PE40 + glikol,
    Cena kolektora: 8h koparki + materiał = 2200zł
    Razem kolektor + PCi - 13200 zł
    -----
    Wydatki razem styropian + kolektor + PCi = 24000 zł
    SCOP pompy ciepła: 4,0 (najniższa temp. grzania podłogówki)
    Rocznie na CO: 1200zł


    Wydatki są niemal identyczne, a roczne koszty CO w tym ostatnim są ponad 2 razy mniejsze niż w pierwszym.
    To przy założeniu samodzielnej budowy kolektora i instalacji pompy. Jak zlecić te czynności firmie, to wersja z grubym ociepleniem na ścianach okaże się najtańsza do wykonania ze względu na niższą cenę krótkich odwiertów.
    Zgadza się?



  18. #2018
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Wydatki są niemal identyczne, a roczne koszty CO w tym ostatnim są ponad 2 razy mniejsze niż w pierwszym.
    To przy założeniu samodzielnej budowy kolektora i instalacji pompy. Jak zlecić te czynności firmie, to wersja z grubym ociepleniem na ścianach okaże się najtańsza do wykonania ze względu na niższą cenę krótkich odwiertów.
    Zgadza się?
    No nie do konca. Nie wiem jak liczyles te koszta CO, ale u mnie sie ni jak nie zgadza. Nie mam 30cm styro na scianach, a koszty CO masz w stopce.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  19. #2019
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Z pompą ciepła ciekawe zjawisko polega na tym, że dodatkowe pieniądze wydane na styropian do ocieplenia domu zwracają się już na etapie kolektora gruntowego i kupowania pompy ciepła.


    Dom 150m2


    Przykład: 10cm styropianu na ścianach, 3600zł
    Moc pompy ciepła: 9kW, 15tys.zł
    Powierzchnia kolektora: 340m2
    Kolektor: 4 wykopy po 25mb, 4 x 150mb rury PE40 + glikol
    Cena kolektora: 16h koparki + materiał = 4400zł
    Razem kolektor + PCi - 19400zł
    -----
    Wydatki razemstyropian + kolektor + PCi = 23000 zł
    SCOP pompy ciepła: 3,2 (wysoka temp. grzania podłogówki)
    Rocznie na CO: 2700zł


    Przykład: 20cm styropianu na ścianach, 7200zł
    Moc pompy ciepła: 7kW, 13tys.zł
    Powierzchnia kolektora: 260m2
    Kolektor: 3 wykopy po 25mb, 3 x 150mb rury PE40 + glikol
    Cena kolektora: 12h koparki + materiał = 3300zł
    Razem kolektor + PCi - 16300 zł
    -----
    Wydatki razem styropian + kolektor + PCi = 23500 zł
    SCOP pompy ciepła: 3,6 (średnia temp. grzania podłogówki)
    Rocznie na CO: 1800zł


    Przykład: 30cm styropianu na ścianach, 10800zł
    Moc pompy ciepła: 5kW, 11tys.zł
    Powierzchnia kolektora: 200m2
    Kolektor: 2 wykopy po 25mb, 2 x 150mb rury PE40 + glikol,
    Cena kolektora: 8h koparki + materiał = 2200zł
    Razem kolektor + PCi - 13200 zł
    -----
    Wydatki razem styropian + kolektor + PCi = 24000 zł
    SCOP pompy ciepła: 4,0 (najniższa temp. grzania podłogówki)
    Rocznie na CO: 1200zł


    Wydatki są niemal identyczne, a roczne koszty CO w tym ostatnim są ponad 2 razy mniejsze niż w pierwszym.
    To przy założeniu samodzielnej budowy kolektora i instalacji pompy. Jak zlecić te czynności firmie, to wersja z grubym ociepleniem na ścianach okaże się najtańsza do wykonania ze względu na niższą cenę krótkich odwiertów.
    Zgadza się?
    witam

    nie odnoszę się do twoich wyliczeń - każdy przypadek jest inny

    ale

    izolacja napewno sie opłaca, to podstawa, oczywista oczywistość
    w długim horyzoncie czasu koszty napewno się zwrócą i to po wielokroć - niższe koszty eksploatacji (mniej kWh) ale i koszty inwestycji w źródło ciepła na poczatku i później w czasie jego wymian, modernizacji

    pozdrawiam
    ,,,,

  20. #2020
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    qrko

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Śląsk Cieszyński
    Posty
    255

    Domyślnie

    Witam.
    Co prawda jestem dopiero na 15 stronie wątku ale już mam sporo pytań, a dodatkowo posty te są prawie rok stare, więc cześć z nich zadam już, żeby w razie czego nie "pompować się" nieaktualnymi informacjami. Napiszę może ogólnie moją koncepcję, cześć informacji nie będzie dotyczyć PC, ale być może okaże się pomocna.

    Zacznijmy od początku:
    Działka: 30 arów, ze skosem w stronę południa, nad nią jeden domek, pod nią las. (zdj z google maps w załączniku) Poprzedni właściciel mocno przekopał działkę, żeby woda płynęła w dół od jego domku do lasu. Tyle wiem. Nie wiem natomiast jak się ta woda zachowa gdy na działce powstanie dom. Oczywiście trzeba by ją było odpowiednio odrenować, już tutaj nasuwa się pytanie jak to zrobić aby jak najlepiej współgrało z PC.

    Dom: wstępnie ten http://pracownia-projekty.dom.pl/dom...zyjaznej_8.htm. Ściany 25cm + styropian chciałem zwiększyć z planowych 15 do 20, dach nie wiem, pewnie pełna 2x15, tutaj jeszcze się muszę doszkolić. Jest dużo okien, ale chciałbym to nieco zredukować.

    Koncepcja:
    1. Wszędzie podłogówka.
    2. W pierwszej fazie urządzenie parteru do stanu mieszkalnego, piętro surowe i powolne dłubanie swoimi i rodziny siłami przy jego urządzaniu.
    3. W przyszłości recu - chciałbym na etapie budowy orurować pokoje i podprowadzić to do kotłowni, a kiedyś w przyszłości dołożyć sam recu (wykonalne jest w ogole cos takiego? Rury pewnie trzeba by zabezpieczyć, żeby nic się tam nie zalęgło).
    4. Ogrzewać trzeba, więc PC musiała by działać od samego początku, jednak na etapie projektowym chciałbym przewidzieć na przyszłość takie rzeczy jak wspomniany recu czy choćby odkurzacz centralny, żeby potem w razie zastrzyku gotówki/sił, nie trzeba było nic kuć tylko można było podłączyć się do istniejącej infrastruktury.
    5. Grzanie GŁÓWNIE w taniej taryfie + w ekstremalnych przypadkach dogrzewanie kominkiem.

    Z racji rozmiarów działki oczywiście poziome DZ. Ze wstępnych informacji, które wyczytałem wydaje mi się, że 4x200 PE40 powinno dać rade, do tego PC 8kW (i tu pierwsze pytanie - czy nie za mało?), początkowo 2 osoby, w latach późniejszych pewnie 4-5, lubimy ciepełko.
    Drugie pytanie to czy ta kotłownia się w ogóle nada - zarówno rozmiarowo jak i lokalizacyjne - była by od północy tak jak wjazd do garażów. Zakładając dom w środkowo-górnej części działki, najbezpieczniej było by DZ urządzić na południu w na północy zostawić trochę miejsca na jakiś bruk, czy drzewka/krzaki aby odgrodzić się od przyszłych sąsiadów.

    Wiem, że to wątek o PC, ale przez pierwsze 15 stron przewinęło się trochę informacji "pobocznych", więc mam nadzieje, że i tym razem nikt nie będzie miał tego za złe, ponadto wydaje mi się, że będąc na etapie projektowym mogą one wnieść co nieco do diagnozy.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	12,6 KB
ID:	221609
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 04-11-2013 o 08:41

Strona 101 z 209

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony