  1. #12021

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Moje też z czarną ramką LR6-60PE 310M, a srebrna czym się różni ?
    Ceną.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  2. #12022
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    @bobrow

    Wejdź na stronę Taurona i ściągnij Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci.
    Tam jest wszystko, co trzeba, więc prześledź punkt po punkcie.
    Kabel lepiej dać 6 mm2, bo w słoneczny dzień inwerter może przez kilka godzin dawać prąd maksymalny. Mimo, że straty na linii są znikome to trzeba mieć świadomość, że to coś ma pracować przez wiele lat.

    Odłącznik powinien być 4P. Tu link do odłącznika, może być taki:

    https://allegro.pl/oferta/tracon-wyl...nik-7163475591
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  3. #12023
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mibas

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -schemat elektryczny (rozumiem ,że podpisze i podbije mi ktoś z uprawnieniami projektowymi elektrycznymi np budowlanymi -czy muszę załączyć jakiś certyfikat ?)
    a po co ma ktoś podpisywać?
    Jakie certyfikaty i po co? Chrztu świętego? Nie dajmy się zwariować..

    Wystarczy jak napiszesz, kto projektował. Instalator. Czyli Ty.

    Schemat jest przede wszystkim dokumentacją dla służb technicznych, które muszą mieć możliwość szybkiego sprawdzenia jednym rzutem oka :

    a) w jakim punkcie _ich_ sieci energetycznej jest to włączone - czyli numer identyfikacyjny punktu odbioru/numer działki/adres,
    b) jak jest podłączone:
    - po pierwsze za ich licznikiem (czytaj - Twoja strefa odpowiedzialności, ich strefa jest do licznika),
    - drugie jedno- czy trójfazowo,
    - po trzecie i naistotniejsze - ze schematu ma wynikać, że istnieje możliwość fizycznego odłączenia Twojego źródła od ich sieci.

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -karty katalogowe podzespołów i certyfikaty
    tak, dla paneli i falownika z obowiązkowym obecnie certyfikatem lub deklaracją producenta falownika, że spełnia wymagania NC RfG

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -charakterystykę ruchową , tylko co to jest i jak to wygląda fizycznie
    -mój certyfikat SEP
    po co charakterystyka ruchowa?
    Karty katalogowe + certyfikaty/deklaracje CE są wystarczające.
    Certfikat SEP? Prawdę mówiąc z ustawy nie wynika nawet, że osoba podłączająca musi mieć SEP..
    W zupełności wystarczające jest jak w części dotyczącej instalatora podasz numer swojego certyfikatu SEP (plus możesz dodać która grupa uprawnień (Gr. I) i które punkty (np. 2, 10))
    I żadnych pieczątek

  4. #12024
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mibas

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @bobrow
    Odłącznik powinien być 4P. Tu link do odłącznika, może być taki:
    https://allegro.pl/oferta/tracon-wyl...nik-7163475591
    bobrow pytał o DC, nie AC..
    Najwygodniej by było, gdyby falownik miał wbudowany fabryczny rozłącznik DC (ZTCW tak jest wymagane w niektórych krajach, np. Australii)

  5. #12025
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    bobrow pytał o DC, nie AC..
    Najwygodniej by było, gdyby falownik miał wbudowany fabryczny rozłącznik DC (ZTCW tak jest wymagane w niektórych krajach, np. Australii)
    To nie jest odpowiedź dot wyłącznika DC.

    W poście #12112 padło pytanie:
    "Generalnie proszę o "ściągę" pod Tauron,aby nie przyczepiali się"

    Do wniosku dołącza się schemat PV. Dla nich ważne jest, by był odłącznik AC. Odłącznik 4P, a nie 3P. I to jest link do tego typu odłącznika.

    Tauron stroną DC raczej mało się interesuje. Ich interesuje łączna moc paneli, zwłaszcza gdy jest na granicy 10 kW.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  6. #12026
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Dzięki za pomoc,
    mam już upatrzonych większość podzespołów-zastanawiam się tylko nad drobnostką od strony DC :
    1.zamontować rozłącznik bezpiecznikowy (z wkładką bezpiecznikową)
    czy
    2.zamontować oddzielnie wył+bezpiecznik

    Pytam bo widzę różne rozwiązania-teoretycznie wolę proste rozwiązanie nr 1 tylko nie jestem przekonany do wkładek bezpiecznikowych...
    Chyba zastosuję 4 polowy wył (16A-20A,1000VDC) na alle (https://allegro.pl/oferta/wylacznik-...nik-6595075344) jest za 120 pln , rozetnę tylko na pół wodzik (żeby oddzielnie załączać stringi).
    Do tego podłączę zabezpieczenie SPD i mam dograną szafkę DC.
    Widzę ,że zazwyczaj są wykonywane oddzielne szafki dla DC i AC.W szopce przy inwerterze właściwie wystarczy mi jedna-tylko wyraźnie odseparuję od siebie obwody.
    Jest jeszcze kwestia poprowadzenia kabla AC do rozdzielni w domu-chyba puszczę kabel w ziemi wokół chałupy i wejdę nim do kotłowni (trzeba tylko kupić kabel w izolacji do ziemi).

    Mam jeszcze do Was pytanie odnośnie uziemienia paneli -jak to rozwiązaliście ?

    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #12027
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Jeszcze pytanie o zabezpieczenie przepięciowe AC-jeśli inwerter ma w swojej konstrukcji takie zabezpieczenie , to jest sens to dublować ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  8. #12028
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Jeśli Twój dom nie ma zabezpieczeń przepięciowych B i C, to pora je założyć. "B" iskrownikowe i "C" warystorowe.
    Zabezpieczysz wtedy cały dom i inwerter.
    Zabezpieczenie w inwerterze jest raczej symboliczne. Mały warystor.
    Mam w domu B+C , tylko z szopki do rozdzielni będzie ze 30m kabla.
    Wydaje mi się ,że nie trzeba dodatkowo zabezpieczać-Kaco i Growatt mają na pokładzie te zabezpieczenia.
    Pytam -bo może są jakieś inne kwestie
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 15-08-2019 o 20:11 Powód: uzupełnienie
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #12029
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Czy to "B" w domu jest iskrownikowe?
    Mam obo v25
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #12030
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    To nie jest iskrownikowy.
    Został wycofany z produkcji i dystrybucji z powodu oszustwa w jego parametrach, jakiego się dopuścił jego producent.

    https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/e0cb9851ea754bdcc12582a40043946d/$FILE/Decyzja%20DNR-2(203)2017.pdf

    Pismem z dnia 14 lipca 2016 r. (doręczonym OBO Bettermann Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 lipca 2016 r.) Prezes UOKiK zawiadomił OBO Bettermann Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „strona postępowania”) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonego do obrotu niskonapięciowego ogranicznika przepięcia OBO BETTERMANN V25-B+C 4-280, EAN 4012195256120, art. Nr 5094 426, V25-B+C, art. Nr 5097 053, niezgodnego z wymaganiami określonymi w § 5 rozporządzenia, z uwagi na brak w dołączonych do wyrobu informacjach wskazania zakresu wilgotności, prądu resztkowego IPE oraz informacji o przeznaczeniu przedmiotowego wyrobu (do użytku wewnętrznego lub na zewnątrz)
    To nie dobrze...muszę pomyśleć co z tym fantem zrobić...
    A iskrownikowy jaki polecasz ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #12031
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Jeszcze pytanie o zabezpieczenie przepięciowe AC-jeśli inwerter ma w swojej konstrukcji takie zabezpieczenie , to jest sens to dublować ?
    Nie musi być, ale co to szkodzi dać. Ja mam 1-fazowe i dałem DehnPort i DehnGap zaraz za licznikiem (wiem, wiem, powinno być przed, ale to nie mój licznik, a do zerwania plomb potrzebna papierologia i opłaty). Przez to rozdzielnica jest rozbudowana o dodatkowe moduły separujące, ale trochę zwiększa ochronę wszystkich domowych sprzętów.
    Nie dawno była mała burza i sąsiad wymieniał warystory w 2 Aurorach. Trzecia nie ucierpiała. U mnie nic nie poszło. Trudno powiedzieć, czy to moje zabezpieczenie coś na siebie przejęło z trzeciej (mojej) fazy, czy tylko poszło po tamtych dwu.

    Po stronie DC jeśli chodzi o rozłączniki mam proste własne i tanie rozwiązanie. Nie będę się rozpisywał, bo zakrzyczą mnie młodzi i gniewni.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  12. #12032
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Może kupię ochronnik warystorowo-iskiernikowy np taki https://allegro.pl/oferta/ochronnik-...-4p-7417117245
    za 340 pln brutto i zamontuję w głównej rozdzielni domu.Stary OBO V25 zamontuję przy inwerterze.
    Zasadniczo ochronników iskiernikowych jest mało i do tego są drogie.
    Więcej nie mam zamiaru przepłacać -mam polisę ubezpieczeniową , podniosę tylko SU i sprawdzę czy PV wchodzi w to.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  13. #12033
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Dawanie zabezpieczenia typu B jest trochę na wyrost, ale w naszych starych sieciach NN czasem warto.
    Wg mnie warto w domu zawsze mieć zabezpieczenia C. Chronią różną elektronikę.
    To, że dałem B, a odległości między licznikiem i rozdzielnicą są małe wymusiło dla C danie separatorów Dehnbridge.
    Przez to rozdzielnica jest nieco rozdęta.
    Niestety pierwsza z rozdzielnic dla PV jest też blisko głównej i wymagała separatorów. Dla 2 inwerterów zajęło to aż 20 pól.

    Dla drugiego przyłącza jak na razie sobie darowałem.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  14. #12034

    Domyślnie

    Jeżeli budynek posiada instal. odgromową czy też jest zasilany z sieci napowietrznej to ochronnik powinien być 1 i 2 stopnia /B+C/ ja bym tu w rozdz. zostawił ten co masz
    a zamontował drugi przy inwerterze zwłaszcza że odległośc to 30 m
    Co do zabezp. DC to ten 4-polowy patrząc na schemat jest do 1 stringu i nawet gdybyś rozciął ten wodzik to i tak pozostają połączenia pomiędzy członami, lepiej zastosować dwubiegunowy z wkładkami 10x38

  15. #12035
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Nie dopisałem że z czarną ramą
    Mam już ostateczną ofertę na 32szt Longi LR6-60PE 310M z czarnymi ramkami za 16 724 pln brutto 23% z dostawą.
    Jak to jest z tymi ramkami -która jest tańsza , czy jest jakaś różnica techniczna ?
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 16-08-2019 o 15:26
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #12036
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.862

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Mam już ostateczną ofertę na 32szt Longi LR6-60PE 310M z czarnymi ramkami za 16 724 pln brutto 23% z dostawą.
    Jak to jest z tymi ramkami -która jest tańsza , czy jest jakaś różnica techniczna ?
    Pzdr
    Jeden panel 310 Wp kosztuje 522 PLN (1686 PLN/ 1kWp) czyli tanio.
    Nie wiesz czy mają mocniejsze panele ? 320 Wp lub 330 Wp ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  17. #12037
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Srebrne są tańsze.
    Czarne nie mają, poza estetyką, żadnych zalet.
    Czarne mają wadę, bardziej się rama nagrzewa w słońcu i przekazuje to ciepło strukturom a te przez to mniej produkują.
    No ale wyglądają "cool".
    Tak właśnie myślałem- jeszcze pod uziom trzeba będzie podszlifować rameczkę...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #12038
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jeden panel 310 Wp kosztuje 522 PLN (1686 PLN/ 1kWp) czyli tanio.
    Nie wiesz czy mają mocniejsze panele ? 320 Wp lub 330 Wp ?
    Mają-wysłałem Ci na priv
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #12039

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Mam już ostateczną ofertę na 32szt Longi LR6-60PE 310M z czarnymi ramkami za 16 724 pln brutto 23% z dostawą.
    Jak to jest z tymi ramkami -która jest tańsza , czy jest jakaś różnica techniczna ?
    Pzdr
    Chłopie będzie taniej!! Te ceny są z tyłka.
    EU zniosła cło na panele z Chin!!! Firmy wyprzedają ro co mają na stanie!
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  20. #12040
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Chłopie będzie taniej!! Te ceny są z tyłka.
    EU zniosła cło na panele z Chin!!! Firmy wyprzedają ro co mają na stanie!
    Cła to zniesiono rok temu :-/ Gdzieś dzwoni.

    https://www.gramwzielone.pl/energia-...mozna-je-kupic

Strona 602 z 1061

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony