  1. #12061
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Tylko czy założenie 4P do instalacji PV spowoduje podobne zagrożenie.
    PV jest zasilaniem równoległym do sieci energetycznej.
    Uszkodzenie styku N w instalacji PV nie doprowadzi do takich skutków bo nadal będzie podłączone N z sieci energetycznej.
    W sumie inwerter u mnie będzie 3 fazowy-natomiast jestem ostatnio MOCNO uczulony na brak stałego N...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #12062

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Logika nakazuje w żadnym przypadku nie montować rozłącznika 4p. Chyba, że wrogowi.

    I to jest najlepsze stwierdzenie , zwłaszcza do 3-faz. zasilania rozdzielnic z której są zasilane odb. jednofazowe, inwerter trójfazowy jest symetryczny i brak N pewnie go wyłączy ale kto by dobrowolnie zaryzykował aby to sprawdzić a człony wyłącznika mogą się uszkodzić i człon na którym jest N też

  3. #12063
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    W mojej lokalizacji bardziej się boje sieci energetycznej niż mojego PV.
    Bardzo często mi się zdarza mieć 255V na jednej fazie i 180V na drugiej.
    No u nas ,niestety poszło pełne między fazowe ok 400VAC...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #12064

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    No u nas ,niestety poszło pełne między fazowe ok 400VAC...
    Tak się właśnie dzieje przy bardzo niesymetrycznym obciążeniu

    cyt.
    PS
    U mnie jest kilka urządzeń 3 fazowych i to raczej od nich pojawiło się napięcie międzyfazowe na jednofazówkach

    Wręcz odwrotnie, gdyby te 3-faz urządzenia np. silniki 3-faz. były sporo większej mocy niż ta asymetria to nie pojawiło by się takie napięcie

  5. #12065
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Tak się właśnie dzieje przy bardzo niesymetrycznym obciążeniu

    cyt.
    PS
    U mnie jest kilka urządzeń 3 fazowych i to raczej od nich pojawiło się napięcie międzyfazowe na jednofazówkach

    Wręcz odwrotnie, gdyby te 3-faz urządzenia np. silniki 3-faz. były sporo większej mocy niż ta asymetria to nie pojawiło by się takie napięcie
    Analizowaliśmy kilka wariantów-tak też może być...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #12066
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    W mojej instalacji PV dla potrzeb ZE wyłącznik 4P spełnia rolę rozłącznika. Na schemacie mam go jako rozłącznik bezpośrednio przed licznikiem. Bezpośrednio od inwerterów idą wyłączniki.
    Jeśli pracownik z ZE sobie życzy rozłączyć instalację PV w czasie wymiany licznika, to oprócz odcięcia napięcia z ZE może w bardzo prosty sposób to zrealizować przy pomocy 4P. W instalacji 3-fazowej z 3 inwerterami dla każdego inwertera zastosowałem osobny wyłącznik o prądzie wyłączenia dobranym wg DTR-ki inwertera.
    W PV nie zawsze mamy 3 identyczne inwertery. Tak np. jest w instalacji, gdzie pracują 1 x Aurora 3 kW oraz 2 x Fronius IG 20. Zabezpieczenia to odpowiednio 16 A i 10 A.
    Takie rozwiązanie, czyli dodatkowo np 4P pełniącego rolę rozłącznika daje możliwość prac konserwatorskich na obwodzie np L1 bez wyłączania L2 i L3.

    Na pewno w instalacji przed inwerterem potrzebny jest wyłącznik. Ale jeśli z Wniosku który oddajemy do ZE wynikają inne "potrzeby" to je realizujemy.
    Podobnie jest z certyfikatami do paneli - dołączamy. Nie wiem po co. Zrozumiałe jest, że karty katalogowe są potrzebne, gdyż zwłaszcza przy granicznej mocy dla "marży" energetyki 20 %, czy 30 % ma to znaczenie.

    W oddanym w dniu 10 maja Wniosku o przyłączenie PV do sieci był błąd. To nic, że został prawie natychmiast usunięty i wszystko uzupełnione.
    Nie ważne, że brakujący dokument został oddany za potwierdzeniem odbioru. Instalacja została przyłączona dopiero w sierpniu. Przy reklamacji znalazło się nawet pismo, że trzeba uzupełnić wniosek (pismo antydatowane z datą nijak nie pasującą do sprawy).

    Podobnie bywa, jak reklamuje się zasadność wystawienia faktury z algorytmem niezgodnym z zasadami księgowości - odpiszą, że to dla Twojego dobra. Rzecznik Praw Konsumenta co najwyżej doradzi, by sprawę oddać do Sądu.

    Cieszę się, że zwracacie tu uwagę na takie, czy inne nieścisłości.

    @stos

    Inwerter powinien zawsze się wyłączyć, jak jego "inteligencja" wyczuje nieprawidłowość i to nie ważne czy po stronie AC, czy DC.
    Cieszę się, że Twoja instalacja PV pracuje.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  7. #12067
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam Towarzystwo,
    poszły konie po betonie...
    Właśnie zapłaciłem za 32 szt Longi LR6-60PE 310W 35mm ,czarne -w cenie po 522,62pln brutto 23%VAT/szt z transportem w cenie.
    Dostawa ok 2 tyg.
    Teraz inwerter i osprzęt.
    Tymczasem
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  8. #12068
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.862

    Domyślnie

    Brawo !!
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  9. #12069
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam Towarzystwo,
    poszły konie po betonie...
    Właśnie zapłaciłem za 32 szt Longi LR6-60PE 310W 35mm ,czarne -w cenie po 522,62pln brutto 23%VAT/szt z transportem w cenie.
    Dostawa ok 2 tyg.
    Teraz inwerter i osprzęt.
    Tymczasem
    No nareszcie

  10. #12070
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    No nareszcie
    W sumie to mogłem się założyć z pewnym „tutejszym osobnikiem”-to bym jeszcze flaszkę z tej okazji przytulił
    No cóż- trzeba cisnąć temat dalej , żeby wyszło jak należy...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #12071
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Drugi czyta o odłączniku, patrzy na link do wyłącznika a wrzuca filmik z rozłącznikiem
    I niby w tym zakresie, o czym jest filmie, robi różnic, czy będzie to rozłącznik, wyłącznik czy odłącznik?

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    No paranoja kurwa. Sami elektrycy, a co jeden to lepszy.
    No, jeszcze kultury brak mi.

  12. #12072

    Domyślnie

    Witam
    12 paneli Longi 310 Watt oraz INWERTER FALOWNIK SOFAR SOLAR 4,4KTLX 3fazy 2Mppt.
    Czy to dobry zestaw. Czy dobrze dobrany falownik, a może za duży. Ale w przyszłości można by dodać paneli. Co o tym sądzicie?
    wszystkie panele idealnie na południowej stronie dachu
    Cena z montażem 16000. Odpowiednia?
    Pozdrawiam

  13. #12073

    Domyślnie

    Myślę że powinieneś dołożyć paneli do 5kW aby przewymiarować instalację po stronie DC. W ten sposób z inwertera nie wyciągniesz jego pełnych możliwości.
    16 paneli i będzie OK.
    Cena akceptowalna 4,3k PLN/kWp
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  14. #12074

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Myślę że powinieneś dołożyć paneli do 5kW aby przewymiarować instalację po stronie DC. W ten sposób z inwertera nie wyciągniesz jego pełnych możliwości.
    16 paneli i będzie OK.
    Cena akceptowalna 4,3k PLN/kWp
    Dzięki. Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. Myślę to zrobić w późniejszym terminie dlatego taki inwenter. Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ (oprócz wyciągnięcia pełnych możliwości) na działalność inwentera przy takim obciążeniu (12 paneli).
    Pozdrawiam

  15. #12075
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    @Kaizen

    Nie sądziłem, że aż tak rozwinie się dyskusja.

    Przytoczyłem ze Zgłoszenia mojego Operatora, co chce by było w instalacji. To, że w Zgłoszeniu użył określenia łącznik potraktowałem, że chce mieć dodatkowe urządzenie elektryczne, przy pomocy którego jego pracownik w czasie wymiany licznika będzie mógł rozłączyć instalację PV od obwodów NN. Nie wyobrażam sobie, by wymieniał licznik pod napięciem z sieci NN. Jeśli wyłącznik główny (przedlicznikowy) ma styki rozwarte, wg mej wiedzy inwerter nie da napięcia po stronie AC. Ale Pan każe, sługa musi - stąd w schemacie znalazł się rozłącznik. W schemacie umieściłem rozłącznik 4P (bez podawania jego parametrów), bo tylko taki może zapewnić całkowite rozdzielenie obu obwodów.
    Podałem linka do czegoś pierwszego z brzegu, co znalazłem na pewnym portalu randkowym - faktycznie jest wyłącznikiem.
    Jak by dalej analizować to ta "16-tka" być może spełniła by swoją rolę, ale w słabszej PV. Gdybym miał coś dobrać do inwertera 10 kW, raczej bym tego nie zamontował. Może taki:

    https://allegro.pl/oferta/schneider-...40a-7572415987

    Tu nie chodziło o dobranie odpowiedniego osprzętu do konkretnej PV, tylko uczulenie na wymogi naszego ZE.

    Jeśli prześledzisz dyskusję to najpierw jeden z Kolegów coś mówił o stronie DC.

    Ja mam po stronie DC mniej więcej takie zabawki (i nie tylko takie):

    https://allegro.pl/oferta/podstawa-b...010-7113879565

    Ale dla łańcuchów w jego instalacji skłonny bym był zastosować:

    https://allegro.pl/oferta/podstawa-b...x38-8121070850

    Nie wydaje mi się, by warto o tym dalej dyskutować. Kolega @stos zadał pytanie o podstawę prawną zamontowania tej zabawki. Odpowiedziałem, że nie ma takiej i najlepiej by wtedy dyskusja została zakończona.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  16. #12076
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał komandor112 Zobacz post
    Dzięki. Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. Myślę to zrobić w późniejszym terminie dlatego taki inwenter. Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ (oprócz wyciągnięcia pełnych możliwości) na działalność inwentera przy takim obciążeniu (12 paneli).
    Pozdrawiam
    Nie ma obawy - będzie działać.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  17. #12077
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie ma obawy - będzie działać.
    Mam pytanie, bo ostatnio bardzo czytam(i mam również wątpliwości) a akurat jest taki inwerter z dwoma wejściami.
    I tak aby to połączyć to zapewne zrobią tak że do MPPT 1 połączą 6 paneli a do MPPT 2 pozostałe 6.
    Jeśli chodzi o prądy to nie mam wątpliwości ale chodzi mi o napięcie.
    To dla panelu (LONGI SOLAR LR6-60PE 310W) jest 33,2 V czyli razy 6 daje nam 199,2 V - a inwerter(Sofar Solar 4,4KTL-X PV 4800W) zaczyna produkcję przy napięciu 190V (bo, że się załączy przy 180V to rozumiem)
    Czy to nie jest aby za mała tolerancja?Każde większe zacienienie czy śnieg spowoduje wyłączenie inwertera?

    Może się mylę, i ktoś wyjaśni , będę mądrzejszy.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  18. #12078
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Dla 6 paneli, inwerter się włączy przy napięciu 180V i wyłączy przy 160V.
    No i prawdopodobnie kontroler MPPT nie będzie działał poprawnie bo będzie widział napięcie poniżej 190V.
    Moim zdaniem, oznacza to że będzie pracował tylko przy pełnym słońcu i to tylko w okolicy południa.
    Lepszym rozwiązaniem jest podłączyć te 12 paneli do jednego wejścia.
    Ok, ale wtedy gdyby właściciel tej instalacji hipotetycznie wzbogacił się i chciał rozbudować swoją instalację to przebudowuje ją całą (cześć paneli musi rozpiąć i cześć dołożyć przeliczając, aby wszystko działało poprawnie. Więc po co płacić(bo z reguły takie falowniki są droższe) za drugi MPPT ?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  19. #12079

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Mam pytanie, bo ostatnio bardzo czytam(i mam również wątpliwości) a akurat jest taki inwerter z dwoma wejściami.
    I tak aby to połączyć to zapewne zrobią tak że do MPPT 1 połączą 6 paneli a do MPPT 2 pozostałe 6.
    Jeśli chodzi o prądy to nie mam wątpliwości ale chodzi mi o napięcie.
    To dla panelu (LONGI SOLAR LR6-60PE 310W) jest 33,2 V czyli razy 6 daje nam 199,2 V - a inwerter(Sofar Solar 4,4KTL-X PV 4800W) zaczyna produkcję przy napięciu 190V (bo, że się załączy przy 180V to rozumiem)
    Czy to nie jest aby za mała tolerancja?Każde większe zacienienie czy śnieg spowoduje wyłączenie inwertera?

    Może się mylę, i ktoś wyjaśni , będę mądrzejszy.
    Przy dobieraniu trzeba przeliczyć pod względem napięcia w temp. dodatniej i dla LR6-60PE 310 /ostatnio takie montowałem więc przeliczałem/ gdzie: Ump 33,2 (dla 20 st.) i wsp. temp -0,286
    W naszych warunkach klimatycznych przyjmuje się Tmax 70st.
    U mpp (70) wychodzi 28,93V i przy 6szt to173,6 i jest mniejsze od Udc min które dla Sofar 4,4 wynosi 180 więc wypadałoby przyjąć 7 paneli w stringu

    Nie robiłem takich prób z za niskim napięciem więc nie wiem czy to będzie działać poprawnie

  20. #12080
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    .... więc wypadałoby przyjąć 7 paneli w stringu
    właśnie dlatego miałem wątpliwości i napisałem, sam się pytając bo obecnie też tworzę instalację na 2xMppt
    argument autora
    Cytat Napisał komandor112 Zobacz post
    Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. ....Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ
    i obawy wydają się uzasadnione.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

Strona 604 z 1061

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony