    Domyślnie Fowoltaika, pożar, przeglądy

    https://youtu.be/TdqFz5f1isA?t=3274

    Na filmie pan Profesor mówi, że należy wykonywać regularne przeglądy kamerą termowizyjną instalacji pv, żeby wykryć zagrożenie pożarem. Tego wymagają firmy ubezpieczeniowe. Robicie takie przeglądy? Czy robi Wam firma , która Wam zainstalowała instalację? Czy zupełnie ktoś inny?
    Czy ryzyko pożaru jest duże?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.

  2. #2

    Domyślnie

    No jest "ogromne", statystyki PSP za lata 2018-2021 to 145 pożarów w których brała udział PV na 538 tys pożarów ogółem co przy prawie 800 tyś instalacji na 2021 rok daje udział 0,0181%.
    W moim OWU brak wymogu przeglądów PV co roku a jedynie co 5 lat elektryczny.
    Na starcie same brednie np. o trwałości paneli do 7 lat, nie dałem rady dalej słuchać tych wywodów.
    Ostatnio edytowane przez M_F ; 31-03-2024 o 07:35
    Dom z 2004 - 125 m2 - parterowy, bez użytkowego poddasza i garażu.
    Ocieplenie: strop 20 cm wełna, ściany 5 cm między cegłami i 10 na zew. grubość całkowita 45 cm, podłoga 5 cm.
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Inventor 6kW, bufor 100L, CWU 140L, wszędzie grzejniki ( łączna moc ok 6kW)
    Dodatkowe: PV 8,2 kWp Net-Billing
    Zużycia:
    2023 - PC z podlicznika (CO i CWU) - 4005 kWh - koszt z PV (cały prąd dom i PC) - 2530zł

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał M_F Zobacz post
    No jest "ogromne", statystyki PSP za lata 2018-2021 to 145 pożarów w których brała udział PV na 538 tys pożarów ogółem co przy prawie 800 tyś instalacji na 2021 rok daje udział 0,0181%.
    To nie chodzi tylko o prawdopodobieństwo - bo PV dokłada prawdopodobieństwa, nie może go odjąć.

    Przede wszystkim w przypadku pożaru nie ma znaczenia, czy spowodowała go PV, podpalenie, papieros czy zwarcie w instalacji elektrycznej problemem jest gaszenie budynku z pracującą instalacją PV. Jak strażacy nie mają odpowiednich możliwości czy umiejętności to myślisz, że będą ryzykowali życie i zdrowie? Czy poczekają, aż się dopali albo zajdzie słońce?

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To nie chodzi tylko o prawdopodobieństwo - bo PV dokłada prawdopodobieństwa, nie może go odjąć.
    Każde urządzenie elektryczne podłączone do instalacji jak i sama instalacja jest możliwym źródłem pożaru. Nawet Twoja obecność w domu to potencjalna przyczyna pożaru.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Przede wszystkim w przypadku pożaru nie ma znaczenia, czy spowodowała go PV, podpalenie, papieros czy zwarcie w instalacji elektrycznej problemem jest gaszenie budynku z pracującą instalacją PV. Jak strażacy nie mają odpowiednich możliwości czy umiejętności to myślisz, że będą ryzykowali życie i zdrowie? Czy poczekają, aż się dopali albo zajdzie słońce?
    Istotne jest to jakie jest tego prawdopodobieństwo. I tu dobitnie statystyki wskazują że PV to wręcz błąd statystyczny.
    Sam pożar to już tylko skutek błędów i zaniedbań a czasem pecha
    Jeśli chodzi o PSP czy OSP to ich pracą jest wiedzieć jak i czym, inaczej byłaby to kompletnie zbędna formacja.
    Ostatnio edytowane przez M_F ; 01-04-2024 o 06:43
    Dom z 2004 - 125 m2 - parterowy, bez użytkowego poddasza i garażu.
    Ocieplenie: strop 20 cm wełna, ściany 5 cm między cegłami i 10 na zew. grubość całkowita 45 cm, podłoga 5 cm.
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Inventor 6kW, bufor 100L, CWU 140L, wszędzie grzejniki ( łączna moc ok 6kW)
    Dodatkowe: PV 8,2 kWp Net-Billing
    Zużycia:
    2023 - PC z podlicznika (CO i CWU) - 4005 kWh - koszt z PV (cały prąd dom i PC) - 2530zł

  5. #5

    Domyślnie

    Kiedyś coś takiego słyszałem, że gdy pali się dom z PV to strażacy czekają aż się spali ale to nie jest prawda.

    Co nie zmienia tego, że warto im pracę ułatwić. Uważam, że jeśli dom jest wart np. 1mln to nie ma sensu oszczędzać nawet kilku tyś na różne systemy, które zabezpieczają na wypadek zalania/pożaru/przepięć itd. Ostatnio kupiłem np. 4 czujki dymu, koszt około 250zł z powiadomieniem na telefon. Niech coś się stanie to może sam ugaszę albo chociaż szybciej zgłosimy pożar i zdążymy wyjść z budynku nim będzie za późno.

    Ekspertem od PV nie jestem, właściwie to prawie nic nie wiem natomiast z tego co się zdążyłem dowiedzieć to (choć to nie muszą być informacje prawdziwe):

    1. W USA maksymalne napięcie stringu nie może przekraczać 600V bo czym wyższe napięcie tym teoretycznie wyższe ryzyko pożaru.
    2. Moduły fotowoltaiczne typu szkło-szkło (z 2 stron szkło) są zdecydowanie bardziej odporne na ogień od modułów typu szkło-folia.
    3. Używając optymalizatory mocy gdy odłączymy od budynku zasilanie sieci energetycznej optymalizatory nie przepuszczają prądu dalej i tym sposobem ułatwiają akcje gaśniczą.
    4. Można użyć automatycznego wyłącznika PV gdy wyłączone zostanie napięcie z sieci (na ile to skuteczne nie wiem). Są też wyłączniki montowane na elewacji budynku.
    5. Należy używać dobrych ograniczników przepięć i co z tym związane mieć dobrze wykonany uziom. Co istotne ogranicznik przepięć od strony DC powinien być zamontowany jak najbliżej falownika, natomiast jeśli odległość pomiędzy modułami PV a inwerterem wynosi powyżej 10m to podobno należy zamontować ogranicznik przepięć tuż przy samych modułach PV.
    6. Są dostępne inwertery z funkcją wykrywania łuku energetycznego - wówczas go wygaszają. Nazywa to się AFCI.
    7. Prawdopodobnie najważniejszy jest sam montaż. Kable nie powinny zwisać na dachu, nie powinny być mocowane trytytkami, montaż powinien być przeprowadzony w bezdeszczowy i najlepiej suchy dzień (brak wilgoci w konektorze MC4) itp.

    Z tego co się orientuje najczęstszą przyczyną pożaru PV (w sensie, że to instalacja wywołuje pożar) jest wytworzenie się łuku elektrycznego pod modułem fotowoltaicznym a następnie zapalenie samego modułu. Niebezpieczne są też wyładowania atmosferyczne zwłaszcza jeśli na budynku nie ma piorunochronu (przy okazji gdy go brak to w rozdzielnicy głównej budynku należy stosować ogranicznik przepięć typu T1+T2 a nie tylko T2). Ja do niedawna nie byłem tego świadomy, ale nawet jeśli piorun nie uderzy w budynek a w jego pobliżu to nawet mając ogranicznik przepięć jest możliwe, że spali nam się cała instalacja elektryczna i uszkodzą sprzęty podłączone do sieci. Stąd są zalecenia aby zwłaszcza w odległości 10m od ogranicznika przepięć montować dodatkowe zabezpieczenie antyprzepięciowe dla droższych sprzętów.

    Oczywiście nie ma też co iść w jakieś skrajności bo jednak szansa, że PV się zapali lub piorun nam uszkodzi instalację elektryczną jest bardzo niska.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.934

    Domyślnie

    Na łonecie był artykuł, w którym spec stwierdził, że 90% instalacji na dachach w Polsce jest zrypanych, po moduły są za blisko dachów. Z tego co pamiętam. powinno być min. 10cm ale dokładnie się nie wczytywałem, bo mnie to nie dotyczy.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  7. #7

    Domyślnie

    Do listy 7 elementów zwiększających bezpieczeństwo (bardzo dobra) dodam:
    8. panele N-Type w przeciwieństwie do P-type są odporne na przebicia warstw, co jest jedną z głównych powodów pożarów (drugim jest iskrzenie w złączkach, co wykrywa wspomniane już AFCI, teraz obowiązkowe)

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    TPrzede wszystkim w przypadku pożaru nie ma znaczenia, czy spowodowała go PV, podpalenie, papieros czy zwarcie w instalacji elektrycznej problemem jest gaszenie budynku z pracującą instalacją PV. Jak strażacy nie mają odpowiednich możliwości czy umiejętności to myślisz, że będą ryzykowali życie i zdrowie? Czy poczekają, aż się dopali albo zajdzie słońce?
    Co ma do tego PV? Wyłączą zasilanie w ZK i wchodzą do budynku...

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    39

    Domyślnie

    @Frofo007 - tak w temacie uzupełnienia, bo lista całkiem fajna:

    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    4. Można użyć automatycznego wyłącznika PV gdy wyłączone zostanie napięcie z sieci (na ile to skuteczne nie wiem). Są też wyłączniki montowane na elewacji budynku.
    To tak zwane potocznie Projoy'e - automaty do odłączania napięcia DC z paneli przy zaniku napięcia AC. Dobra i przydatna rzecz.
    Z tym, że ma to największą rację bytu w przypadku czystych on-gridów lub off-gridów. W momencie, kiedy jest magazyn, trzeba to rozbudowywać o automatykę, która odłącza generację napięcia AC z magazynu. Bo co z tego, że będzie odłączone AC, a Projoy odłączy panele, jak falownik czy przetwornica może dalej generować z magazynu 230V AC w wydzielone obwody.

    Tak na marginesie instalacje powyżej 6.5kWp powinny być zgłaszane do straży.


    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    5. Należy używać dobrych ograniczników przepięć i co z tym związane mieć dobrze wykonany uziom. Co istotne ogranicznik przepięć od strony DC powinien być zamontowany jak najbliżej falownika, natomiast jeśli odległość pomiędzy modułami PV a inwerterem wynosi powyżej 10m to podobno należy zamontować ogranicznik przepięć tuż przy samych modułach PV.
    Tak naprawdę należy mieć dobrze wykonaną instalację odgromową, zgodnie ze sztuką i obecną wiedzą. A z tego już wynika, jak to wszystko powinno być wykonane i jakie materiały, elementy, odległości itd. powinny być użyte czy zachowane. Niezależnie, tak właśnie się przyjmuje, że przy długości trasy kablowej panele - falownik większej niż 10m SPD przy panelach powinien być.

    Oczywiście, przy odgromówce nie powinno się oszczędzać zbytnio na podzespołach, bo może to uratować dobytek w godzinie W.


    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    7. Prawdopodobnie najważniejszy jest sam montaż. Kable nie powinny zwisać na dachu, nie powinny być mocowane trytytkami, montaż powinien być przeprowadzony w bezdeszczowy i najlepiej suchy dzień (brak wilgoci w konektorze MC4) itp.
    Najistotniejszy jest tu użycie odpowiedniej jakości złącz MC-4 oraz ich poprawny montaż. O ile co do złącz w panelach nie ma się żadnego przełożenia, o tyle wszystkie pozostałe warto stosować od dobrych producentów.

    I najważniejsze - odpowiednie założenie złącza, decydujące o jego trwałości.

    Co do okablowania, to oczywiście powinno ono być unieruchamiane do konstrukcji nośnie lub puszczane w orurowaniu, tak aby miało minimalną możliwość przemieszczania się i ruchu, zwłaszcza w pobliżu złącz.


    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Oczywiście nie ma też co iść w jakieś skrajności bo jednak szansa, że PV się zapali lub piorun nam uszkodzi instalację elektryczną jest bardzo niska.
    A to zależy od regionu kraju. Są regiony z niskim prawdopodobieństwem występowania wyładowań, a są i takie z dużym prawdopodobieństwem. I warto mieć na uwadze, że mamy zmiany klimatyczne i możliwe, że gwałtownych burz z wyładowaniami będzie przybywać. Więc temat prawidłowej odgromówki i zabezpieczenia instalacji elektrycznej budynku może nabierać coraz poważniejszego znaczenia.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Co ma do tego PV? Wyłączą zasilanie w ZK i wchodzą do budynku...
    Aż takimi idiotami są że nie wiedzą, że panele dalej produkują prąd?

  11. #11

    Domyślnie

    Inwerter się wyłączy, bo nie ma napięcia.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Inwerter się wyłączy, bo nie ma napięcia.
    I co z tego, jak kable DC dalej będą pod napięciem (wysokim), pożar stopi ich izolację i mamy gotowy przepis na strażaka w ciężkim stanie.

  13. #13

    Domyślnie

    Po co strażak będzie paradować po panelach? Jak się izolacja stopi to będzie zwarcie (a więc nie porazi strażaka).

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Po co strażak będzie paradować po panelach? Jak się izolacja stopi to będzie zwarcie (a więc nie porazi strażaka).
    Wiesz, że na słupach masz przewody bez żadnej izolacji? Dotkniesz takiego? Odradzam też polewanie takiego przewodu strumieniem wody (żeby woda nie przewodziła musi być destylowana).

    https://www.gov.pl/attachment/f8786b...a-a5506187460e

    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	GaszeniePV.jpg
Wyświetleń:	162
Rozmiar:	44,0 KB
ID:	468618  

  15. #15

    Domyślnie

    Woda nie jest przewodnikiem. Porażenie występuje dopiero gdy praktycznie dotkniesz żyły w wodzie. Pooglądaj kanał ElectroBOOM.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Woda nie jest przewodnikiem. Porażenie występuje dopiero gdy praktycznie dotkniesz żyły w wodzie. Pooglądaj kanał ElectroBOOM.
    Woda destylowana w naturze nie występuje (nawet deszczówka jest już elektrolitem bo zawiera jony). Mokre powierzchnie przewodzą prąd.

    Znasz historię Jana Meli? Nie dotykał przewodów.

  17. #17

    Domyślnie

    Zwykła woda (nawet z solą) jest izolatorem:
    https://www.youtube.com/watch?v=dcrY59nGxBg

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    39

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Zwykła woda (nawet z solą) jest izolatorem:
    https://www.youtube.com/watch?...
    Kuźwa, nie wierzę, że można coś takiego linkować na forum...

    Dla mnie, wybrane, najciekawsze i najtrafniejsze podsumowania filmu w komentarzach do niego:
    • After watching your videos, I watch horror movies just to relax.
    • This is probably the most useful DIY channel for me on Youtube. Reason being, it tells me what NOT to do while I am learning.

    Dla nieświadomych - napięcie sieci w filmie to "tylko" 110V AC - może to pozwoliło mu jeszcze pożyć... choć dla mnie to tylko kwestia czasu...
    Ostatnio edytowane przez k_pec ; 04-04-2024 o 13:48 Powód: literówki

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    39

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Zwykła woda (nawet z solą) jest izolatorem:
    https://www.youtube.com/watch?...
    Kuźwa, nie wierzę, że można coś takiego linkować na forum...

    Dla mnie, wybrane, najciekawsze i najtrafniejsze podsumowania filmu w komentarzach do niego:
    • After watching your videos, I watch horror movies just to relax.
    • ]This is probably the most useful DIY channel for me on Youtube. Reason being, it tells me what NOT to do while I am learning.

    Dla nieświadomych - napięcie sieci w filmie to tylko 110V AC - może to pozwoliło mu jeszcze pożyć... ale dla mnie to tylko kwestia czasu...

  20. #20

    Domyślnie

    Po co wysyłasz 2 razy? Oglądałeś uważnie? Wyraźnie powiedział, że przy europejskim napięciu napięcie będzie 2x większe (przy tej samej odległości).
    Wiesz co to opór właściwy? Miedź ma 1,72 * 10^-8 Ωm, aluminium 2,8 * 10^-8 Ωm. Woda w basenie (a więc taka z wodociągów) to 0,33 Ωm. Wiesz, jaka to różnica? 11 785 714 razy większa od aluminium. Tak, prawie 12 mln razy!!! Od miedzi ponad 19 mln razy jest gorszym przewodnikiem!!! To co, woda jest przewodnikiem? Może jeszcze napiszesz nadprzewodnikiem??? Komentarze to wiesz, gdzie można wsadzić... Ludzie piszą, że ziemia jest płaska, albo jest dyskiem przytrzymywana przez słonie podróżujące na żółwiu (Wielki A’Tuin). Zaraz będziesz pisał, że izolator ceramiczny skutecznie izoluje linię przesyłową od słupa linii przesyłowej (WN)?

Strona 1 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony