Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz mieć świadomość, że po przerobieniu PC PP i zastąpieniu jednostki wewnętrznej wymiennikiem oraz pozostawieniem elektroniki z jednostki wewnętrznej by to działało elektronika wraz wymiennikiem musi symulować pracę zastąpionej oryginalnej jednostki wewnętrznej.
Oprócz wentylatora, który odbiera ciepło z rurek miedzianych JW pod elektronikę są podłączone czujniki temperatury.
Jeśli przez dłuższy czas nie chodził wiatrak (lub za wolno), to JZ by się wyłączyła. Podobnie będzie już po przeróbce - jeśli nie będzie odbioru ciepła z wymiennika płytowego jednostka zewnętrzna tak samo musi się wyłączyć.
Pompa wody w PC jest sterowana z elektroniki znajdującej się w pompie.
To nie ważne, czy nagrzewa podłogówkę, czy bufor - musi być.
Ja mam w hydroboksie fabrycznej pompy ciepła jedną pompę wody i to mi wystarczy, bo grzeję dom cały czas. Jeśli bym chciał by PC pracowała tylko w taniej taryfie musiał bym wtedy nagrzać jakiś bufor z którego by później ciepło rozchodziło się po całym domu. A do tego na pewno by była potrzebna dodatkowa niezależnie od tej pierwszej pompa wodna (pompy - bo może być ich więcej).
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podaną w "stopce". To jest pompa inwerterowa, więc jej moc zmienia się w czasie.
A z zużyciem energii jest różnie. Są dni, że 20 kWh na dobę, ale i są że 37 kWh na dobę. Jak jest zimniej, to więcej gdyż daję wyższą temperaturę na zasilaniu by uzyskać stałą temperaturę w domu.
Jestem w trakcie wymiany grzejników z żeliwnych na aluminiowe (więcej żeberek) by obniżyć temperaturę pracy pompy. Po przeróbce większość grzejników będzie aluminiowych potrzebujących mniej wody na każde żeberko. To z kolei wymaga zamontowania bufora, by w zładzie była wystarczająca ilość wody przy tej wielkości PC.
Kiedyś kupiłem z likwidowanej hurtowni bojler 100 l. Galmet. Myślę, że będzie "w sam raz".
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 125m2 sciany 40cm pustak żuzlowy plus ekografit 12cm,podloga jedynie 8 cm białego styropianu, podloga strychu 20cm styropianu,temp wewnątrz dół 22.5 stopnia góra 21.3,temperatura na zewnątrz 2 stopnie pompa pobiera pomiedzy 500 a 600w na godzinę w tych warunkach
podkarpacie okolice Krosna
Ostatnio edytowane przez brusss_2008 ; 14-02-2020 o 15:45
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego węgla idzie mi ok 2 ton łącznie z CWU , dom 120m2 plus czasami dodatkowe 40m2 jak są goście , liczyłem to po swojemu i pewnie jakiegoś babola strzeliłem , jak zdecyduję się na PC to tylko taka z klimatyzatora bo strasznie nie lubię kogoś bogacić trzeba się kiedyś dać do porządnego liczenia bo dotąd jakies babole mi wychodzą .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to co tu zle liczysz jak Ci idzie 2000kg wungla to x8kwhxsuper sprawnosc Twojego kotla 80%=12800kwh
Jak masz grzejniki i wystarczy Ci na nich 38st to zrobisz cop=3
Jak podlogowka i np.31st to zrobisz cop=4
12800/3=4260kwh tyle zje pompa
I teraz w g11 zaplacisz po 56gr 2400zl ot cala tajemnica
Jak sie pobawisz w taryfy to zaplacisz jakies 1600zl
Jak zalozysz panele to prawie za darmo
Jak masz podlogowke odpowiednio taniej
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeciez nikt na sile Ci nie kaze pompy zakladac .
Jak Ci pasuje obecne źródło ogrzewania to przeciez po temacie w Twoim przypadku bylaby to ekonomicznie nieuzasadniona inwestycja.
Nie kazdemu sie oplaca szczegolnie jak trzeba wymienic juz dzialajace zródlo i nie jest to wbrew jakims reklamom itp.najtansze zródlo ciepła.
Najtaniej jest kradzionym drewnem z lasu
Ale jak bys dopiero co mial cos zalozyc do domu a jeszcze by Ci dali dotacje i jeszcze Twoj dom pozwalal na grzanie tylko w taniej taryfie albo mialbys panele na dachu to czemu nie.
Jak ktos ma starego kopciucha jeszcze przewymiarowanego 3razy i pali w nim z 40%sprawnoscia to tez bedzie mu sie oplacac
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytałem trochę, zamiast kaisai chcę wziąć rotenso 5,3kW lub 7kW. Do tego sam dorobię wymiennik z rurki Cu fi12 mm włożonej do Pe 25 lub 32mm. Najtańszy sposób.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrzę po powierzchniach wymienników. I tak dla wymienników rurowych własnej roboty o długości 10m, to odpowiednio po stronie wody
-dla Cu fi15 mm- 0,471m2
-dla Cu fi12 mm- 0,3768m2
A taki Danfoss płytowy 10kW ma 1,1m2
Patrzę na wymiennik pod kątem przerobienia Rotenso 7kW o mocy grzewczej 8,79kW.
Sprzedawca wymienników danfoss polecił dla tej jednostki wymiennik 15kW, który posiada powierzchnię wymiany 1,65m2.
Koszt to 1412zł.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-02-2020 o 09:53
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdopodobnie ten sprzedawca założył, że chcesz zbudować coś o w miarę przyzwoitych osiągach (skraplanie/wyjście w okolicy 5*C).
Największy (stosunkowo) skraplacz w PC, której opis widziałem to 2,1m2 / PC 7kW (konstrukcja amatorska). Skraplanie/wyjście podobno 2-3*C.
A najgorszy znaleziony wynik to jakiś tani "chińczyk" - skraplanie/wyjście ok. 11*C (powierzchnia skraplacza nieznana, zapewne był mały i tani).
Dyskusja na temat doboru powierzchni skraplacza bez wzmianki o tym w jaką wartość różnicy skraplanie/wyjście wymiennika się celuje, przypomina dyskusję o maksymalnej prędkości wejścia pojazdem w zakręt. Jeśli się nie myśli i nie mówi o wyjściu z niego, to prędkość wejścia może być dowolnie wysoka...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod jednostkę zewnętrzną robić fundament, czy ustawić na krawężnikach?
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych