  1. #1781
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #1782
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia
    ok, a z czego robiłeś obudowę? z blachy czy czegoś innego?

    czym różnią się nagrzewnice od chłodnicy w budowie? tylko brakiem odprowadzenia skroplin? Bo na moj chłopski rozum to czy będzie chłodzić czy grzać to zależy od tem medium i przepływającego powietrza.
    Ostatnio edytowane przez damian88max ; 24-06-2021 o 08:43

  3. #1783
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jak tam temperatury w gwc gdy na zewnątrz 32 stopnie?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #1784
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.162

    Domyślnie

    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    ok, a z czego robiłeś obudowę? z blachy czy czegoś innego?

    czym różnią się nagrzewnice od chłodnicy w budowie? tylko brakiem odprowadzenia skroplin? Bo na moj chłopski rozum to czy będzie chłodzić czy grzać to zależy od tem medium i przepływającego powietrza.
    Gównowiedza...
    Jak zawsze na poczatku...
    Słyszałeś o cieple przemiany?
    Tym utajonym?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  5. #1785
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Gównowiedza...
    Jak zawsze na poczatku...
    Słyszałeś o cieple przemiany?
    Tym utajonym?

    Adam M.
    z chęcią zgłębię temat jak mi to wytłumaczysz myślę ze dla reszty się przyda tez

  6. #1786
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.162

    Domyślnie

    Reszta juz wie o co tu chodzi...
    Temat ma całe lata a problem - stulecia.
    Rusz google!

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  7. #1787
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Reszta juz wie o co tu chodzi...
    Temat ma całe lata a problem - stulecia.
    Rusz google!

    Adam M.
    dzieki za pomoc mistrzu, przynajmniej się dowiedziałem ze tylko ja nie wiem

  8. #1788
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    To Adasiowe fantazje wyższy poziom hobby.
    Ciepło utajone tzn chodzi jemu o wykorzystanie ciepła zmiany stanu skupieni czyli w momencie np zamarzania potrzeba więcej energi niz do dalszego podgrzewania, ogrzewania.(taki extra magazyn)

    Ja kupiłem chodnice podobną do twojej jednak lepiej większą i obudowę zrobić z blachy ocynkowanej i dać króćce przyłączeniowe jakie tam potrzebujesz np fi 200.

    Jak robisz to hobbystycznie to ok jednak lepiej dać klimę latem tanio schłodzi zimą tanio ogrzeje
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #1789
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jak tam temperatury w gwc gdy na zewnątrz 32 stopnie?
    Nawiew ma 17*-18* w takie upały jednak tz i tp nieopomiarowane. A przepływ powietrza dawnotemu mierzyłem wiec nic w temacie nie powiem. Ale klima mało bierze więc jest ok. w najgorsze dni dwa klimatyzatory wciągają łącznie 4-6,5kWh aby utrzymać 23-34*. A w normalny dzień 1-2kwh sporo mielenia powietrza bez chłodzenia.
    Tylko jakby takie upały przyszły w sierpniu to już z temperaturą z nawiewu będzie gorzej
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2021 o 09:23
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  10. #1790
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    To Adasiowe fantazje wyższy poziom hobby.
    Ciepło utajone tzn chodzi jemu o wykorzystanie ciepła zmiany stanu skupieni czyli w momencie np zamarzania potrzeba więcej energi niz do dalszego podgrzewania, ogrzewania.(taki extra magazyn)

    Ja kupiłem chodnice podobną do twojej jednak lepiej większą i obudowę zrobić z blachy ocynkowanej i dać króćce przyłączeniowe jakie tam potrzebujesz np fi 200.

    Jak robisz to hobbystycznie to ok jednak lepiej dać klimę latem tanio schłodzi zimą tanio ogrzeje
    dzięki za info.
    bo myślę czy nie zamowic od chińczyków wymiennika np takiego 2x czyli będzie 4rurowy i to obudować i zrobić odpływ skroplin. Wymiar wymiennika to 270x210mm

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	chłodnica.JPG
Wyświetleń:	62
Rozmiar:	37,6 KB
ID:	457405
    niby to chłodnica ale pisze że tylko 250W to trochę mało mi się widzi a gotowce w PL drogie.

  11. #1791
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    dzięki za info.
    bo myślę czy nie zamowic od chińczyków wymiennika np takiego 2x czyli będzie 4rurowy i to obudować i zrobić odpływ skroplin. Wymiar wymiennika to 270x210mm

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	chłodnica.JPG
Wyświetleń:	62
Rozmiar:	37,6 KB
ID:	457405
    niby to chłodnica ale pisze że tylko 250W to trochę mało mi się widzi a gotowce w PL drogie.
    Wróć do pomysłu z klimakonwektorem, jak już pisałem jaśiek71 stosował i ja sam gdyby mnie naszła ochota, też bym nad takim się pochylił. Wymiennik duży, często podwójny - można połączyc przeiwprądowo(tak bym zrobił) lub równolegle w celu zmniejszenia oporów. Będzie działać, napewno z większą sprawnością jakt to to z chin.

  12. #1792
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie chłodnica 6 rzędowa od ThesslaGreen - temperatura powietrza niecały stopien wyższa od temperatury glikolu na wyjściu z chłodnicy. Ale chłodnica za rekuperatorem. Dzięki temu na nawiewie mam od 13.5 do 15.5 stopnia w zależności czy działa dodatkowo chłodzenie pasywne czy nie.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #1793
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    A lecą Ci z tej chłodnicy jakieś skropliny?
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  14. #1794
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Lecą, czasem dość intensywnie. Według pomiarów wykroplilo się ok 60l czerwcu, ale gdyby nie erv to byłoby 130l.
    Pierwsza połowa czerwca była dość sucha.
    Wilgotność bezwzględna za chłodnica zwykle wynosi koło 11.5g/M3. W najbardziej wilgotne dni łączna redukcja ok 10kg na dobę. Na wykresie na chwilę obieg został wyłączony.

    Załącznik 457310
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 01-07-2021 o 00:00
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #1795
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Dzięki Owczar, ja nie będę miał chłodzenia gruntową PC, a najbardziej zależy mi na kondensacji wilgoci. Na razie chodzi klima.

    Będę myślał na koncepcją. Najlepiej wykorzystać obiegówkę DŹ przy PC, albo dołożyć drugą obiegówkę z niewielką automatyką, która ją wyłączy przy załączeniu PC na CWU. To z kolei sugestia adam_mk.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  16. #1796
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    U mnie tylko po deszczu woda się skrapla
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  17. #1797
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Wróć do pomysłu z klimakonwektorem, jak już pisałem jaśiek71 stosował i ja sam gdyby mnie naszła ochota, też bym nad takim się pochylił. Wymiennik duży, często podwójny - można połączyc przeiwprądowo(tak bym zrobił) lub równolegle w celu zmniejszenia oporów. Będzie działać, napewno z większą sprawnością jakt to to z chin.
    jeszcze mam czas szukam poprostu optymalnie kosztowego rozwiązania. te chłodnice od chińczyków dość tanie.
    wiem tez ze co tanie to drogie ale to narazie tylko przeglad mozliwosci
    Ostatnio edytowane przez damian88max ; 02-07-2021 o 10:03

  18. #1798
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dzięki Owczar, ja nie będę miał chłodzenia gruntową PC, a najbardziej zależy mi na kondensacji wilgoci. Na razie chodzi klima.

    Będę myślał na koncepcją. Najlepiej wykorzystać obiegówkę DŹ przy PC, albo dołożyć drugą obiegówkę z niewielką automatyką, która ją wyłączy przy załączeniu PC na CWU. To z kolei sugestia adam_mk.
    U mnie używam tej samej pompki obiegowej. Mam równolegle 2gi przekaźnik sterowany przez automatykę. Nawet jak są załączone oba naraz to nic się nie dzieje. Do kondensacji musisz schodzić poniżej tych 15, inaczej będzie efekt tylko gdy wilgotność bezwzgldna na zewnątrz jest mocno ponad normę.

    Jeśli chodzi o samą chłodnicę, to żeby wycisnąć z niej max, trzeba kilka rzędów, najlepiej w układzie Tiechelmana. Przy takich temperaturach zasilania sprawność ma duże znaczenie. Jak mamy nisko temperaturowe źródło chłodu to można włożyć byle co i będzie efekt.

    U mnie w tej chwili temperatura glikolu na wyjściu 13,5, a temperatura powietrza 13.7.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #1799
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ADI-mistrzu
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Legionowo
    Kod pocztowy
    05-119
    Posty
    109

    Domyślnie

    Owczar, możesz jeszcze mi napisać jakie masz średnice rur (i jakie rury) zakopane w ziemi, na jakiej głębokości i jaki rodzaj gruntu masz?
    Jaki masz przepływ w m3/h z rekuperacji ? Ułatwi mi to przeliczenie parametrów do mojego zastosowania.

    Dzięki.
    Moja przygoda z budową po inżyniersku
    http://inzynierski.mojabudowa.pl

  20. #1800

    Domyślnie

    GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
    Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.

    Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
    Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
    Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
    Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.

    Jak myślicie warto dopłacać?

    A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
    Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).

Strona 90 z 92

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony