  1. #1721

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Bez naczynia możesz mieć skoki ciśnienia (wskazanie na manometrze). Będziesz się zastanawiał, czy przypadkiem coś się nie rozszczelniło.
    Naczynie powinno być przeponowe, bo można układ zaopatrzyć w ciśnienie 2 bary, co zapobiega występowaniu zjawisku kawitacji w pompie.
    110,- zł na naczynko, chyba nie majątek.
    Wszystko rozumiem, tylko kulibob napisał:

    'Mam gwc bez naczynia i ciśnienie utrzymuje się praktycznie cały czas okolicy 2+-0,2 barów. Temperatura pod ziemią zmienia się nie znacznie W skali roku jest to może 10*'.

    I wydaje mi się to sensowne. Wahnięcia temperatury w układzie, nawet doliczając to co schłodzi/ogrzeje powietrze wentylacyjne, to chyba max 20 st.

  2. #1722
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    @pipit Zrobisz jak zechcesz.
    Moje GGWC jeszcze jest suche, ale na pewno zamontuję przeponowe naczynie wzbiorcze.
    Lepiej, aby na rozszerzalność pracowała membrana niż rura PE w gruncie.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  3. #1723
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    @pipit Zrobisz jak zechcesz.
    Moje GGWC jeszcze jest suche, ale na pewno zamontuję przeponowe naczynie wzbiorcze.
    Lepiej, aby na rozszerzalność pracowała membrana niż rura PE w gruncie.
    Jeśli faktycznie jest tak jak kolega pisze z tym wzrostem ciśnienia to ja bym dał tylko zawor bezpieczenstwa np 3bar. I nabiał na 2bar rury przecież mają ciśnienie robocze do 10bar.

  4. #1724
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    A ewentualne wycieki roztworu glikolowego z tego zaworu będziesz łapał do buteleczki.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  5. #1725
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    A ewentualne wycieki roztworu glikolowego z tego zaworu będziesz łapał do buteleczki.
    Kolega ci pisal ze skoki są na poziomie 0,2bar. Więc do 3bar nigdy nie dojdzie .

  6. #1726
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Tu nie chodzi o to czy dojdzie czy nie, do 3barów. Ja nie chcę, aby ekspansja termiczna wywierała siłę na na rurę PE w gruncie odkształcając ją.
    Może nastąpić kiedyś zmęczenie materiału.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  7. #1727

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Tu nie chodzi o to czy dojdzie czy nie, do 3barów. Ja nie chcę, aby ekspansja termiczna wywierała siłę na na rurę PE w gruncie odkształcając ją.
    Może nastąpić kiedyś zmęczenie materiału.
    Jaka ekspansja termiczna? Delta T tam jest żadne, ciśnienie również mierne.

    Poza tym ekspansja termiczna i tak będzie - przecież to jest wymiennik ciepła. Bez względu, czy damy tam naczynie, czy też nie.
    Ostatnio edytowane przez pipit ; 11-01-2020 o 21:52

  8. #1728
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    kulibob napisał o różnicy ciśnienia 0,2 bara.

    A ja myślę, że to dla tego tylko 0,2 bara bo rura w ziemi rozszerza się niczym ta membrana w naczyniu wzbiorczym.

    Męcząc się przy tym bardzo.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  9. #1729

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Męcząc się przy tym bardzo.
    A w sieci dostaje 6 i więcej bar, to dopiero się męczy.

  10. #1730
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    kulibob napisał o różnicy ciśnienia 0,2 bara.

    A ja myślę, że to dla tego tylko 0,2 bara bo rura w ziemi rozszerza się niczym ta membrana w naczyniu wzbiorczym.

    Męcząc się przy tym bardzo.
    Wodociągowe dostają dużo bardziej po dupie idąc ta logiką a rura ta sama przynajmniej umnie.
    Można nie dać jak będzie problem balon dołożyć i tyle
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  11. #1731
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Kombinujecie z tym naczyniem... jak już nie chcecie wydawać na przeponowe, to wystarczy do układu wstawić 40-50cm pionowej rurki np pe40 u góry zaślepionej choćby manometrem BEZ możliwości odpowietrzenia. I macie piękne półlitrowe naczynie wzbiorcze które łatwo mozecie ogacić jakąś otuliną, co by z niego ewentualnymi skroplinami nie dawało.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 07-02-2020 o 22:47

  12. #1732
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Ale jaja, po tylu latach ktoś w dalszym ciągu ciągnie temat GWC
    Od 7 lat mam rurowy, w lato przy +30 dmucha mi na nawiewie +16.
    Dla do mu g... o to daje

  13. #1733
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Ale jaja, po tylu latach ktoś w dalszym ciągu ciągnie temat GWC
    Od 7 lat mam rurowy, w lato przy +30 dmucha mi na nawiewie +16.
    Dla do mu g... o to daje

  14. #1734
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.162

    Domyślnie

    Transport ciepła (chłodu) wentylacją to mało twórczy pomysł.
    GWC daje tyle, ze wspomaga utrzymanie stanu domu. Na tyle, na ile może.
    Dobrze to widać zimą.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  15. #1735
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Przy reku zimą wystrczy że gwc da "ledwie 0", wiec nie ma co sie temperaturami podniecać.. Latem przydałoby sie, żeby przynajmniej osiagnoł punkt rosy. O wiecej nie ma co kruszyć kopii.
    A jeśli chodzi o ggwc - przecież to nie tylko wentylacja - dolne źródło pompy ciepła to też ggwc. Można ggwc wykorzystać do chłodzenia pasywnego podłogówką czy też podłączyć klimakonwektory. Ja jestem w trakcie realizacji podłączenia klimatyzacji (pompy ciepła) kanałowej do ggwc - eer skoczy wyżej niż w jakiejkolwiek powietrznej.
    Temet dużo ciekawszy niż +16 na wentylacji z rury....

  16. #1736

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Ale jaja, po tylu latach ktoś w dalszym ciągu ciągnie temat GWC
    Od 7 lat mam rurowy, w lato przy +30 dmucha mi na nawiewie +16.
    Dla do mu g... o to daje
    Dlaczego G...o przy 1,5wym./h można w cały domu mieć temperaturę 24-25C i jednocześnie obniżyć wilgotność. Przy większej krotności wymian można jeszcze niżej ale grozi to przeziębieniem. Wiedzą coś na tem temat nowi użytkownicy samochodów z klimą.

  17. #1737
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Czy monitorował ktoś jaka jest temperatura wody/glikolu po przejściu przez chłodnicę w okresie letnim? Przydała by mi się ta wiedza
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  18. #1738

    Domyślnie

    Witam.
    Podczas ostatnich upałów trochę przegrzało sie poddasze w domu rodziców, sytuację ratowało otwieranie okna na noc, które były dosyć zimne jak na sierpień. I zwracam się z takim pytaniem czy ktoś z Państwa próbował przez wymiennik lamelowy zamiast glikolu z Dz puścić wodę z studni? Sprawdziło się takie coś? Nie mówię że chce zastąpić tym Klimatyzację, tylko trochę obniżyć temperaturę powietrza wpadajacego do domu. Myślę że dało by radę osiągnąć punkt rosy w takim układzie

  19. #1739

    Domyślnie

    Witam,

    Zastanawiam sie nad instalacja glikolowego GWC. Jak zawsze I ze wszystkim w glowie 1000 pytan. Probowalem znalesc troche wiecej informacji na forum ale bezskutecznie.
    Wiec pare pytan do Szanownych forumowiczow:

    1. tak jak Piczman zauwazyl im mniesza predkosc tym bardziej powietrze jest ogrzane, no ale moze isc w druga strone I poprostu wymiennik zrobic wiekszyno ale tu sie pojawia kolejny problem - pewnie beda wieksze opory. Sprawdzilem co jest oferowane na rynku I jedna firma nazwijmy ja FRAnco POLo oferuje wodne wymienniki ciepla z oporem 10 PA wiec jezeli bym zrobil cos podobnego tylko 2 wiekszego I uwzglednil to przy doborze Reku to powinno dzialac - czy cos pominalem?

    2. ksztalt tego wymiennika - zazwyczaj sa one raczesz szersze niz dluzsze - dlaczego? przeciez jezeli rura ma 200 to raczej tylko ta srodkowa strefa bedzie uzywana przez powietrze - I znowu czy cos pominalem tu?

    zakladajac ze mam racje to najlepszy wymiennikpowinien byc w przekroju okragly I dlugi no ale zeby so bie uproscic to mozna go zrobic jako kwadrat 200x200 z 6 rzedami ? Na zdjeciu opcja z rynku I moja.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Reku.JPG
Wyświetleń:	29
Rozmiar:	28,5 KB
ID:	451123

    3. Wiem ze to pytanie juz padlo ale jakos nie moglem znalezc konkretnej odpowiedzi Czy to sie wszystko oplaca? Zrobil ktos wyliczenia ile zaoszczedza przy glikolowym? Biorac pod uwage pobor mocy pompy ktora nie zawsze bedzie dzialac (automatyka to bedzie zalatwiac na podstawie parametrow kiedy ma byc zalaczone a kiedy nie) I wieksze opory wentylatora a one beda zawsze bo wymiennik ciepla nie zniknie, Hmm?

    Pozdrawiam

  20. #1740

    Domyślnie

    Uzupelnienie:

    Piczman powiedzial:
    Wczoraj pomierzyłem taki glikolowy GWC jaki opisujesz.
    Sobie zrobiłem niedawno jak wielu się orientuje.

    Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +0,5 C przy max wydajności centralki.
    Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +6,3 C przy 1/4 wydajności centrali.

    Teraz widać jak ważna jest prędkość strugi przez nagrzewnicę z glikolem.
    Radzę nie oszczędzać na gabarytach, im większa tym lepiej !
    GWC chodzi od 2 miesięcy cały czas, mrozy siarczyste i te łagodniejsze ma w d...
    Glikol przed nagrzewnicą ma 6,5 C a za nagrzewnicą już 3,5 C !
    A więc ogólnie rzecz biorąc u mnie działa całkiem dobrze

Strona 87 z 92

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony