Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo by po raz n-ty nie powielać tematu.
Przewymiarowanie względem inwentera to 15----do 20% mocy . Dlaczego ? po np. 20 latach jak panele stracą te 20% swojej mocy to pozostałe 80% mocy paneli ma być = mocy nominalnej inwentera. I tyle dyskusji w tym temacie.
PS. A odnośnie spadku mocy paneli: użytkuje 5-ty rok to nie widzę różnicy.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 05-04-2020 o 23:18
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych20 lat to wariant bardzo optymistyczny. Wiem, że to nie ładnie ale odpowiem Ci pytaniem na pytanie, przez ile godzin w ciągu tych wspomnianych lat będziemy mieć warunki na tyle dobre aby ogniwa pracowały na 100% mocy początkowej. Do tego dochodzi liniowy spadek wydajności i to że po pięciu latach kolega nie zauważył tego to nie jest dziwne, jeśli panele straciły 5% od początku działania to trudno jest to zauważyć- tym bardziej że mamy więcej słonecznych dni, chyba każdy kto chwali się się swoimi uzyskami to zaznacza ze są sporo wyższe niż prognozy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwotnie miał być falownik 3,7 i panele 4,2kWp. Stwierdziłem że dołoże trochę zł.
Myślisz co bardziej się opłacąło dołożyć do falownika czy dołożyć panel?
Jest teraz optymalnie przewymiarowany może troszkę za dużo ale tak wynika z typoszeregu paneli.
Miały być panele 345W ale gratisowo wyszły 350W.
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja bym dołożył jednak do falownika i wziął większy. Jeśli ma się miejsce na dachu to prawda jest taka że z czasem i tak wzrośnie zużycie energii. Zawsze tak jest. Mam prąd za darmo to za rok czy dwa kupie następne urządzenie (czy to telewizor, czy indukcje, czy dzieci coś wezmą ) A jeśli się zawczasu zabezpieczysz większym falownikiem to później wystarczy dołożyć ze dwa panele i jest ok a nie myśleć że się ma za mały falownik i już więcej i tak nie uciągnie. Takie jest moje rozumowanie, może i głupie ale sam po sobie widzę że odkąd się ma elektryczność za free to już nie patrzy się na zużycie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa dach to i 15kWp by weszło
Brałem to pod uwage wzrost zapotrzebowania. instalacja da ok 4700kwh po opustach i z auto konsumpcją 4000kWh a zapotrzebowanie domu z CO i cwu ok 7000-8000kwh.
Nie warto brać pełnego pokrycia jeśli jest bilansowanie między taryfowe. Rocznie zapłacę opłaty stałe i 3000kwh w taniej taryfie czyli 900zł plus opłaty stałe.
Przynajmniej ja tak uważam że nie warto
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację i dlatego napisałem:
"ile się traci rocznie i przez 20 lat przez to że falownik ma za małą moc ?"
Ile minut dziennie i ile takich dni w roku (lub godzin w całym roku) panują takie warunki że panele będą pracować ponad moc falownika?
Przewymiarowanie falownika o przykładowe 10-20-25% może mieć sens.
Przewymiarowanie falownika o 50-100% chyba nie ma sensu.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@kulibob
Dziękuję za informację.
Teraz tylko cierpliwie czekać na uczciwe bilansowanie mniej więcej jak w PGE oraz pozbycie się zarazy.
Ale obawiam się, że prędzej wytępimy zarazę (oby jak najszybciej), niż zło*zło*dziejstwo. ZE.
Jakiś wirus komputerowy, czy co?. Wiadomo, że te firmy to wzór uczciwości.
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 06-04-2020 o 12:31 Powód: uzupełnienie
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko trzeba wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem temperatur sprawność ogniw spada, z upływem lat wydajność spada, warunków kiedy mogą pracować z maksymalną mocą jest kilkanaście godzin rocznie. Kolejna sprawa to sprawność falownika- największą osiąga w okolicach mocy maksymalnie.
Mocniejszy falownik względem ogniw- owszem ale tylko wtedy gdy zakładamy na przyszłość rozbudowę.
Wg mojej niefachowej opinii południowa instalacja bez znaczących strat może być przewymiarowana o 10-15%, ja mam W-Z i przewymiarowanie na poziomie 135%
Żródło załącznika fronius.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dla instalacji na południe w sposób naturalny wyszło na 1 instalacji 13,6% a na drugiej 7,2% przewymiarowania. W naturalny, bo akurat tyle miejsca na dachu miałem i nie dało się dołozyć do drugiej instalacji 1 panela.(wtedy byłoby chyba optymalnie)
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawiązując do dyskusji - czy ma sens taki układ:
- inwerter Growatt 6000TL3-S
- panele na południe z lekką odchyłką na zachód 18 szt x 350 Wp = 6300 Wp
- dodatkowy string na drugim MPPT 10 szt x 350 Wp na wschód z lekką odchyłką na południe = 3500 Wp
Od rana będą działać wschodnie, a około godz. 11 dojdą południowe i stopniowo przejmą działanie od wschodnich.
W opisie Growatt jest maksymalna moc paneli 7700 Wp, ale co będzie powyżej jeśli ani napięcie ani prąd nie będą przekroczone - czy tylko obetnie moc i da 6 kW maksymalnie ?
Poobserwuję obecny układ [panele na południe z lekką odchyłką na zachód 18 szt x 350 Wp = 6300 Wp] ile daje mocy żeby oszacować czy dodatkowe 3,5 kWp na wschodzie ma sens [patrząc na kąty do ok. godz. 13 by mogły maksymalnie produkować prąd].
Dołożenie samych 10 paneli na wschód jest znacznie tańsze niż osobny inwerter, a wytworzony prąd się zużyje na CWU i ogrzewanie.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapotrzebowanie mam ok. 7 tys kWh rocznie a mogę tez tym prądem grzać dodatkowo CWU a nawet dom [klimatyzatorem] więc u mnie się nie zmarnuje nadwyżka.
Mam obecnie czekający na uruchomienie system
- inwerter Growatt 6000TL3-S
- panele na południe z lekką odchyłką na zachód 16 szt x 350 Wp = 5600 Wp
Dwa panele jeszcze dorzucę i będzie 18 niebawem i wtedy w sumie wyjdzie 24 580 zł z VAT 8% [od tego odejdzie dotacja 5 tys i zwrot podatku].
O dodatkowe 10 paneli bez inwertera dopiero bym się musiał potargować z fachowcami.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej