dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 938 z 1061
Pokaż wyniki od 18.741 do 18.760 z 21202
  1. #18741

  2. #18742

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Rozliczenie półroczne niczego nie zmieni.
    Jak masz w styczniu minus, w lutym minus, w marcu minus, w kwietniu zero, w maju nadprodukcję, w czerwcu nadprodukcję - to nadprodukcją z maja i czerwca nie "spłacisz pożyczki" z początku roku. Nadprodukcją nie możesz pokrywać wcześniejszego poboru. A odczyty operatorzy robią nie tylko na dzień rozliczenia.
    Kaizen----Jedna prośba. Jak nie wiesz to proszę nie rób zamętu
    Jak pobór w przedziale 01.01-----do 30.06 jest 2000kWh
    A produkcja 2500kWh -to bilans =0 + tylko opłaty stałe.
    Jeszcze raz proszę nie pisać o rzeczach co do których nie masz zielonego pojęcia.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  3. #18743

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Czekam na rachunek z Energa. Dotyczy okresu od 10 lutego do 10 kwietnia. Według mnie, nadprodukcja z początku kwietnia powinna pokryć (choćby częściowo) niedobór z lutego, bo to jest w jednym okresie rozliczeniowym. Dam znać, czy tak się stało...
    A w czym problem znać kwotę i ilość (kWh) przed fakturą?
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  4. #18744

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    według tego filmiku rozliczają całe półrocze - czyli nadwyżka z maja może pokryć niedobór ze stycznia
    I tak jest .Nie słuchaj bredni Kaizina
    PGE rozlicza wektorowo T1 jak i T2
    Jest tak jak napisałem wyżej w PGE
    pobór za okres 01.01---30 .06 =2000kWh
    produkcja 2500kWh =rachunek 0 zeta
    PS. jedno moje przejęzyczenie---- nie produkcja a >>ENERGIA WPROWADZONA 2500kWh =rachunek (0) zeta.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-04-2021 o 16:52
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  5. #18745

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    I tak jest .Nie słuchaj bredni Kaizina
    PGE rozlicza wektorowo T1 jak i T2
    Jest tak jak napisałem wyżej w PGE
    pobór za okres 01.01---30 .06 =2000kWh
    produkcja 2500kWh =rachunek 0 zeta
    PS. jedno moje przejęzyczenie---- nie produkcja a >>ENERGIA WPROWADZONA 2500kWh =rachunek (0) zeta.
    Pod warunkiem bilansowania półrocznego. Jednak rozliczenie a bilansowanie to nie to samo. Możliwe wszak jest bilansowanie np. dwumiesięczne, a rozliczenie raz na pół roku. Gdzieś widziałem filmik z taką fakturą, ale nie pamiętam gdzie

  6. #18746

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Pod warunkiem bilansowania półrocznego. Jednak rozliczenie a bilansowanie to nie to samo. Możliwe wszak jest bilansowanie np. dwumiesięczne, a rozliczenie raz na pół roku. Gdzieś widziałem filmik z taką fakturą, ale nie pamiętam gdzie
    A ja tam bazuję 6-ty rok na własnych fakturach i rozliczeniach . A filmiki zostawiam w spokoju.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  7. #18747

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Pod warunkiem bilansowania półrocznego. Jednak rozliczenie a bilansowanie to nie to samo. Możliwe wszak jest bilansowanie np. dwumiesięczne, a rozliczenie raz na pół roku. Gdzieś widziałem filmik z taką fakturą, ale nie pamiętam gdzie
    jeśli masz fakturę co 2 miesiące, a chcesz co 6, to dlaczego tego nie zmienisz?
    Moja Marysia

    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp

  8. #18748
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    A w czym problem znać kwotę i ilość (kWh) przed fakturą?
    Nie chodzi o poznanie ilości zużytej/oddanej przed otrzymaniem f-ry, bo to oczywiście tajemnica nie jest.

    Jest spór na forum o to, czy w ramach okresu rozliczeniowego (u mnie na przykład dwumiesięcznego 10 luty-10 kwiecień), nadprodukcja z kwietnia pokryje niedobór z lutego. Niektórzy twierdzą, że nie, według mnie tak. Okaże się, jak przyjdzie faktura.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  9. #18749

    Domyślnie

    Cytat Napisał TINEK Zobacz post
    jeśli masz fakturę co 2 miesiące, a chcesz co 6, to dlaczego tego nie zmienisz?
    Teraz to już musztarda po obiedzie. Miało to znaczenie w przypadku pierwszego rozliczenia. Byłem pewien, że wszystkie liczniki dwukierunkowe są bilansowane raz na 6 m-cy. Teraz mnie ciekawi, czy obecnie zawierane umowy z okresem rozliczeniowym 6 miesięcznym mają również takie bilansowanie, czy też jedno-, lub dwumiesięczne. W tym drugim przypadku nie ma sensu zmieniać.

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Bo tak (po bydgosku)
    To też dobry powód

  10. #18750

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    okres rozliczeniowy i taryfę możesz zmieniać raz na 12 miesięcy i co tu obiad ma na przeszkodzie?
    A okres bilansowania wybieram ja, czy OSD? Tylko to mnie interesuje. Okres rozliczeniowy jest dla mnie bez znaczenia, a taryfy nie będę zmieniał.

  11. #18751

    Domyślnie

    cyt.
    "Art 4.5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna wdanym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci."

    Tu jest mowa o okresie "rozliczenia" a nie "bilansowania". Mnie interesuje, czy energia z faktury półrocznej będzie bilansowana łącznie za każde pełne 6 m-cy, czy w rozbiciu na porcje jedno- / dwumiesięczne.

  12. #18752

    Domyślnie

    Cytat Napisał Smakosz199 Zobacz post
    Nie mogę dłużej czekać na odpowiedź więc napiszę czego sam się dowiedziałem studiując różne fora oraz materiały dostępne na rynku co do kwestii rodzaju zastosowanego ochronnika przepięć po stronie DC i AC.
    Otóż okazuje się że najczęściej instalatorzy w Polsce montują zabezpieczenia przepięciowe najgorszego typu (czyli najtańsze, warystorowe, bez iskierników). Takie zabezpieczenia same z siebie mają prąd upływu (co daje straty energii) i w końcu starzejąc się (prąd upływu z roku na rok wzrasta) dochodzi w nich do całkowitego zwarcia ten prąd rzędu poniżej 1mA w pierwszych miesiącach rośnie i w konsekwencji powoduje już spore straty mocy w przeciągu roku.
    Więc to jest kolejny powód aby użyć iskiernikowych. No i po kilkunastu latach warystor będzie miał tak małą rezystancję, że (poza stratami energii) traktować ją można będzie, jako zwarcie.
    Od kwoty 700-900 złotych zaczynają się dobre przepięciówki warystorowo-iskiernikowe - takie, które wytrzymują także kilka uderzeń bezpośrednich pioruna, a nie tylko przepięcia łączeniowe.
    Najlepsze są ogranicznik wykonany na bazie trzech iskierników gazowych (podwójna izolacja galwaniczna). Wytrzymuje wielokrotne bezpośrednie uderzenie pioruna impulsem 10/350 do 12,5kA (Wartość 12,5 kA jest to minimum, przy jakim w ogóle można mówić o zabezpieczeniu instalacji przy bezpośrednim uderzeniu pioruna. Wszelkie wartości poniżej są tylko półśrodkiem albo fikcją) po za tym ma brak jakichkolwiek prądów upływu, a więc jest odporny na starzenie się
    Pewnym kompromisem jest użycie szeregowego połączenia iskiernika z wysokowydajnym warystorem. Dzięki temu nie występuje prąd upływu (zapobiega temu iskiernik gazowy).
    Więc ostatecznie bazując na tej wiedzy zrezygnowałem z Dehna opartego tylko na warystorach po stronie DC na układ iskiernikowo warystorowy ( co udało mi się wynegocjować z hurtownią gdzie w standardzie nie montują takich w swoich rozdzielniach
    Ostatecznie będę miał ochronniki na AC DEHN Guard DG M TNS CI 275 warystorowe oraz na DC DEHN combo YPV DCB YPVSCI 1000 warystorowo iskiernikowe
    Może komuś przyda się ta wiedza.
    Bardzo dobre podejście, przede wszystkim zrozumieć.

    Myslę że cyt. "Wytrzymuje wielokrotne bezpośrednie uderzenie pioruna" to jednak bardziej reklama sprzedającego niż techniczne parametry, nie po to się montuje aby wytrzymał, przy bezpośrednim to raczej zadziała aby instalacja i urządzenia wytrzymały a nie ochronnik..
    I też ta sugestia pewnie też sprzedającego że wyższa cena jest wyznacznikiem dobrej jakości ochronnika, za 1/3 podanej ceny można mieć też dobry i sprawdzony do DC.
    A też nie obawiasz się strat związanych z użyciem AC DEHN Guard DG M TNS CI 275 bo to jest pod napięciem od chwili załączenia tak przez min. 15 lat i też upływności nikt nie mierzy w przeciwieństwie do DC gdzie pod napięciem będzie 3 razy mniej czasu a dodatkowo w przypadku upływności większość falowników nie podejmie pracy

  13. #18753

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    cyt.
    "Art 4.5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna wdanym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci."

    Tu jest mowa o okresie "rozliczenia" a nie "bilansowania". Mnie interesuje, czy energia z faktury półrocznej będzie bilansowana łącznie za każde pełne 6 m-cy, czy w rozbiciu na porcje jedno- / dwumiesięczne.
    Zdaje się, że wypowiadający się nie dogadali się co mają na myśli pisząc "rozliczenie". Bo chodzi o rozliczenie kasowe czy energii? Jeśli chodzi o kasowe - to zależy jakie ma kto okresy wystawiania faktur. Ja w Energa mam FV co 2 m-ce, a na fakturze jest rozbicie na każdy miesiąc. I magazyn jest aktualizowany w każdym miesiącu, ale płacę co 2 m-ce. Ktoś może mieć fakturę raz na pół roku, wtedy jeśli styczeń-marzec ma bilans na minusie, a kwiecień-czerwiec na plusie i ostatecznie produkcja przewyższy zużycie, to nic nie zapłaci. Ja w takiej sytuacji zapłacę całość za styczeń-luty i w zależności od produkcji marzec-kwiecień albo coś dopłacę albo już nie, no i maj-czerwiec nie zapłacę.

    Ale:

    trzeba pamiętać o tym, że to ma znaczenie tylko w pierwszym roku funkcjonowania instalacji - oczywiście przy założeniu, że instalacja jest zaprojektowana tak, by pokrywać zużycie za cały rok. Potem już niezależnie czy będę miał FV (rozliczenie) co 2 miesiące, czy co pół roku - i tak produkcja będzie kompensowała zużycie (aż panele się nie zdegradują i będzie płacz i zgrzytanie zębów )

    Jeśli instalacja jest niedowymiarowana, to tak czy inaczej będzie co roku dopłata i jedynie w pierwszym roku funkcjonowania będzie po prostu wyższy rachunek.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  14. #18754

    Domyślnie

    [QUOTE=mitch;8045558 (aż panele się nie zdegradują i będzie płacz i zgrzytanie zębów )
    [/QUOTE]

    Nawet jak panele będą długowieczne, to załkamy za 15 lat przy wygaśnięciu umowy. No chyba, że zasady rozliczania się nie pogorszą. Na razie nikt nie obiecuje, że nie będzie dłubania przy ustawie, to jest jakaś szansa, ale to jeszcze daleko.

  15. #18755

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Nawet jak panele będą długowieczne, to załkamy za 15 lat przy wygaśnięciu umowy. No chyba, że zasady rozliczania się nie pogorszą. Na razie nikt nie obiecuje, że nie będzie dłubania przy ustawie, to jest jakaś szansa, ale to jeszcze daleko.
    Paaanie, do tego czasu, to ja albo będę w innej chałupie siedział albo wąchał kwiatki od spodu
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  16. #18756

    Domyślnie

    Cytat Napisał Smakosz199 Zobacz post
    miecio 301
    Takie było założenie na początku aby pójść też na AC na iskiernikach na innych ochronnikach VCX z innej hurtowni.
    Ale po przejrzeniu tylu materiałów gdzieś mi wpadło w oczy że przede wszystkim na DC powinny być iskierniki.
    Chyba już teraz tego nie znajdę bo cała masa tego była. Podobno na AC aż tak się nie zużywają szybko.
    Chyba że ktoś jeszcze na forum się wypowie w tej sprawie czy mam rację ?
    Dobry wybór, tak ma być, mnie tylko te argumenty o cenie, stratach i wytrzymałości na bezpośrednie wyładowania nie przekonały

  17. #18757
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Nawet jak panele będą długowieczne, to załkamy za 15 lat przy wygaśnięciu umowy. No chyba, że zasady rozliczania się nie pogorszą. Na razie nikt nie obiecuje, że nie będzie dłubania przy ustawie, to jest jakaś szansa, ale to jeszcze daleko.
    Przez 15 lat 4 razy na nich zarobisz o ile coś nei nawali
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  18. #18758

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Przez 15 lat 4 razy na nich zarobisz o ile coś nei nawali
    Szacowałem dwukrotny zysk. Czyżbyś przewidywał aż taki wzrost cen energii?

  19. #18759

    Domyślnie

    Moje zwróciły się po 5 latach. Jeśli ze spalania wungla grzejesz klimą oszczędzasz 10kg/doba na grzaniu. 10 dni grzania klimą i 100 kg wyngla do przodu czyli jakieś 80 zł. grzanie cwu. OK mam kolektory ale w marcu/kwietniu to one niewiele robią 10kWh zejdzie na zagrzanie cwu.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  20. #18760
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Szacowałem dwukrotny zysk. Czyżbyś przewidywał aż taki wzrost cen energii?
    Instalacja jest optymalizowana pod drogą taryfe nie mam pełnego pokrycia tylko ok 65-70%.
    Cała droga i część taniej jest darmowa.
    Bez podwyżek 5,2 roku do zwrotu z podwyżkami....?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Strona 938 z 1061

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony