  1. #3981

    Domyślnie

    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    Wyjście i powrót z obecnego kotła do wymiennika po jednej stronie rury freonowe z klimatyzatora po drugiej stronie przeciw prądowo, elektryka czujniki temperatury jeden na cienką rurę freonowa drugi na powrót wody. Próżnia czynnik i na działać
    Powrót podłogówki do wymiennika. Z wymiennika do kotła i na podłogówkę.
    W razie mrozów większych, kocioł będzie wspomagał poprzez włączenie odpowiedniej ilości grzałek.
    No i pompa już jest, więc mniej przeróbek.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  2. #3982
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Czyli trzeba podłączyć drugą pompę do obiegu.
    Czyli nie da się tego załatwić przy pomocy samej pompy CO, tj wpięcia jej bezpośrednio pod wymiennik?
    Ewentualnie opóźnić wyłączenie pompy CO o np pół godziny po wyłączeniu jednostki zewnętrznej.
    Albo podpiąć dodatkowy stycznik od pompy CO pod wentylator jednostki zewnętrznej?
    Musisz mieć świadomość, że po przerobieniu PC PP i zastąpieniu jednostki wewnętrznej wymiennikiem oraz pozostawieniem elektroniki z jednostki wewnętrznej by to działało elektronika wraz wymiennikiem musi symulować pracę zastąpionej oryginalnej jednostki wewnętrznej.
    Oprócz wentylatora, który odbiera ciepło z rurek miedzianych JW pod elektronikę są podłączone czujniki temperatury.
    Jeśli przez dłuższy czas nie chodził wiatrak (lub za wolno), to JZ by się wyłączyła. Podobnie będzie już po przeróbce - jeśli nie będzie odbioru ciepła z wymiennika płytowego jednostka zewnętrzna tak samo musi się wyłączyć.
    Pompa wody w PC jest sterowana z elektroniki znajdującej się w pompie.

    To nie ważne, czy nagrzewa podłogówkę, czy bufor - musi być.

    Ja mam w hydroboksie fabrycznej pompy ciepła jedną pompę wody i to mi wystarczy, bo grzeję dom cały czas. Jeśli bym chciał by PC pracowała tylko w taniej taryfie musiał bym wtedy nagrzać jakiś bufor z którego by później ciepło rozchodziło się po całym domu. A do tego na pewno by była potrzebna dodatkowa niezależnie od tej pierwszej pompa wodna (pompy - bo może być ich więcej).
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  3. #3983
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    vr5 jakiej mocy masz pompę i ile ci średnio konsumuje na godzinę kw ? pytam bo u mnie tez trzeba by grzać nonstop 24/h z mocą średnią 4kw , ale puki co robi to podajnikowiec .

  4. #3984
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    vr5 jakiej mocy masz pompę i ile ci średnio konsumuje na godzinę kw ? pytam bo u mnie tez trzeba by grzać nonstop 24/h z mocą średnią 4kw , ale puki co robi to podajnikowiec .
    Mam podaną w "stopce". To jest pompa inwerterowa, więc jej moc zmienia się w czasie.
    A z zużyciem energii jest różnie. Są dni, że 20 kWh na dobę, ale i są że 37 kWh na dobę. Jak jest zimniej, to więcej gdyż daję wyższą temperaturę na zasilaniu by uzyskać stałą temperaturę w domu.

    Jestem w trakcie wymiany grzejników z żeliwnych na aluminiowe (więcej żeberek) by obniżyć temperaturę pracy pompy. Po przeróbce większość grzejników będzie aluminiowych potrzebujących mniej wody na każde żeberko. To z kolei wymaga zamontowania bufora, by w zładzie była wystarczająca ilość wody przy tej wielkości PC.

    Kiedyś kupiłem z likwidowanej hurtowni bojler 100 l. Galmet. Myślę, że będzie "w sam raz".
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  5. #3985
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    brusss_2008

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Tarnowiec
    Kod pocztowy
    38-204
    Posty
    145

    Domyślnie

    U mnie 125m2 sciany 40cm pustak żuzlowy plus ekografit 12cm,podloga jedynie 8 cm białego styropianu, podloga strychu 20cm styropianu,temp wewnątrz dół 22.5 stopnia góra 21.3,temperatura na zewnątrz 2 stopnie pompa pobiera pomiedzy 500 a 600w na godzinę w tych warunkach

    podkarpacie okolice Krosna
    Ostatnio edytowane przez brusss_2008 ; 14-02-2020 o 15:45

  6. #3986
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    brusss_2008

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Tarnowiec
    Kod pocztowy
    38-204
    Posty
    145

    Domyślnie




  7. #3987
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    brusss_2008

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Tarnowiec
    Kod pocztowy
    38-204
    Posty
    145

    Domyślnie

    Faza testów i zabawy z ustawieniami, z grzaniem z przerwami itp

  8. #3988
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    U mnie 125m2 sciany 40cm pustak żuzlowy plus ekografit 12cm,podloga jedynie 8 cm białego styropianu, podloga strychu 20cm styropianu,temp wewnątrz dół 22.5 stopnia góra 21.3,temperatura na zewnątrz 2 stopnie pompa pobiera pomiedzy 500 a 600w na godzinę w tych warunkach

    podkarpacie okolice Krosna
    To już wygląda godnie i oszczędnie , też medytuję nad PC ale jak to liczę po swojemu to wychodzi mi 3-4 razy drożej jak ekogroszkiem , też mam dom docieplony 12cm grafit.

  9. #3989
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    brusss_2008

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Tarnowiec
    Kod pocztowy
    38-204
    Posty
    145

    Domyślnie

    Albo cos zle liczysz albo wydobywasz wegiel za domem

  10. #3990
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Tego węgla idzie mi ok 2 ton łącznie z CWU , dom 120m2 plus czasami dodatkowe 40m2 jak są goście , liczyłem to po swojemu i pewnie jakiegoś babola strzeliłem , jak zdecyduję się na PC to tylko taka z klimatyzatora bo strasznie nie lubię kogoś bogacić trzeba się kiedyś dać do porządnego liczenia bo dotąd jakies babole mi wychodzą .

  11. #3991

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Tego węgla idzie mi ok 2 ton łącznie z CWU , dom 120m2 plus czasami dodatkowe 40m2 jak są goście , liczyłem to po swojemu i pewnie jakiegoś babola strzeliłem , jak zdecyduję się na PC to tylko taka z klimatyzatora bo strasznie nie lubię kogoś bogacić trzeba się kiedyś dać do porządnego liczenia bo dotąd jakies babole mi wychodzą .
    No to co tu zle liczysz jak Ci idzie 2000kg wungla to x8kwhxsuper sprawnosc Twojego kotla 80%=12800kwh
    Jak masz grzejniki i wystarczy Ci na nich 38st to zrobisz cop=3
    Jak podlogowka i np.31st to zrobisz cop=4
    12800/3=4260kwh tyle zje pompa
    I teraz w g11 zaplacisz po 56gr 2400zl ot cala tajemnica
    Jak sie pobawisz w taryfy to zaplacisz jakies 1600zl
    Jak zalozysz panele to prawie za darmo
    Jak masz podlogowke odpowiednio taniej
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  12. #3992
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    No mam podłogówkę i jednak wychodzi że węgiel jest tańszy jak bym sie nie bawił w taryfy jakies 1/3 więcej zapłacę za prąd do PC .

  13. #3993

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    No mam podłogówkę i jednak wychodzi że węgiel jest tańszy jak bym sie nie bawił w taryfy jakies 1/3 więcej zapłacę za prąd do PC .
    Przeciez nikt na sile Ci nie kaze pompy zakladac .
    Jak Ci pasuje obecne źródło ogrzewania to przeciez po temacie w Twoim przypadku bylaby to ekonomicznie nieuzasadniona inwestycja.
    Nie kazdemu sie oplaca szczegolnie jak trzeba wymienic juz dzialajace zródlo i nie jest to wbrew jakims reklamom itp.najtansze zródlo ciepła.
    Najtaniej jest kradzionym drewnem z lasu

    Ale jak bys dopiero co mial cos zalozyc do domu a jeszcze by Ci dali dotacje i jeszcze Twoj dom pozwalal na grzanie tylko w taniej taryfie albo mialbys panele na dachu to czemu nie.
    Jak ktos ma starego kopciucha jeszcze przewymiarowanego 3razy i pali w nim z 40%sprawnoscia to tez bedzie mu sie oplacac
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  14. #3994

    Domyślnie

    Poczytałem trochę, zamiast kaisai chcę wziąć rotenso 5,3kW lub 7kW. Do tego sam dorobię wymiennik z rurki Cu fi12 mm włożonej do Pe 25 lub 32mm. Najtańszy sposób.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #3995
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    nass

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    62-400
    Posty
    288

    Domyślnie

    @ klaudiusz_x - masz rozkminione jak uszczelnić trójniki do których wchodzi freon i woda?

    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT

  16. #3996
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    To już lepiej 1,5 metra grubej rury miedzianej i w środek kilka cieńszych zlutować lutem twardym , a wymiennik gazowo cieczowy jest za drogi ?

  17. #3997

    Domyślnie

    Patrzę po powierzchniach wymienników. I tak dla wymienników rurowych własnej roboty o długości 10m, to odpowiednio po stronie wody
    -dla Cu fi15 mm- 0,471m2
    -dla Cu fi12 mm- 0,3768m2

    A taki Danfoss płytowy 10kW ma 1,1m2

    Patrzę na wymiennik pod kątem przerobienia Rotenso 7kW o mocy grzewczej 8,79kW.

    Sprzedawca wymienników danfoss polecił dla tej jednostki wymiennik 15kW, który posiada powierzchnię wymiany 1,65m2.
    Koszt to 1412zł.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-02-2020 o 09:53
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  18. #3998

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    (...) Patrzę na wymiennik pod kątem przerobienia Rotenso 7kW o mocy grzewczej 8,79kW.

    Sprzedawca wymienników danfoss polecił dla tej jednostki wymiennik 15kW, który posiada powierzchnię wymiany 1,65m2.
    Koszt to 1412zł.
    Prawdopodobnie ten sprzedawca założył, że chcesz zbudować coś o w miarę przyzwoitych osiągach (skraplanie/wyjście w okolicy 5*C).
    Największy (stosunkowo) skraplacz w PC, której opis widziałem to 2,1m2 / PC 7kW (konstrukcja amatorska). Skraplanie/wyjście podobno 2-3*C.
    A najgorszy znaleziony wynik to jakiś tani "chińczyk" - skraplanie/wyjście ok. 11*C (powierzchnia skraplacza nieznana, zapewne był mały i tani).

    Dyskusja na temat doboru powierzchni skraplacza bez wzmianki o tym w jaką wartość różnicy skraplanie/wyjście wymiennika się celuje, przypomina dyskusję o maksymalnej prędkości wejścia pojazdem w zakręt. Jeśli się nie myśli i nie mówi o wyjściu z niego, to prędkość wejścia może być dowolnie wysoka...

  19. #3999
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Patrzę po powierzchniach wymienników. I tak dla wymienników rurowych własnej roboty o długości 10m, to odpowiednio po stronie wody
    -dla Cu fi15 mm- 0,471m2
    -dla Cu fi12 mm- 0,3768m2

    A taki Danfoss płytowy 10kW ma 1,1m2

    Patrzę na wymiennik pod kątem przerobienia Rotenso 7kW o mocy grzewczej 8,79kW.

    Sprzedawca wymienników danfoss polecił dla tej jednostki wymiennik 15kW, który posiada powierzchnię wymiany 1,65m2.
    Koszt to 1412zł.
    To nawet te 1,5 patola nie zabije cenowo sprawy i warto to kupić .

  20. #4000

    Domyślnie

    Pod jednostkę zewnętrzną robić fundament, czy ustawić na krawężnikach?
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

Strona 200 z 209

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony